4 ? ? RFCT L1 L2 L3

52 断路器室1 断路器室2 断路器室3 断路器室4 断路器室5 断路器室6 说明 耦合电容 中压电力断路器 传感器选型指导 RFCT―每台馈线断路器一个 耦合电容―每3到4个室一套 开关柜电缆室 电缆屏蔽 馈线电缆或母线 InsulGard 是理想的预警解决之道 可用于旋转设备的传感器包括耦 合电容和无线射频电流互感器 (RFCT).传统的传感器首选 是耦合电容,仅就这种传感器而 言,InsulGard技术可以比竞争对 手提供更广泛的局放监测手段. 可选的RTD模块利用了第三种局 部放电传感技术,极大地提高了 对定子绕组的监测覆盖范围. 局部放电传感器可单独使用, 也可组合使用,与用于湿度、 负荷及温度的传感器一起接至 InsulGard主机,用于监测、数据 收集及分析. InsulGard系统用于哪里? 发电机和电动机 可用于开关柜的传感器包括耦合 电容及无线射频电流互感器(RFCT) 耦合电容检测小室内的局部放电 情况,一般装于馈线断路器的负 荷侧,或装于主母线上. RFCT用于检测馈线电缆的局部 放电,常装于电缆屏蔽层,也 可用于电力中心变压器、电缆 终端和母线桥上. 局部放电分析可检测的开关柜 设备问题如下: 空气间隔的放电(母线与其支 撑窗口之间等) 表面放电轨迹(在支撑绝缘体 处或母线绝缘表面附近) 绝缘真空处的火花 电缆终端和连接设备的绝缘问 题 非充分的电气连接(悬浮电压 ) 有缺陷的电流互感器和电压互 感器 母线进线 开关柜及成套变电站 干式变压器 局部放电分析可检测的旋转设备 问题如下: 早期的绝缘降低 绕组间及真空中的放电火花 终端绕组处的电晕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 开关柜的典型应用 电动机绕组被电晕烧坏 母线支撑处空气间隔放电造成的 母线损坏 变压器潜在漏电造成的放电现象

5 相位分析 相位分析方法可以正确量化PD发生的程度,帮助用户快速辨 别绝缘劣化程度: 可以在一张图上看到所有局部放电参数以便正确的判断. 帮助确定局部放电发生在什么相位.局部放电总是发生在 第一和第三象限,软件可以对数据的相位进行调整. 可以确定是什么样的局部放电. ? ? ? 敏感区域 RTD模块的功能,可以监测到更多的电动机绕组的PD状况, 可以更全面的了解电动机绕组的绝缘状况. 我们提供更多的信息帮助作出更好的决定 PD测量矩阵 PD测量矩阵能清晰地定位局部放电脉冲位置,帮助用户快速 确定绝缘劣化部位. InsulGard主机内置网页 InsulGard主机内置网页提供了一个快速的状态和PD等级的综 览.它是用一个标准的Web浏览器通过以太网访问. 2维/3维的相位分辨数据 其它竞争 者的技术 伊顿的技术 敏感区域 PD矩阵测量 InsulGard主机内置网页 InsulGard 软件 InsulGard软件提供足够的数据用于生成简要的自动报表或者由专家提供深度手工分析报告. 此图是一台13.8kV电机的局放历史数据及维保之后的效果,可以看出效果不是很好,局放活动相比之前的两个时段有较高增长. 由于几个InsulGard报警在2011年11月14日~16日被触发,所以才能发现非常活跃的局放信号,局放信号 在10月19日~11月16日的几周内迅速增长,如果没有局放监测就可能会导致严重的后果.

6 USB到电脑 RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus网络 RS-485 直接USB连接 以太网连接 PDM 蜂窝 解调器 蜂窝 解调器 蜂窝 解调器 PDM 电信服务商 VPN 安全网站 入口 专家分析和建议 报警确认扩展 安全数据库 PDM PDM 远程监视后台 简单化的局放监视过程 通信选项 简单化的局放远程监视过程 伊顿的远程监视和诊断服务是一种可以连续在线监视设备局放的低 成本高增值的服务.通常而言,局放数据的采集和分析对于非专业 人员来说是很困难的,伊顿的远程监视和诊断服务通过以太网或者 蜂窝调制解调器与局放监视器直接通讯消除了这个顾虑,加密的数 据,VPN连接和可靠的通道提供了到监视器的安全、可靠和牢固的 连接,数据从监视器每日采集并且筛选报警. 通讯和连接 有三种有效通讯方式. 累积的数据被处理成用户可以在伊顿在线网站访问的趋势图和月报, 月报的格式是单页纸,上面有用于快速评估监视设备健康状况的信 号灯(红黄绿).在幕后是一个享有世界声誉的局放专家工程师团 队来分析所有的异常信息,在灾难性事故发生之前会有指定的工程 师直接联系客户给予提醒和建议.如果对于局放系统有任何的忧虑 和问题,专家工程师可以迅速访问所有当前数据来做出分析.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题