编辑: 哎呦为公主坟 | 2015-08-10 |
(4)环境风险检查;
(5)环境管理检查;
(6)公众意见调查. 绵阳市天然气储配站工程项目竣工环境保护验收监测表 绵阳市环境监测中心站 ~?5?~ 表一 建设项目概况 建设项目名称 绵阳市天然气储配站工程 建设单位名称 绵阳燃气集团公司 建设项目主管部门 绵阳市发展和改革委员 建设项目性质 √新建 改扩建 技改 迁建 (划√) 设计生产能力
3000 立方米球罐共计
6 台,总储气量 14.40 万标准立方米 实际生产能力
3000 立方米球罐共计
4 台,总储气量 9.6 万标准立方米 环评时间
2010 年8月开工日期
2012 年8月投入试生产时间 现场监测时间
2014 年6月11 日、12 日 环评报告表 审批部门 绵阳市环境保护局 环评报告表 编制单位 西藏国策环保工程有限公司 环保设施 设计单位 中国市政工程西南设 计研究总院 环保设施 施工单位 贵州建工集团第七建筑公司 投资总概算 10544.05 万元 环保投资总概算
79 万元 比例 0.75% 实际总投资 10000.0 万元 实际环保投资 73.2 万元 比例 0.73% 验收监测依据1.《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26);
2.《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第
253 号,1998.11.29.) ;
3. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (原国家环境保护总局令第
13 号, 2001.12.27.) ;
4.《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件(原国家环境 保护总局,环发[2000]38 号,2000.2.22.) ;
5.《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函(原国家环境保护总局,环函[2002]222 号,2002.8.21.) ;
6. 绵阳市环境保护局关于绵阳燃气集团天然气储配站项目环境影响评价执行标准函 (绵环函[2010]167 号,2010.6.10) 绵阳市天然气储配站工程项目竣工环境保护验收监测表 绵阳市环境监测中心站 ~?6?~ 《绵阳燃气集团天然气储配站项目环境影响报告表》 (西藏国策环保工程有限公司, 2010.8) ;
7 . 《绵阳燃气集团天然气储配站项目环境影响报告表》 (西藏国策环保工程有限公司, 2010.8) ;
8. 绵阳市环境保护局关于对绵阳燃气集团天然气储配站项目环境影响报告表的批复 (绵环审批[2010]122 号,2010.8.2) ;
9. 建设项目竣工环保验收监测委托书 (绵阳燃气集团,2014.5.21) 绵阳市天然气储配站工程项目竣工环境保护验收监测表 绵阳市环境监测中心站 ~?7?~ 验收监测标准根据环评执行标准并结合现行实用标准,该项目验收监测执行标准见表 1-1. 表1-1 验收监测与环评执行标准对照表 类型 验收标准 环评标准 标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008
2 类 标准 《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-2008
2 类 昼间(Leq[dB(A)])
60 昼间 (Leq[dB (A) ])
60 噪声 夜间(Leq[dB(A)])
50 夜间 (Leq[dB (A) ])
50 绵阳市天然气储配站工程项目竣工环境保护验收监测表 绵阳市环境监测中心站 ~?8?~ 表二 建设项目工程概况
1 项目地理位置 本项目在绵阳城区的东部,行政区划属绵阳游仙区管辖.具体地址为游仙区小枧沟镇紫 阳村六社.项目所在地为一不规则四方形.整个场地总体为一片北高南低的山坡,西面和北 面场低坡度较大,地势较陡;
中部坡度较小,相对地势较平缓.项目北面和东面为林地,北 面山坡有一条东西向约