编辑: 紫甘兰 2015-08-10

1 D219*6 管道三层 PE 加强级防腐层预制 m

400 2 D219 防腐管道补口 处45

3 D219 弯管防腐 个40 三 阴极保护

1 阴极保护测试桩安装 支1电位测试桩

2 阴极保护测试与调试 m

400 3 防腐层完整性检查 m

400 2.1.4 2.1.4 2.1.4 2.1.4 管道焊接 管道焊缝质量在外观检查合格后需进行无损探伤检查,除有具体 规定外,其余按下列要求执行: 乐自高速自井连接线贡井段兴卷线(天然气管)改线工程环境影响报告表

7 1)管道焊缝需进行 100%外观检查,其标准按《油气长输管道工 程施工及验收规范》GB50369-2006 执行;

2)对输气管线所有对口焊接的焊缝,进行 100%射线探伤,还应 再进行 20%超声波探伤复验;

3)超声波探伤仪和射线照相检验焊缝,按《石油天然气钢质管道 无损检测》 (SY/T4109-2005)标准执行,达到Ⅱ级为合格,且焊缝不 得有未熔合. 4)经检验不合格的焊缝,返修次数不得超过两次(根焊只能修复 一次) , 返修后进行热处理;

返修后的检验除按原检验标准进行外应进 行渗透检验. 2.1.5 2.1.5 2.1.5 2.1.5 试压 针对本工程管线处于四级地区, 为了确保试压的安全, 应采用水为 介质进行强度试压,水压试验的供水水源应洁净、无腐蚀性;

严密性 试验应在强度试验合格后进行,试验介质为空气. ――管道穿越二级及以上干线公路, 阀室应单独试压, 合格后再同 相邻管段连接.单独进行强度试压,试验压力与所在管段的地区等级 而确定的试验压力一致;

管道的严密性试压可与所在管段一并进行. ――管道穿越二级以下公路的管段,其试压可与所在管段一并进 行. 乐自高速自井连接线贡井段兴卷线(天然气管)改线工程环境影响报告表

8 ――管道穿越小型河流的管段,其试压可与所在管段一并进行. 2.1.6 2.1.6 2.1.6 2.1.6 管道置换 投入运行前,须用氮气进行置换空气工作,以保证安全.

3 3

3

3、建设投资 工程投资约

90 万元.资金来源为企业自筹.

4 4

4

4、天然气输送量和组分分析 本项目输送产品为从蜀南气矿配气站采出的原料天然气.天然气 相对密度为 0.5764%,高热值:36.37 MJ/m3 ,其组份见表 1-6.天然气 设计输气量为 20*104 m3 /d. 表1-6 1-6 1-6 1-6 天然气气质组分( ( ( (干气) ) ) ) 组分类别 两路站混合气 硫化氢(mg/ m3 ) 16.40 氢气(%) 0.00 氦气(%) 0.04 二氧化碳(%) 1.55 氮气(%) 0.89 甲烷(%) 96.96 乙烷(%) 0.49 丙烷(%) 0.06 异丁烷(%) 0.00 正丁烷(%) 0.01 异戊烷(%) 0.00 正戊烷(%) 0.00 己烷+(%) 0.00 乐自高速自井连接线贡井段兴卷线(天然气管)改线工程环境影响报告表

9 5

5 5

5、主要原辅材料及动力供给 本项目所需主要原辅材料见表 1-7. 表1-7 1-7 1-7 1-7 主要原辅材料 序号 材料 单位 数量 备注

1 管材 t

12 2 水泥 t

3 7

7 7

7、线路走向、施工方式及穿越的保护目标 7.1 线路走向 本工程改线管道从兴卷线接管后,沿规划给定红线敷设,改线管 道起于 A1 桩,终于 A9 号桩,最后在 A9 桩处........