编辑: 学冬欧巴么么哒 2015-09-01

5500 2320

3820 2000

3400 3380

4900 1960

3120 1) 在IN <

=

2000 A 时,使用过滤器风扇 SK 3243.100 的情况下, 在IN >

2000 A 时,使用过滤器风扇 SK 3244.100 的情况下 2) 在IN <

=

2000 A 时,使用过滤器风扇 SK 3243.100 和出口风扇 SK 3243.200 的情况下, 在IN >

2000 A 时,使用过滤器风扇 SK 3244.100 和出口风扇 SK 3243.200 的情况下 因数 k

2 环境温度 [°C] 母线温度 [°C] 修正因数图 计算额定电流时,若温度在 Flat-PLS 母线 系统的超温限值之间的,可使用修整因数 图.若有最高环境温度和母线最高允许温 度的数值,则可通过修整因数图查出修整 因数 k2.通过修整因数 k2 和30 K 超温限 值时的额定电流可计算出新的额定电流. 举例: Flat-PLS

100 母线系统 带4x100 x

10 mm IN30 在IP 2X =

2320 A 时 环境温度 = 35°C 母线温度 = 85°C 由图得知修整因数 k2 = 1.29 此条件下的新的额定电流则为: IN = IN30 ・ k2 =

2320 A ・ 1.29 =

2992 A

50 60

70 80

90 100

110 120 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

0 10

20 30

40 50

60 配电组件 dri1308051cn.fm C 2-102 C 3/4 技术细节 / 配电组件 /2014.09 计算母线的损耗功率 若已知母线的交流电阻,则母线的损耗功率可 通过以下公式求得: Pv [W] 功率消耗 IB [A] 工作电流 r [mΩ/m] 母线的交流电阻或直流电阻 I [m] IB 流经的母线长度 按上述公式计算损耗功率,在具体情况下要先 已知电流回路的额定电流,和母线区的 工作 电流 ,以及设备或分配器中导线系统的相应 长度.相反,导线系统的电阻 C 特别是电流母 线布局的交流电阻 C 不能简单地从文件资料中 读取,或自行确定. 由此,计算损耗功率时为获得具比照性的数 据,在下表中列出了铜质电流母线最常规横截 面的电阻值,单位 mΩ/m. Pv = IB

2 ・ r ・ l

1000 E-Cu

57 母线的交流电阻 尺寸 1) 每1米母线系统的电阻 单位:mΩ/m2) I

1 根主导线 III

3 根主导线 II II II

3 x

2 主导线 III III III

3 x

3 主导线 mm rGS 1) (65°C) rWS 2) (65°C) rGS 1) (65°C) rWS 2) (65°C) rGS 1) (65°C) rWS 2) (65°C) rGS 1) (65°C) rWS 2) (65°C)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 12 x

2 0.871 0.871 2.613 2.613

15 x

2 0.697 0.697 2.091 2.091

15 x

3 0.464 0.464 1.392 1.392

20 x

2 0.523 0.523 1.569 1.569

20 x

3 0.348 0.348 1.044 1.044

20 x

5 0.209 0.209 0.627 0.627

20 x

10 0.105 0.106 0.315 0.318 0.158 0.160

25 x

3 0.279 0.279 0.837 0.837 0.419 0.419

25 x

5 0.167 0.167 0.501 0.501 0.251 0.254

30 x

3 0.348 0.348 1.044 1.044 0.522 0.527

30 x

5 0.139 0.140 0.417 0.421 0.209 0.211

30 x

10 0.070 0.071 0.210 0.214 0.105 0.109

40 x

3 0.174 0.174 0.522 0.522 0.261 0.266

40 x

5 0.105 0.106 0.315 0.318 0.158 0.163

40 x

10 0.052 0.054 0.156 0.162 0.078 0.084 0.052 0.061

50 x

5 0.084 0.086 0.252 0.257 0.126 0.132 0.084 0.092

60 x

5 0.070 0.071 0.210 0.214 0.105 0.112 0.070 0.079

60 x

10 0.035 0.037 0.105 0.112 0.053 0.062 0.035 0.047

80 x

5 0.052 0.054 0.156 0.162 0.078 0.087 0.052 0.062

80 x

10 0.026 0.029 0.078 0.087 0.039 0.049 0.026 0.039

100 x

5 0.042 0.045 0.126 0.134 0.063 0.072 0.042 0.053

100 x

10 0.021 0.024 0.063 0.072 0.032 0.042 0.021 0.033

120 x

10 0.017 0.020 0.051 0.060 0.026 0.036 0.017 0.028 1) rGS 母线系统的直流电阻,单位:mΩ/m 2) rWS 母线系统的交流电阻,单位:mΩ/m 母线温度不为 65°C 时的电阻可按以下计算: 正温度偏差 r(x) = r(65°C) ・ (1 + α ・ Δθ) 负温度偏差 r(x) = r(65°C) ・ (1 C α ・ Δθ) r(x) [mΩ/m] 任意指定温度时的电阻 α 温度因数 (对于 Cu = 0.004) ) Δθ [K] 与65°C 的温度偏差 ρ 特殊电阻