接触器常见问题指南 施耐德电气中国供应链(2018版) 接触器常见问题指南目录 案例一 选型偏小导致接触器烧毁 案例二 未加机械互锁导致接触器触点粘连 案例三 灰尘导致继电器触头接触不良 案例四 长距离控制线路不匹配, 接触器线圈烧毁 案例五 紧固扭矩太大, 螺丝滑牙 案例六 紧固接线端子时压到绝缘皮, 接触器烧毁 案例七 接线端子烫锡处理, 接触器烧毁 案例八 接线端子型式不符合要求, 接触器烧毁 案例九 施工碎屑, 接触器进线端短路 案例十 机构被破坏,接触器不释放, 配电柜烧毁 原因:LC1D95E7C,用户抱怨产品烧毁;

此产 品应用于塔机正反转控制的正转控制,负载电 机功率为37kW,额定电流为88/76A.

塔机起重 类负载,为了保证产品的使用寿命,应该按照 AC-4类负载选型 建议:请客户选择245A接触器,替代95A接触器 案例一 选型偏小导致接触器烧毁 原因:LC1D126BDC触头触点粘连,应用于电 机低速和高速控制.2台接触器未使用机械互 锁,在某些条件下, 2台接触器线圈可能同时得 电,同时闭合, 导致线路短路. 建议:加装机械互锁模块 案例二 未加机械互锁导致接触器触点粘连 原因:CAD32M7C产品内部较多灰尘, 导致接 触不良. 建议:产品安装在防护等级IP5及以上的柜子, 并保持柜门关闭. 案例三 灰尘导致继电器触头接触不良 原因:LC1D40AF7C, 控制线路导线长度200 米, 导线截面积0.75mm^2, 由于导线的电阻 较大引起较大的电压降,接触器线圈无法正常 启动, 导致线圈烧毁. 建议:如果保留110V的供电电压, 接触器使用 F7的线圈, 控制导线保持200米长度, 导线截 面积应选用2.5mm^2 如果保留导线长度200米, 导线截面积 0.75mm^2, 线圈需改成M7的线圈, 线圈供电 电压需变为220V. 案例四 长距离控制线路不匹配, 接触器线圈烧毁 原因:LC1D18M7C螺丝滑牙, 根据实际测 试,我们认为紧固扭矩明显大于1.7nm的推荐 值. 建议:客户参考产品的铭牌标签, 扭矩应符合 推荐值并根据使用情况定期维护. 案例五 紧固扭矩太大, 螺丝滑牙 原因:LC1DT32BDC烧毁, 根据过热痕迹和压 痕, 我们认为紧固接线端子时压到绝缘皮 建议:客户参考产品的铭牌标签, 需注意导线 的拨线长度, 同时扭矩应符合推荐值并根据使 用情况定期维护. 案例六 紧固接线端子时压到绝缘皮, 接触器烧毁 原因:LC1D80P7C烧毁,接线端子有烫锡, 锡 的蠕动性会导致接触不良过热. 建议:请不要烫锡处理接线端子. 案例七 接线端子烫锡处理, 接触器烧毁 原因:LC1DWKM7C烧毁,接线端子形状为刚性梯 形, 无法保证与触头支撑配合良好. 建议:使用软的薄的铜套. 案例八 接线端子型式不符合要求, 接触器烧毁 原因:LC1D475M7C进线端短路痕迹, 触头触 点轻微使用痕迹,施工过程有金属碎屑掉在上 面导致短路. 建议:安装在防护等级IP5及以上的柜子并保持 柜门关闭. 案例九 施工碎屑, 接触器进线端短路 原因:在调试阶段用尖锐工具按接触器支架, 伤到内部机构, 导致机构卡死, 接触器断电不 释放, 配电柜烧毁. 建议: 不要手动控制接触器. 案例十 机构被破坏,接触器不释放, 配电柜烧毁 Page