03 月/2016 年 如何处理 SINAMICS V20 系列变 频器的 F2 故障 SINAMICS V20,故障,F2 http://support.
automation.siemens.com/CN/view/zh/109485606 Unrestricted
2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 目录
1 F2 故障
3 1.1 常见故障原因.3 1.2 常见处理办法.3 1.3 案例集.4 Unrestricted
3 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved
1 F2 故障 以下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原 因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明, 供参考. 故障名称:直流母线过电压,是指变频器的直流母线电压超过过电压阀值(对于 3AC 400V 级的 V20,直流过压阀值约为 DC820V). 1.1 常见故障原因 1. 电源电压过高 ? 电源波动 ? 电源侧其他设备引起的操作过电压 2. 负载能量回馈 ? 大惯量负载减速 ? 位能性负载 ? 负载突变(突然减载) 3. 硬件问题 ? 变频器直流电压检测回路故障 ? 输出侧电缆或电机接地故障 ? 输出侧电缆或电机端子虚接 1.2 常见处理办法 1. 电源电压过高 ? 万用表测量变频器进线电压是否超过允许电压范围 ? 现场是否有电容补偿柜投入,以及现场是否有其它设备导致电网电压存在 尖峰 2. 负载能量回馈 ? 大惯量负载减速可通过延长斜坡时间 P1120,或使用最大电压控制器避免 过电压,如果需要大惯量负载快速减速需要使用制动模块+制动电阻(对于V20 D 尺寸及以上,内置了制动单元) ? 位能负载应用需要使用制动模块+制动电阻(对于 V20 D 尺寸及以上,内 置了制动单元) 3. 硬件问题 ? 万用表测量变频器进线电压,测量变频器直流母线电压(DC+/DC-端子, 正常情况下为进线电压的 1.35 倍左右,400 输入电压直流母线电压约
540 左右(带负载时),不带载时电压会更高点),查看 r0026 参数显示变频 器测量的直流母线电压,正常情况下测量的直流母线电压和 r0026 的值应 该基本相同,判断这
3 个电压值的关系是否正确,如不正确变频器可能损 坏. ? 如果出现每次一启动就报,检查输出侧电缆或电机的绝缘 注意:过电压阀值固化在变频器中,该值无法修改,并且该故障无法屏蔽. Unrestricted
4 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 1.3 案例集 序号 故障现象描述 可能的故障原因及处理措施
1 一上电就报 F2,不能复位 原因:变频器损坏,可进一步通过测量直流母线电压 (DC+/DC-)与r0026 参数值比较是否一致,判断变 频器是否存在硬件问题 措施:请联系维修部门
2 上电没问题,一运行就报 F2,拆掉 电机电缆,变频器空载运行,问题依 旧 原因:变频器损坏 可进一步通过测量直流母线电压(DC+/DC-)与r0026 参数值比较是否一致,判断变频器是否存在硬件问题 措施:请联系维修部门
3 上电没问题,一运行就报 F2,拆掉 电机电缆,变频器空载运行没问题, 接上电机电缆,启动就报 F2 原因:电机接地故障造成,检查电机绝缘,发现电机 对地绝缘很差(几十 K) 措施:更换电机
4 机械负载每次停机时都报 F2 原因:负载减速太快 措施:延长减速时间 P1121
5 风机负载,改造项目,以前使用风门 控制,在某些工艺时会关闭风门,发 现每次关闭风门时报 F2 原因:负载突然减小 措施:避免运行时关闭风门
6 提升机构,高速下降时报 F2,低速 时没问题,安装了制动电阻 原因:制动电阻阻值偏大,制动功率较小. 或者 P1240 与P1237 参数设置不当 措施:减小制动电阻阻值(不能小于变频器允许最小 阻值),必须设置 P1240=0,P1237>0