299 (续) 名称图形符号 名称 图形符号 中性点引出的星形连接 的三相同步电动机 交流测速发电机 中性点引出的星形连接 的三相同步电动机 交流力矩电动机 单相永磁同步电动机 三相步进电动机 三相永磁同步电动机 三相永磁同步发电机 差动自整角机一般符号 注:*号用以下字母替代: CDX 控制式差动自整角发送机 TDX 力矩式差动自整角发送机 TDR 力矩力差动自整角接收机 单相磁滞同步电动机 两相磁滞同步电动机 旋转变压器一般符号 注:*号用以下字母代替: R 旋转变压器发送机 RT 旋转变压器变压器 RDX 旋转变压器差动发送机 Ph 感应移相器 三相磁滞同步电动机 电机扩大机 并励三相同步变流机 两相伺服电动机 传输解算器
300 G1.2 电工基本参数 G1.2.1 额定电压(摘自 GB156―1992) 我国对电气线路中的额定电压已有规定的标准 数值.表G19-4 中的额定电压适用于 3kV 以下的直 流和交流 50Hz 的电气设备、电子设备及电力系统, 但不适用下列设备(不限制使用) : 1) 电气设备和电子设备内部的非通用的供电电 源及连接于这些电源的元件和设备;
2) 汽车、拖拉机用电气设备;
3) 铁路信号和自动闭路装置;
4) 蓄电池供电的运输设备;
5) 专用试验设备. 电压允许偏差按电气设备的需要规定为:0.5%、 1%、2%、3%、5%.如果必须使用不同于表 G19-4 中的直流电压值时,应遵循下列原则: 1) 9V 以下的直流电压取 1.5 的整数倍,30V 及 以下电压取
3 的整数倍;
2) 5V 直流电压仅用于集成电路及相关领域;
3) 100~1000V 直流电压应取
10 的整数倍. 表G19-4 3kV 以下设备与系统的额定电压 直流(平均值) 单相交流(有效值) 三相交流(有效值) 受电设备 供电设备 受电设备 供电设备 受电设备 供电设备 应用范围1.5 1.5
2 2
3 3 ― ―
6 6
6 6
12 12
12 12 ― ―
24 24
24 24 ― ―
36 36
36 36
36 36 ― ―
42 42
42 42
48 48
60 60
72 72 ― ― ― ― 一般电力线路 ― ―
100 100
100 100 只用于电压互感器、断路器等控制系统
110 115 ― ― ― ― 一般电力线路 ― ―
127 133
127 133 适用于矿井下、热工仪表和机床控制系统
220 230
220 230 220/380 ① 230/400 ① 一般电力线路
400 400 ― ― 适用于单台供电的场合
440 460 380/660 ① 400/690 ① 一般电力线路
800 800
1000 1000 ― ― 适用于单台供电的场合 ― ―
1140 1200 只用于煤矿井下及特殊场合 ① / 之上为相电压,之下为线电压. G1.2.2 中频电气设备额定电压(GB3926―1983) 表G19-
5、 表G19-6 中的额定电压值分别适用于 频率为 50Hz~10kHz 的单相、三相交流系统中的一 般工业电气设备和舰船、航空电气设备中,一般不适 用于下列设备(不限制使用) : 1)无级或有级调频的交流电气设备;
2)单台或一组机床的内部控制电路;
3)由变电压装置供电的舰船、航空电气设备;
4)发电机的励磁设备;
5)遥控、遥测、遥讯及有无线通信设备的内部
301 电路. G1.2.3 安全电压 安全电压额定值的等级为: 6V、 12V、 24V、 36V、 42V.当安全电压超过 24V 时,必须采取防止直接接 触带电体的保护措施. 表G19-5 一般工业电气设备的额定电压 单相
9 12
16 20
26 36
60 90
115 220
375 500
750 1000
1500 2000
3000 通用电气设备 三相