编辑: star薰衣草 2015-09-06

32 号;

邮编:100082). 本标准主编单位:北京市市政工程设计研究总院(有限公司) 参编单位:北京市煤气热力工程设计院 主要起草人员:沈世杰 刘雨生 雷宜泰 钟启承 王乃震 舒亚 俐 目次

1 总则・1

2 主要符号・4 2.1 术语・4 2.2 符号・5

3 抗震设计的基本要求・8 3.1 规划与布局・8 3.2 抗震设防分类和设防标准.8 3.3 场地影响和地基、基础・9 3.4 地震影响・10 3.5 抗震结构体系・11 3.6 非结构构件・13 3.7 结构材料与施工・13

4 场地、地基和基础・15 4.1 场地・15 4.2 天然地基和基础・21 4.3 液化土和软土地基・23 4.4 桩基・30

5 地震作用和结构抗震验算・33 5.1 一般规定・33 5.2 构筑物的水平地震作用和作用效应计算・・・・・・・・37 5.3 构筑物的竖向地震作用计算・40 5.4 构筑物结构构件截面抗震强度验算・41 5.5 埋地管道的抗震验算・43

6 盛水构筑物・46 6.1 一般规定・46 6.2 地震作用计算・47 6.3 构造措施・52

7 贮(储)气构筑物・55 7.1 一般规定・55 7.2 球形贮气罐・55 7.3 卧式圆筒形贮罐・58 7.4 水槽式螺旋轨贮气柜・59 7.5 橡胶膜密封储气柜及稀油密封储气柜・6X 7.6 构造措施・6X

8 泵房・64 8.1 一般规定・64 8.2 地震作用计算・65 8.3 构造措施・66

9 水塔・68 9.1 一般规定・68 9.2 地震作用计算・69 9.3 构造措施・71

10 管道・74 10.1 一般规定

74 10.2 地震作用计算

74 10.3 构造措施

77 附录 A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计 基本地震加速度和设计地震分组・81 附录 B 有盖矩形水池考虑结构体系的空间作用时 水平地震作用效应标准值的确定・100 附录 C 在地震剪切波作用下盛水构筑物的 水面波动高度计算・10X 附录 X 干式气柜基本自振周期计算…………………10X 附录 D 地下直埋直线段管道在剪切波作用下的 作用效应计算

102 D.1 承插式接头管道・102 D.2 整体焊接钢管・105 本规范用词说明

106 条文说明

107 1 总则1.0.1 为贯彻执行国家有关市政工程防震减灾的法律法规,并施 行以预防为主的方针,使室外给水、排水和燃气、热力工程设施经 抗震设防后,减轻基础设施的地震破坏,避免人员伤亡,减少经济 损失,特制订本规范. 1.0.1 条文修订说明 本条修订文字表述与现行国家标准协调. 1.0.2 按本规范进行抗震设计的构筑物及管网,当遭遇低于本地 区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不致损坏或不需修理仍可 继续使用.当遭遇本地区抗震设防烈度的地震影响时,构筑物不需 修理或经一般修理后仍能继续使用;

管网震害应控制在局部范围内, 不得造成较严重次生灾害.当遭遇高于本地区抗震设防烈度预估的 罕遇地震影响时,构筑物不致严重损坏,危及生命或导致重大经济 损失;

管网震害不致引发严重次生灾害,并便于抢修和迅速恢复使 用. 1.0.2 条文修订说明 本条修订与全文强制规范《城镇给水排水技术规范》GB

50788 相关规定协调.多遇地震影响下对管网的要求有所放宽,更符合市 政给水排水和燃气热力工程的实际情况. 1.0.3 抗震设防烈度为

6 度及高于

6 度地区的室外给水、排水和 燃气、热力工程设施,必须进行抗震设计. 1.0.4 抗震设防烈度应按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定. 1.0.4 条文修订说明 本条修订为强制性条文, 与现行国家标准 《建筑抗震设计规范》 GB50011 相协调. 1.0.5 本规范适用于抗震设防烈度为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)