2 北京鸿瑞达清洁有限公司"4・30" 一般等级生产安全事故调查报告
2016 年4月30 日9时20 分左右,北京鸿瑞达清洁有限 公司在北京市东城区体育馆路
11 号国家体育总局体育科学研 究所院内进行污水管线改造施工时, 发生一起坍塌事故, 造成 一名工人死亡,事故直接经济损失约 71.
5 万元. 接到事故通知后,东城区安全监管局、公安分局、住建委 等部门领导带领相关人员赶赴事故现场,指导救援及善后工 作. 依据 《中华人民共和国安全生产法》 、 《生产安全事故报告 和调查处理条例》的有关规定,组成了由东城区安全监管局、 公安分局、监察局、人力社保局、总工会、住建委六个部门, 并邀请东城区检察院参加的"4・30"生产安全事故联合调查 组, 按照"科学严谨、 依法依规、 实事求是、 注重实效" 及"四 不放过"的原则,开展全面的调查处理工作.
一、事故单位基本情况、合同关系
(一)国家体育总局体育科学研究所,住所:北京市东城 区体育馆路
11 号;
机构类型:事业法人;
法定代表人:张良.
(二)北京鸿瑞达清洁有限公司,住所:北京市丰台区大 成里秀园
13 号楼东侧楼;
机构类型:企业法人;
法定代表人:严 怀敏;
经营范围:专业承包、清洁服务、劳务服务、管道清洗、 清掏化粪池.
(三)合同关系
1、国家体育总局体育科学研究所与北京鸿瑞达清洁有限 公司于
2016 年4月22 日签订了 "办公楼后院西侧污水管线改 造工程"合同.开工日期为
2016 年4月22 日,计划竣工日期
3 为2016 年5月9日.
二、事故经过及抢险救援情况
2016 年4月30 日上午,北京鸿瑞达清洁有限公司安排
6 名工人,在北京市东城区体育馆路
11 号(国家体育总局体育 科学研究所)院内进行"办公楼后院西侧污水管线改造工程" 施工作业,其中
2 名工人(包括吴某某)在管道沟内挖土,4 名工人在地面运土.上午
9 时20 分左右,施工现场污水井南 侧管道沟壁突然发生土方坍塌,导致在沟内(深约 2.6 米)施 工的吴某某被塌方土压埋,后经抢救无效死亡. 区相关部门及时赶到现场, 指导现场救援, 进行事故调查. 事故伤亡人员情况 姓名性别年龄 用工 形式 工种 伤害 种类 伤害 部位 伤害 程度 籍贯 吴某某 男49 岁 合同工 普工 压埋 全身 死亡 河南
三、事故原因和性质
(一)直接原因 管道沟壁(边坡)几乎垂直,未按操作规程注意边坡的稳 定性并进行支撑加固,导致施工中边坡发生土方坍塌.
(二)间接原因 北京鸿瑞达清洁有限公司未督促工人严格执行本单位安 全操作规程,未对工人进行安全生产教育培训.
(三)事故性质 结合上述原因分析,依据安全生产有关法律法规的规定, 调查组认定,该事故是一起一般等级生产安全责任事故.
四、 事故有关责任单位和责任人员的责任分析及处理建议 根据 《中华人民共和国安全生产法》 、 《生产安全事故报告
4 和调查处理条例》等法律、法规、标准的规定,结合以上原因 分析, 调查组认定北京鸿瑞达清洁有限公司对此次事故负有责 任,并提出如下处理意见: