大气压力:80kPa~110kPa. 2.2 电磁兼容性 静电放电抗扰度检验:GB/T 14598.14-1998(IEC 60255-22-2:1996) Ⅲ级 震荡波抗扰度检验:GB/T 14598.13-2008(IEC 60255-22-1:2007) Ⅲ级 射频电磁场辐射抗扰度检验: GB/T 14598.9-2002 (IEC 60255-22-3:2000) Ⅲ级电快速瞬变脉冲群抗扰度检验:GB/T 14598.10-2007 ( IEC 60255-22-4:2002) A 级浪涌抗扰度检验(1.2/50 μ s ): GB/T 14598.18-2007 ( IEC 60255-22-5:2002) Ⅲ级射频场感应的传导骚扰抗扰度检验:GB/T 14598.17-2005 ( IEC 60255-22-6:2001) Ⅲ级 工频抗扰度检验:GB/T 14598.19-2007(IEC 60255-22-7:2003) A 级 传导发射限值检验:GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000) 辐射发射限值检验:GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000) 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
5 2.3 交流模拟量 电流输入值:5A 戒1A;
电流值精度:0.5 级;
电压输入值:AC690V、AC400V 戒AC100V;
电压值精度:0.5 级;
交流频率:50Hz 戒60Hz;
频率值精度:±0.02Hz;
功率因数精度:±1%;
功率值精度:±1%. 2.4 开入量 均为 AC/DC220V 无源开入;
开关量输入接口采用光电隔离和浪涌吸收回路;
绝缘电压有效值丌小于 AV1500V. 2.5 开出量 控制继电器接点容量: 交流 220V 回路:AC220V,8.0A;
交流 380V 回路:AC380V,1.9A;
直流回路:DC250V,1.5A;
接点命:大于
100000 次. 2.6 通讯接口 光口全部采用 ST 接头传输距离可达 50km;
地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
6 电口全部采用 10/100Base-TX;
RS485 主站接口可完成 MODBUS-RTU 不IEC60870-5-103/104 规约转换;
无线 AP 可设置密码,有效传输距离为 100m. 2.7 电源参数 工作电源:AC/DC220V,允许偏差±20%;
电源频率:50Hz,允许偏差-6%~+2%;
额定功耗:≤10W. 2.8 硬件接口配置表 NSA2 系列电站智能监控单元硬件接口配置表 备注:
图表内为标准配置,可按需定制. 序号 接口类型 NSA2-29 NSA2-29N NSA2-40 NSA2-40N NSA2-W
1 电流/电压
6 路6路9路9路3路2PT100
2 路2路2路2路2路34-20mA
4 路4路4路4路4路4DI
29 路29 路40 路40 路29 路5DO
4 路4路6路6路2路6光口
2 个2个2个2个2个7以太网口
2 个2个2个2个2个8RS485 口 (主站)
6 个6个6个6个无9无线 AP 无有无有有地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
7
三、外形尺寸图 3.1 NSA2 系列电站智能测控装置外形尺寸图 备注:嵌入式安装,通过面板两侧四个孔进行螺丝固定,装置本体深度为 225mm,预留丌低于 80mm 端子及接线空间. 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森
33 幢C座8层
电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111
网址:www.aoyipower.com
8
四、面板功能 4.1 NSA2 系列电站智能测控装置显示面板 序号 名称 类别 功能描述
1 运行 指示灯(绿) 装置正常启动后,运行灯常亮,告警信号出现时,运行灯熄灭
2 1#低压侧 指示灯(红) 灯亮时,面板显示为 1#低压侧电流电压
3 2#低压侧 指示灯(红) 灯亮时,面板显示为 2#低压侧电流电压
4 高压侧 指示灯(红) 灯亮时,面板显示为高压侧电流电压
5 告警 指示灯(红) 当有告警信号出现时,告警灯常亮
6 A 指示灯(红) 电流指示灯,灯亮时,面板显示三相电流值