7 8 A 概述 系统功能特点 系统安全设计 技术规格 结构尺寸介绍 使用说明 系统接线及调试 装箱单 通信规约(Cdt)

1 1

2 2

2 2

18 19

19 电力/通信高频开关电源产品-MMS22020 系列一体化系统 www.

milsun.com

1 概述 MMS22020 系列一体化系统,是我们精心打造的一款非常实用的直流屏核心组件.产品的性能指标经过 严格的测试检验.从此组成一台高品质、高智能化的直流电源系统(直流屏)变得非常容易! 系统由

2 台E型电源模块、1 台U01A 微机监控模块和

1 台ES00 系统托架组成.

2 系统功能特点

5 个轻触按键,2 行*8 字汉字显示;

充电曲线管理:20~250AH,48V、110V、220V 电源系统;

5 路模拟量检测:合母电压,控母电压,充电电流,交流 Uab 和交流 Ubc;

3 点开关量触点输入:分别定义为熔丝故障、绝缘故障、馈线故障;

4 点开关量触点输出:分别定义为

1 点总告警和

3 点硅链控制(4-2-1/7 节;

2-2-1/5 节;

1-1-1/3 节) ;

2 个RS485 通信接口:Port0(Slave)-对上位机通信口,Port1(Master)-对设备单元管理通信口;

9 种故障告警信息:合母过压、合母欠压、控母过压、控母欠压、交流告警、模块故障和

3 路开关量输入 故障(熔丝告警、绝缘告警和馈线告警) . 2.1 人机界面

5 个轻触按键,可修改、查阅各种参数、告警信息和设备信息.

2 行*8 个汉字(或英文)液晶显示,可以多屏翻阅.显示模拟量、告警、设备等信息. 2.2 充电曲线管理 均充电压可调范围:198~286V/99~143V/43~63V,出厂默认值为 254.0V/127.0V/56.4V;

浮充电压可调范围:198~286V/99~143V/43~63V,出厂默认值为 243.0V/122.0V/54.0V;

电池容量:20AH~250AH,出厂默认值为 100AH;

均充延时时间:0~250 分钟用户可设定,出厂默认值为

180 分钟 均充限时时间:0~2500 分钟用户可设定,出厂默认值为

600 分钟 定时均充时间:0~2550 小时用户可设定,出厂默认值为

2160 小时 2.3 模拟量输入 (以220V 系统为例) 直接采样检测显示合母电压(Uhm)值ES22020 托架内部已经接好,不需用户接线.可以发出合母过压、欠压告警,过压告警值 200~300V 用 户可设定,出厂默认值为 300V,欠压告警值 160~300V 用户可设定,出厂默认值为 160V. 直接采样检测显示控母电压(Ukm)值 用户需要从端子接入 KM+ (单线) . 可以发出控母过压、 欠压告警, 过压告警值 230~300V 用户可设定, 出厂默认值为 300V,欠压告警值 160~300V 用户可设定,出厂默认值为 160V. 通过 100A 分流器采样,检测显示充电电流值 ES22020 托架内部已经接好,不需用户接线.通过托架上的分流器检测显示充电电流值. 直接采样检测显示交流电压(Uab 和Ubc)的有效值 ES22020 托架内部已经接好,不需用户接线.可以发出交流电压过欠压告警,过压告警值 450±2V,欠压 告警值 322±2V,用户均不可设定. 2.4 开关量输入(告警无源触点输入) 电池熔丝故障告警触点(1 路) ;

母线绝缘告警触点(1 路) ;

直流馈出跳闸告警触点(1 路) . 2.5 开关量触点输出 总告警触点输出(触点容量:220V/0.5A) ;

3 点硅链控制输出(4-2-1/7 节;

2-2-1/5 节;

1-1-1/5 节,触点容量:220V/0.5A) . -

1 - www.milsun.com 上海兆日电源有限公司 2.6 通信功能

2 个RS485 通信口. Port0 (Slave) : 上位机通信接口, ModBus/CDT 通信规约, 波特率 600BPS, 1200BPS, 2400BPS,