图表说明 符号 含义 一般注意 表示非特殊的一般注意、警告和危险. 注意触电注意 表示在特定条件下可能引起触电. 一般禁止 表示非特殊的一般禁止. 禁止拆装禁止 表示拆解设备可能导致触电事故发生. 强制注意一般注意 表示非特殊的一般注意、警告和危险. IV 警告表示 由于触电可能造成轻度伤害,通电中请勿接触端子. 由于会造成轻度的触电、起火、设备故障, 请勿使金属、导线或安装加工时的切屑粉末进入到产品中. 由于爆炸会造成轻度的伤害,请勿在有爆炸性气体 和可燃性气体的环境中使用. 由于会造成轻度的触电、起火、设备故障,请勿对 设备进行分解、改造、修理或接触其内部. 注意:火灾和触电的危险 a) 本设备作为开放性的处理控制器,接受 UL Listing 的认证,请勿在可能起火的 柜内使用. b) 使用
2 个以上断路开关时,在修理检查前,请关闭所有开关,将产品设置到不 通电状态. c)信号输入是 SELV,限制回路.*1 d)注意:为了减少火灾和触电的危险,请勿在内部连接不同的 Class2 回路的输 出.*2 在超过其寿命的状态下使用时,会造成接点融化和烧损. 必须考虑实际使用条件,在额定负载、电气寿命所规定的次数内使用. 输出继电器的寿命根据开关容量和开关条件有很大的差异. 螺钉松动将会引起起火危险. 请用规定转矩 0.74 ~0.90N・m 来拧紧端子螺钉. 在设定内容和控制对象的内容不同时,意外的动作会造成装置的破损和发生事 故.请根据控制对象正确设定温控器的各种设定值. 当数字调节仪故障引起不能进行控制和输出报警时,会损害与本体相连接的设 备.本体发生故障时,采用在其他系统中安装监视设备等措施,以保证安全. *1:SELV 电源是指「在输入输出间进行了双重或强化绝缘,输出电压为 30Vr.m.s 以及 42.4V 峰值或 DC60V 以下的电源」 . *2:Class
2 电源是指「在产品次级侧输出中,电流和电压都分别限定在某个等级中接受试验,并获得 UL 认 证的电源」 . V 端子部的接触不良也有可能会发生起火和设备故障.当控制输出单元和插座配套 使用时,控制输出单元插入时必须插到和插座间没有缝隙. 端子的接触不良可能导致火灾、机器故障的产生.将控制输出单元设置在插座上 时,请确保紧密连接. VI 安全要点 为了防止产品的动作不良、误动作,及对其性能、功能的影响. 请遵守以下注意事项: 1)由于是室内专用设备,只限于在室内使用.但是不能在以下环境中使用: ・直接受到加热设备发出热辐射的场所 ・被水、油淋浇的场所 ・日光直射的场所 ・有灰尘、腐蚀性气体(特别是硫化气、氨气等)的场所 ・温度急剧变化的场所 ・有可能结冰、凝露的场所 ・受振动、冲击影响大的场所 2)请在环境温度以及湿度符合规格的范围内使用. 多个数字调节器进行紧密安装或上下并排安装时,会因数字调节器的发热使数字调节器 内部的温度上升,降低使用寿命.这时需要用风扇等对数字调节器进行强制冷却. 3)为了不影响散热,请勿堵塞数字调节器的周围.请勿堵塞数字调节器本体的通风孔. 4)请确认端子的极性并进行正确的布线. 5)布线用压着端子请使用指定的尺寸(M3.
5、宽度 7.2mm 以下).裸线连接的布线材 料是铜制的,请使用 AWG24(截面积 0.205mm2 )~AWG14(截面积 2.081mm2 ) 的双绞线或单线.(电线外皮厚度:5~6mm)对1个端子的布线最多为相同尺寸、 同类型的