编辑: cyhzg | 2015-08-31 |
3 条.数据格式请参考 输入范围和输出数据格式 章节. (cr) 结束符,上位机回车键(0DH) . 其他说明:如地址错误或通讯故障,目标模块不做响应. 如果某个通道已经被关闭,那么读出的数据显示为 0. 应用举例:用户命令 #23(cr) 模块应答 >
+04.765+04.756+04.632+04.000+05.001+06.000+……+16.000(cr) 说明:在地址 23H 模块上输入是(数据格式是工程单位) : 通道 0:+04.765mA 通道 1:+04.756mA 通道 2:+04.632mA 通道 3:+04.000mA 通道 4:+05.001mA 通道 5:+06.000mA 通道 6-14:(此处省略) 通道 15:+16.000mA
2、读单一通道采集数据命令 命令功能:以当前配置的数据格式,读回单一通道采集的数据. 命令语法:#AANN(cr) 参数说明:# 分界符. AA 目标模块地址,取值范围 00~FF(十六进制). NN 通道号,取值范围 0~15(十进制),大于15无效. (cr) 结束符,上位机回车键(0DH) . 响应语法:>
(data)(cr) 命令有效. ?AA(cr) 命令无效或非法操作. 参数说明:>
分界符. (data) 代表读回的所有通道数据. 数据格式可以是工程单位, FSR 的百分比,
16 进制补码, 或者 ohms. 详细设置说明见命令集第
3 条.数据格式请参考 输入范围和输出数据格式 章节. (cr) 结束符,上位机回车键(0DH) . 其他说明:如地址错误或通讯故障,目标模块不做响应. 如果某个通道已经被关闭,那么读出的数据显示为 0. 应用举例:用户命令 #2300(cr) 模块应答 >
+04.765 (cr) 说明:在地址 23H 模块上输入是(数据格式是工程单位) : 通道 0:+........