停运风险优先使搜索向故障风险较大的方 向引导.概率初筛后风险优先的搜索策略兼顾了故 障客观演化和启发引导, 可减少部分高风险事故链 的遗漏. 1.

2 直流故障判断环节 交流侧发生大规模连锁故障, 极易蔓延至直流 系统, 加剧大停电事故风险.本文考虑的直流故障 类型为直流闭锁退出运行, 且交流扰动导致直流故 障的触发条件取决于直流保护设置. 直流系统一般设有换相失败保护、

1 0 0H z谐波 过流保护和换流变压器中性点零序过流保护等, 保 护参数由电气量阈值和时间阈值两维构成, 当电气 量与时间均越限后, 直流闭锁退出运行.其中, 换相 失败是交直流耦合过程中最常见的一类故障响应, 其根 本原因是熄弧角γ 小于极限熄弧角γm i n ( 约7°),利用熄弧角阈值与直流稳态参数导出换相失败 电压阈值[

1 9 ] , 即U* t h = I* d Xk c o s γm i n -c o s β (

7 ) 式中: U* t h 为导致换相失败的换流电压阈值标幺值;

I* d 为直流运行电流标幺值;

Xk 为换流变压器短路 电抗百分比;

β 为超前触发角.换相失败保护时间 阈值参考文献[

1 3 ] . 交流扰动引发直流故障大体可归纳为以下两种 形式.

1 ) 交流短路过程触发直流保护启动.一般地, 当系统电压支撑能力较强且短路故障及时清除时, 不会对直流运行造成严重影响;

若系统支撑能力较 弱, 则直流存在闭锁风险.

2 ) 直流近区交流线路连续开断后系统强度大幅 下降且潮流重载, 换流母线电压跌落导致直流持续 换相失败, 进而闭锁退出运行. 交流侧故障演化过程中主要有短路故障开断和 无故障跳闸开断两类故障[

2 0] , 两类故障对直流系统 影响不同: 短路故障开断存在短路冲击过程, 短路电 气量可能触发直流保护动作;

无........