编辑: 王子梦丶 2015-08-23

6、如果需要停止测试,松开或按下反时针旋转到12点方向并松开测试键 (7).这时仪表停止高压输出,显示测试结果. 警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电才 能保证人身安全和下次测量的准确性!

7、 需连续进行第二次测量时,再次按下不松开或按下并顺时针旋转按钮 到锁定状态测试键(7),按4-6 步骤执行. 注意:仪表可保存

19 次测量结果,超过

19 次后,屏上 MEM 标志闪动,不 能继续保存测试结果,除非按存储键(5)3 秒钟以上,可清空内存,重新 开始保存数据.

三、查询测试结果

1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通.

2、按动存储键(5)来显示保存的测试结果(此时MEM标志点亮,代表内 存中有测试数据可供查询).

3、 按动翻页键(5)选择编号,可查询该编号测试结果(当时测试所用的 电压值,测试时间以及停止测试时的阻值),见图5.

4、查询完毕再次按下存储键,可退出查询状态. 10/13 上海来扬电气科技有限公司 www.shlydq.com www.shlydl.com www.shlydq.cn

电话:021-56774665,13801861238 传真:021-56774695 图5:查询状态显示

四、删除测试结果

1、转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通.

2、长按存储键(5)3 秒钟以上,此时测试编号(9)变为 0,所有测试数 据清空.

五、屏蔽端(GUARD)的使用方法 在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时,为了消除表面漏电和 外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度,在实际测量过程中,采用仪 表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰. 对于两节及以上的被试品,例如避雷器、耦合电容可采用图

6 所示的 接线进行测量.图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上,这样,由上 11/13 方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉, 而不经过测试主回路, 从而避免了干扰电流的影响.对最上节避雷器,可将其上法兰接仪表地端 (EARTH)后再接地,使干扰电流直接入地.但后者不能将干扰完全消除 掉. 图6:利用屏蔽端(GUARD)屏蔽干扰 其它方面的应用可参考此接法.

六、电池充电 注意:当开机时,仪表电源状态灯红灯闪亮,表示电池电量快要耗尽,应 立即充电.

1、仪表可采用交直流两种方式供电,但在现场电源干扰较大或不稳定时, 12/13 上海来扬电气科技有限公司 www.shlydq.com www.shlydl.com www.shlydq.cn

电话:021-56774665,13801861238 传真:021-56774695 推荐使用仪表的内部电源供电.

2、首次使用仪表时,需充电6小时.否则仪表不能正常工作.

3、 充电电路采用专用智能充电管理模块,可自动停止充电并监视电池电 量, 在测试过程中如发现电源状态指示灯红灯闪亮表示电池电量快要用 尽,需充电,但这时不影响仪表的正常使用. 注意:在充电之前,请确认交流输入电压范围应为220VAC±15%,以免接 错电源造成不必要的损失.

4、将电源适配器的一端插入仪表电源插孔中(8),另一端接交流电源, 充电指示灯红灯亮,充电开始.

5、电池充满后,充电指示灯绿灯亮,快速充电完成,这时可适当延长充电 时间. 注意:仪表不使用时,应确保波段开关(9)处于关闭状态(OFF),长期不 使用时需将电池充满并从电池仓中拿出,以延长电池使用寿命. 注意:当仪表无法开启电源时,需充电或更换电池或使用交流电源. 13/13 上海来扬电气科技有限公司