编辑: 赵志强 | 2015-08-23 |
1 分钟 尺寸240(长)*280(宽)*110(高) 重量2kg 附件电源线、测试线、说明书、合格证 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
三、仪表结构
1、仪表结构图(图1) 图1:HY25 系列绝缘表结构图 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
2、结构说明(表2) 表2:结构图说明 序号名称功能(1) 线路端(LINE) 高压输出端口, 接于被试设备的高压导体上. (2) 屏蔽端(GUARD) 接于被试设备的高压护环,以消除表面泄漏 电流的影响. (3) 地端(EARTH) 接于被试设备的外壳或地上. (4) 机械调零 调整机械指针位置,使其对准∞刻度线. (5) 电源输入端 外部电源输入端, 输入电压为 220V AC±10%. (6) 电源状态灯(红) 该灯闪亮时,主机电源切断,需充电或改用 交流电测试. (7) 充电状态指示灯(充电) 灯亮表示正在快速充电 (8) 充电状态指示灯(充满) 灯亮表示电池充满,进入慢充程序 (9) 电源开关 仪表工作电源开关,接通电源后,开关上指 示灯亮. (10 ) 高压输出指示灯 灯亮时,代表仪表 LINE 端有高压输出 (11 ) 2.5KV 电压输出指示 灯 灯亮表示仪表设置输出电压为 2.5KV (12 ) 5KV 电压输出指示灯 灯亮表示仪表设置输出电压为 5KV (13 ) 测试键 测试、停止两种工作状态轮换 (14 ) 电压选择键 不在测试状态下,可选择仪表的输出电压 (15 ) 红色发光二极管 发光时读红档(下档)刻度. (16 ) 绿色发光二极管 发光时读绿档(上档)刻度. (17 ) 带双排刻度线的张丝 表头 上档为绿色, 阻值范围 2.5KV/1GΩ~100GΩ, 5KV/2GΩ~200 GΩ. 下档为红色,阻值范围 2.5KV/0~2GΩ, 5KV/0~4GΩ. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
四、仪表原理
1、测试原理 仪表高压产生部分采用高频开关脉冲宽度调制(PWM),经内部倍压整流输 出负极性直流高压,具有节能,电压线性度好、稳定、纹波系数小等特点. 由仪表线路端 (LINE) 产生的高压经过负载电阻Rx, 流回仪表地端 (EARTH) , 经V/I转换驱动指针表头. 电源充电采用智能充电模块,无须人工调节充电参数.
2、原理框图(图2) 图2:HY25 系列绝缘表原理图
第三章 使用方法
一、准备工作 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时.否则仪表不能正常工作.充电方 法祥见 电池充电 的相关内容.
1、 试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电 1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果.
2、 效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝(4).
3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表 面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果.
4、将带屏蔽高压测试线一端(红色)插入(1)LINE端,另一端(红色)接于 被试设备的高压导体上,将带屏蔽高压测试线屏蔽端(黑色)插入(2) GROUND端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影 响(祥见 屏蔽端的使用方法 相关内容.将另外一根黑色测试线插入地端 (EARTH)(3)端,另一头接于被试设备的外壳或地上.以电缆测试为例接法 如图
3 所示. 驱动模块倍压整流R脉宽调制模块稳压采样测量取样电路高低量程变换V/I 变换模拟指针显示智能充电模块电池组限流电路交流220 电源R2.5KV/5KV/10KV 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 图3:电缆测试接线示例图 注意:在接线时,特别注意LINE与GUARD的接法,不要将其接反,以免高压屏蔽 线的外层带电.