编辑: QQ215851406 | 2015-08-01 |
1 适用范围
2 型号及含义 2.
2 产品外观及部件名称 CKM1LE系列漏电断路器 CKM1LE 50Hz, 系列漏电断路器(以下简称漏电断路器),主要用于交流额定绝缘电压690V, 400V, 800A 额定电压 额定电流至 的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用 来保护因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线 路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用. 本漏电断路器的额定剩余动作电流 及最大断开时间根据实际情况现场可调;
当相电压 I n 降低至 漏电保护模块仍能正常工作. 50V, 本漏电断路器具有漏电报警输出功能. 本漏电断路器可以垂直安装(即竖装),也可以水平安装(即横装). 本漏电断路器不可以倒进线,即只允许 、 、 接电源线, 、 、 接负载线.
1 3
5 2
4 6 本系列漏电断路器符合 . 、 标准. GB14048
2 IEC60947-2 报警模块:I-报警又跳闸;
Ⅱ-报警不跳闸 四极产品中性极(N极)的类型:见注1 用途代号:配电用漏电断路器无代号;
保护电动机用漏电断路器以2表示 脱扣器方式及附件代号(见表1) 极数 操作方式代号:手柄直接操作无代号;
电动操作用P表示;
转动手柄用Z表示 分断能力特征代号:L-标准型;
M-较高型 壳架等级额定电流 特殊派生代号:电子式剩余电流动作断路器 设计序号 塑料外壳式断路器代号 企业特征代号 CK M
1 LE - / 2.1 型号及含义 注1:四极产品中性极(N极)的型式分四种 A型N极:不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分;
B型N极:不安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;
N极先合后分;
C型N极:安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;
N极先合后分;
D型N极:安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其它三极一起合分. 附件名称 脱扣器方式及附件代号 附件安装及引线方式 电磁式脱扣器 复式脱扣器 3P 4P 无附件
200 300 报警触头
208 308 分励脱扣器
210 310 辅助触头
220 320 辅助触头、报警触头
228 328 欠电压脱扣器
230 330 分励脱扣器、辅助触头
240 340 无 漏电报警模块 Ⅰ或Ⅱ Ⅰ或Ⅱ 脱扣器方式及附件代号 表1
3 正常工作条件及安装条件
3 1 . 周围空气温度
3 1
1 40 . . 周围空气温度上限为+ ℃;
3 1
2 5 . . 周围空气温度下限为- ℃;
3 1
3 24h
35 . . 周围空气温度 的平均值不超过+ ℃;
3 2 . 海拔
3 2
1 2000m;
. . 安装地点的海拔不超过
3 3 . 大气条件
3 3
1 40 50%, . . 大气相对湿度在周围空气温度为+ ℃时不超过 在较低温度下可以有较高的相 对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为 同时该月的月平均最低温度为+ ℃, 90%,
25 并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露;
3 4 . 安装条件
3 4
1 . . 无显著摇动和冲击振动的地方;
3 4
2 5°;
. . 上接线端子接电源侧,下接线端子接负载侧,与垂直面的倾斜度不超过
3 4
3 . . 在没有雨雪侵袭的地方;
3 4
4 5 . . 外磁场:漏电断路器安装场所附近的外磁场,在任何方向均不应超过地磁场的 倍;
3 5 . 安装类别
3 5
1 . . 安装类别为Ⅲ级;
3 6 . 污染等级