编辑: 怪只怪这光太美 2015-08-07

5 位整数

2 位小数,数值大于 99999.99 时显示

6 位整数

1 位小数, 数值大于 999999.9 时显示

7 位整数 5. 故障代码(A3 模式) 故障代码 代码含义 Err-00 换能器和铂电阻正常 Err-01 换能器故障/管段里面无水 Err-02 铂电阻故障(未接/开路) Err-03 换能器故障/管段里面无水及铂电阻故障 Err-04 铂电阻短路 Err-05 换能器故障及铂电阻短路 Err-06 铂电阻一个短路一个开路(未接) Err-07 换能器故障及铂电阻一个短路一个开路 6. 欠压 休眠、动阀、掉电监测到电源异常均会报欠压;

休眠 <

3.2V 动阀 <

2.8V 掉电 <

2.5V 具体参数见电源、阀门部分 电压恢复后不会主动清除,必须刷故障清除卡 7. 故障 主要为阀门故障:小电流,大电流(堵转) ,超时 若正反方向活动阀门一周各项参数均正常, 可自动清除阀门故障;

否则只能刷故障清除 卡强行清故障标志. 故障具体原因见阀门部分.

三、阀门

1、开关阀: 开关阀到位以限位开关为准,限位开关坏则已堵转电流为准. 注: A. 动阀时间超过≥40s,停阀,判阀门故障;

B. 动阀期间电压≤2.8V,报低电

1 级欠压 C. 动阀期间电流小于 10mA,停阀,报阀门故障;

D. 动阀 5s 后,电流大于 180mA,则判断阀门动作 OK;

E. 动阀 5s 内,电流大于 180mA,停止 1s,反转 1s,再恢复正转.反复三次则判断为堵 转故障;

堵转后计

9 次仍无法恢复正常则相应方向不再动阀. F. 堵转分为开阀堵转和关阀堵转,分别独立判断,下次如果动作 OK 清除相应标志;

G. 如果阀门故障或电池欠压,导致阀门无法正常动作,请在故障解除或更换电池后,刷 京源中科科技股份有限公司 故障清除卡.

2、定期活阀: 每月

14、28 号3点活动阀门一次. 注:当系统低电故障时,不活阀. 3. 动阀检测低电: 动阀过程中检测低电,如果检测到电压≤2.8V 时关阀,报一级低电,刷 卡可以开阀,四天后关死.

四、提示功能 1:当剩余热量小于等于提示报警量时,关阀提醒,刷卡打开;

2:当剩余热量小于等于零时(没有超出透支限额) ,关阀提醒,刷卡打开;

3:当透支热量超出透支限额时,关阀,用户刷卡不开阀(若阀门出现故障, 仍能记录用热信息;

部分工具卡可开阀,计一个用热单位后仍会关阀) 备注:提示报警量,最大透支量等 参考设置卡功能

五、数据保存 1:每天

0 点保存一次数据,保存系统时间(年月日) ,剩余热量或剩余天数或 关阀日期,用户累积热量,当月流量,当月热量,当月冷量,累积流量,累计 热量,累积冷量. 2:刷卡成功后保存相关信息 (1) :刷设置卡 立刻保存 维护码、系统密钥、维护码、预存量(KWH)或剩余天数、 表类型,透支量、限购量、报警量设置卡标志. (2)用户卡 立刻保存 表号、充值序号、关阀日期或剩余热量 3:扣热量保存:用热量大于 10KWH 保存 4:每月

0 点保存一次月使用量. 共24 月历史用量(累计热量 ,累计流量, 累计冷量) 5:整点保存:当月流量,当月热量,当月冷量,累积流量,累计热量,累积 冷量. 热表帐户还保存:剩余热量,用户累积热量. 6:掉电保存(不动阀情况下) ,内容同整点保存. 京源中科科技股份有限公司

六、卡片 采用自寻卡方式(卡片配置

32 分频) 1.设置卡 (1)一卡通热量表 对模块各种参数进行设置、修改:维护码、子表号、系统密钥、预存量 (KWH) 、表类型、透支量、限购量、报警量. (2)一卡通暖空阀 对模块各种参数进行设置、修改:维护码、子表号、系统密钥、预存量 (天数) 、表类型、透支量、限购量、报警量. 刷设置卡后可刷时间卡、阀门卡、检查卡、清状态卡、用户卡、清空卡、累 积卡. 2.清空卡 清空数据并开阀 能将模块中除时间和

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)