暖通设计中存在的问题及预防措施-发表论文 暖通设计中存在的问题及预防措施 翟胜英 枣庄市城市建设投资开发中心山东277100 【摘要】笔者接触到一些设计单位的暖通工程设计,发现目前暖通设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面, 在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题.

现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下. 【关键词】暖通设计问题预防

1、在工程设计中存在的问题 1.1采暖入口设置过多 设置采暖入口时,既要考虑室内采暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便 、省事,而不顾及室外管网系统.然而,有的工程采暖入口设置过多.如某7层综合楼,室内采暖系统分为10个环路 (1~2层4个,3~7层6个),采暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成 麻烦,也给将来室内系统调节带来不便. 1.2采暖系统设计不合理 采暖系统设计存在不合理之处:①有的采暖系统由1条主道)管引进,分几个环路,分环上不设阀门,给系统运行调 节、维修管理造成不便.②有的采暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调,或采暖立管直接立在窗子上,既影响使 用,又不雅观;

或者采暖水平管道敷设在通道的地面上,既影响行走,又不便物品放置.③有的供、回水干管高点漏 设排气装置,一旦集气,难以排除,影响系统使用.④有的采暖系统为同程式,一个环路单程长300m,致使供、回 水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求.⑤有的采暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差悬 殊,而两则散热器供、回水支管却取用相同管径,两侧水力不平衡,难以按设计流量进行分配. 1.3排风系统设计不合理 如某工程地下室的暗厕(卫生间)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统,水平风管长60m,断面只有200mm* 200mm,风阻较大:选用屋顶风机排风,却将风机安装在外墙上,显得很不协调.还有的工程的地下室设若千个包间 (均为暗房),各包间均采用吊顶排气扇,排风经数十米长的水平风管排出室外,风管断面仅有150mm*150mm,阻 力大,排风效果差.

2、设计图纸方面存在的问题 2.1设计说明内容不完整 《设计深度规定》对暖通设计说明应包括的内容作了明确规定.设计说明应有室内外设计参数;

热源情况;

热媒参数 :采暖热负荷及耗热量指标,系织总阻力;

散热器型号;

系统形式和控制方法;

消声、隔振、防火、防腐、保温;

风管、管道材料选择、安装要求;

系统试压要求等.然而,有些工程的设计说明内容很不完整. 2.2平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定.然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制,存 在的主要问题是:采暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸: 有的立管未编号;

有的虽标注了立管号,但却将立管漏画;

有的二层至顶层合画一张平面图,散热器数量亦分层进行 了标注,但却未注明相应层次:有的仅画有首层采暖平面,而未画二层至顶层采暖平面.通风平面图,有些未注明各 种设备编号及定位尺寸.还有的公共建筑设计,将厨房部分的采暖、通风等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很 不合适的. 2.3系统图深度不够 《设计深度规定》对暖通系统图绘制有明确要求.但有些工程设计未按规定执行.存在的主要问题是:采暖系统图, 有的立管无编号,而以建筑轴线号代替:有的管道号注了坡度、坡向,但未注明管道起始端或终末端标高;