6000 星三角扶梯控制柜 参数推荐设置表 编号:WT-FT-ES63BR090 页数:1/6 时间: 2012-08-23 WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 本著作和资料的内容(总称为著作)是远志科技的财产.
未经苏州远志科技有限公司允许不得由其他人全部或部分复制、发表. 非出版著作-copyright ?远志科技 www.wishtec.com WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY WISH
6000 星三角 参数设置表 Authorization Date: 28-Jun-2009 Document Revision : Date Revision Author Comment 28-Jun-2009 1.0 Xiaochun. Lu new document for all previous versions 23-Aug-2012 2.0 Xiaochun. Lu Modifications to accord with GB 16899-2011 WISH
6000 星三角扶梯控制柜 参数推荐设置表 编号:WT-FT-ES63BR090 页数:2/6 时间: 2012-08-23 WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 本著作和资料的内容(总称为著作)是远志科技的财产.未经苏州远志科技有限公司允许不得由其他人全部或部分复制、发表. 非出版著作-copyright ?远志科技 www.wishtec.com WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY
一、一体化控制器参数推荐设置: 功能码 名称 设定值 备注 F0-01 扶梯驱动方式
3 1:旁路变频驱动 3:Y-? 直接启动 F1-01 额定功率 * 按电机铭牌设置 F1-02 额定电压 * 按电机铭牌设置 F1-03 额定电流 * 按电机铭牌设置 F1-04 额定频率 * 按电机铭牌设置 F1-05 额定转速 * 按电机铭牌设置 F4-01 X
01 端子选择
26 检修信号常闭输入(常开时设为 2) F4-04 X
04 端子选择
30 触点粘连信号常闭输入(常开时设为 6) F4-06 X
06 端子选择
0 无此功能设为
0 F4-07 X
07 端子选择
0 无此功能设为
0 F4-08 X
08 端子选择
32 机械抱闸检测常闭输入(常开时设为 8) F4-13 X
13 端子选择
18 驱动方式选择常开输入 F4-17 DI
3 端子选择
10 上光电常开输入(常闭时设为 34) F4-18 DI
4 端子选择
11 下光电常开输入(常闭时设为 35) F4-27 扶梯辅助功能选择
21
1、扶梯切换自学习方式,设置为
21
2、有A/B 相测速,设置为
149 F6-07 加速时间 5.0s 由零速开始加速运行至最大频率所需要时间 F6-08 减速时间 20.0s 由最大频率运行开始减速至零速所需要时间 FB-00 测速检测延时 0.0s 不监控测速脉冲信号设为
0 FB-08 启动蜂鸣保持时间 3s 根据实际需要设定 FB-11 反向进入运行时间 15s 根据实际需要设定 FB-16 节能方式选择
0 0:无节能 FP-01 参数更新
0 0:无1:恢复出厂参数 WISH
6000 星三角扶梯控制柜 参数推荐设置表 编号:WT-FT-ES63BR090 页数:3/6 时间: 2012-08-23 WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 本著作和资料的内容(总称为著作)是远志科技的财产.未经苏州远志科技有限公司允许不得由其他人全部或部分复制、发表. 非出版著作-copyright ?远志科技 www.wishtec.com WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY
二、PESSRAE 功能参数 PESSRAE需要设置的参数: 功能码 名称 设定值 备注 F0-00 系统类型 * 0:自动扶梯 1:自动人行道 F0-01 名义速度 * 根据实际设定 F0-02 牵引链轮半径 * 根据实际设定 F0-03 牵引链轮每转脉冲数 * 根据实际设定 F0-04 最大制停距离 * 根据国标自行设定 F0-05 名义速度下扶手脉冲间隔时间 * 通过 F1 组计算值修改 F0-06 梯级信号间 A 或B脉冲数上限 * 通过 F1 组计算值修改 F0-07 梯级信号间 A 或B脉冲数下限 * 通过 F1 组计算值修改 F0-08 辅助功能选择 * bit0: 0:附加制动时不可启动;
1:附加制动时只能上行启动 bit1: 0:有附加制动器;