编辑: 赵志强 | 2015-08-24 |
hy-dl.cn HY6000 无线高压核相仪 使用说明书 武汉市华英电力科技有限公司 地址:武汉市东湖高新区光谷大道
62 号光谷总部国际
7 栋4层
电话:400-027-0098 / 027-82850969 传真:027-82210223 E-mail: [email protected]
网址:http://www.hy-dl.cn 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 目录
一、产品简介
3
二、工作原理
3
三、安全事项
3
四、技术特性
4
五、使用说明
5
六、维护保养
10
七、出厂配置清单
9
八、售后服务
11 附录 A.10 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
一、产品简介 HY6000无线高压核相仪(以下简称"仪器")用于检测环网或双 电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相. 在闭环两电源之前一定 要进行核相操作,否则可能发生短路.仪器适合35KV输电线路带电核 相作业,同时具有高压验电和核定相序的功能. 仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线 核相器的诸多缺点, 符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关 标准. 与有线核相器相比, 其主要优点是去掉了连接两个电网 (电源) 两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全 性.
二、工作原理 仪器由X发射器、Y发射器和接收主机组成.两个检测发射器可以 判断线路是否带电,然后发出测量的相位、频率信号.接收主机接收 两个检测发射装置发回的信号,从而判断两线路是否同相.
三、安全事项
1、现场测试时,操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行 操作;
华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
2、标准配置绝缘杆 3.1 米,对应电压等级为 ≤ 220kV.如测量线路 电压高于 220KV 时,请使用长度大于 3.1 米的绝缘杆;
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置.
四、技术特性
1、相位差准确度:误差≤5°;
2、频率准确度:±0.1HZ;
3、本产品所测电压等级为 0.6-110KV;
4、发射器和接收主机的传输距离大于
130 米,两发射器之间的最大 距离约
260 米;
5、结果判断(同相、异相)采用 A 级标准,相位差≥30°为异相, 相位差10x1011 体积电阻系数 Ω/cm >10x1031 表二 绝缘杆耐压试验参数 电压 (kV) 长度 (m) 工频耐压 (kV) 时间 (min) 结果 标准值试验值 6-10 1.5
44 44 1~5 合格
35 2.4
80 80 1~5 合格 66~110 2.8
254 254 1~5 合格
220 3.0
300 300 1~5 合格 产品符合国家GB13398-
92、GB311.1-311.6-
8、3DL408-91标准和国家 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 新颁布电力行业标准 《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术 条件 DL/T971-2005》要求.