编辑: NaluLee 2015-08-15

70 06.2018 / 1.3 警告 丧失本安型 Ex i 防爆设备的安全性 若已将此设备连接到非本安电路或在较高的工作电压下运行此设备,则无 法继续确保在有爆炸危险区域内使用该设备的安全性.存在爆炸危险! ? 请仅将本安型的防爆设备连接到本安电路中. ? 请注意合格证中的电气数据说明. 警告 不允许使用的附件和备件 在具有爆炸危险的区域内存在爆炸危险或设备损坏! ? 请仅使用原装附件和原装备件. ? 请注意设备、附件和备件说明书中所有相关的安装提示和安全提示. 警告 电缆引入口裸露或电缆接头错误 在具有爆炸危险的区域内存在爆炸危险或设备损坏! ? 请封闭用于进行电气连接的电缆引入口.为此,请仅使用允许用于相 关防爆类型的电缆接头或堵头. 警告 超出了最高环境温度或介质温度 在具有爆炸危险的区域内存在爆炸危险! 若超出了允许的最高环境温度或介质温度,设备的温度等级则会失效! ? 请确保,不超过设备允许的最高环境温度或介质温度. 警告 铭牌静电荷 设备上使用的铭牌蓄电量可达

5 pF. ? 请确保设备和电缆远离强电磁场. 小心 静电敏感型组件 此设备含有静电敏感型组件.远低于人体感官极限的电压,仍可能毁坏静 电敏感型组件.若未进行静电放电,接触某个组件或组件的电气接口,就 会产生这类电压.由于超压对组件造成的损坏通常无法立即检测出来,而 是要运行较长时间后才能发现. ? 因此,请防止产生静电.

3 运输、存放和包装 ARCA Regler GmbH

10 /

70 827A.E/X 系列 06.2018 / 1.3

3 运输、存放和包装 3.1 运输 不允许在低于 -40°C 或高于 +80°C 的温度下进行运输. 3.2 存放 提示 存放不正确! 若存放不正确,则存在造成产品失灵的危险. ? 不允许存放在低于 -40°C 或高于 +80°C 的温度下. ? 必须存放在已封顶且不受天气影响的存放位置. 为防止污染,已采用适当方式封堵开口.应在到达安装地点后,才由专业 人员移除封堵件. 小心 存放期间保护不足 包装只能提供有限的防潮和防渗透保护! ? 必要时,请进行额外的包装. 3.3 包装 本产品在其外包装(纸箱、木箱、托盘、周转箱)中已使用 PE 膜进行包 装. 若要打开包装,尤其是 PE 膜,则必须将本产品立即存放到一个已加热处 理过的房间内. 通过船舶、火车或卡车运输本产品时,本产品包装必须抗风雨以及抗海 况. ARCA Regler GmbH

4 铭牌 827A.E/X 系列

11 /

70 06.2018 / 1.3

4 铭牌 图?1: 827A 铭牌

1 制造商

2 设备名称

3 型号

4 注意操作说明书

5 防护等级

6 辅助能源(进气)

7 认证

8 具有爆炸危险区域的 ATEX 标识

9 标称信号范围

10 辅助能源(电压)

11 工厂编号

5 型号代码 ARCA Regler GmbH

12 /

70 827A.E/X 系列 06.2018 / 1.3

5 型号代码 827A. E

2 - A

0 H - M

1 0 - G - LT [1] [2] [3] - [4] [5] [6] - [7] [8] [9] - [10 ] - [11 ] 1.系列 827A. 2.防爆 1) E 不防爆 X 防爆 ia 1)

2 ) 3.基本设备接口

2 2 线制

4 2/3/4 线制

3 ) 4.模拟输出端

0 无模拟输出端 A 模拟模块 5.二进制输出端

0 无二进制输出端 B 二进制模块 S 槽口启动器模块 K 触点模块 6.通信

0 无通信 H HART P PROFIBUS PA F 基础现场总线 7.外壳材料 M 铝(仅单作用式) E 不锈钢 8.气动装置

1 单作用式

2 双作用式(除了铝制外壳) 9.机械式执行机构

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)