编辑: 摇摆白勺白芍 | 2015-09-17 |
35 36 8-系统 语言 显示精度 对比度 仪表地址 通讯波特率 校验方式 用户密码 空管检测阈值 实测电导率等效值 空管检测允许 空管检测上限 空管检测下限 选择 数字 数字 数字 选择 选择 数字 数字 显示 选择 数字 数字 用户 用户 用户 用户 用户 用户 用户 厂家 厂家 厂家 厂家 厂家 中文/English 0-4 0-100% 1-247
1200、
2400、
4800、
9600、
19200、
38400、
57600 无/奇/偶00000-999999 0-100% Y, N 0-9999 0-9999 中文
2 50%
8 9600 无000000 50% Y
1200 200 设置组态显示的语言
2 瞬时量的小数点位数 液晶显示的对比度 基于RS485 Modbus RTU通讯协议的仪表地址 物理层串行通讯的波特率 物理层串行通讯的校验方式 用户级密码, 用于查看和修改用户级参数组态, 当用厂家密码进入时, 此参数不显示 出厂初始密码:
200000 9-空管参数 空管报警判断的阀值 显示当流体的实测电导率等效值. 一般天然的水: 在满管等效值1200 (实际和流体的电导率和测量线的 长短有关系, 当接线距离20m是建议使用双屏蔽线, 否则会影响空管检测功能) 设置是否打开空管检测功能 空管时的实测电导率的等效值, 一般天然水可以直接用默认值. 特殊流体需要观察空 管是的9-1值, 写入9-3 满管时的实测电导率的等效值, 一般天然水可以直接用默认值. 特殊流体需要观察空 管是的9-1值, 写入9-4 8-0 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-7 9-0 9-1 9-2 9-3 9-4 10-传感器 传感器编码 传感器位号 公称通径 零点调整 传感器系数 标定系数 零点修正 励磁方式选择 增益选择 数字/符号 数字 选择 选择 数字 数字 数字 选择 选择 厂家 厂家 厂家 厂家 厂家 厂家 厂家 厂家 厂家 16位数字 6位数字 3-2000 -9.99-9.99mv 0-99999 0-99.999 3.125Hz、 6.25 Hz、 12.5 Hz 、
25 Hz 1/3/9
50 0.00mv 6.25Hz
3 用于标识传感器 产品出厂编号 传感器的口径 传感器在静止满管的情况下的码值 (30秒内的平均值) 一般在传感器对称性和接线优良 (有良好屏蔽) 情况下码值±0.1范围内, 可以不调整. 传感器厂家根据实际水流体积标定此流量计的系数. 详细件传感器系数校验章节 转换器厂家出厂时的归一标定系数 用于小流量 (0.3m/s以下) 时修正传感器的非线性 详细件传感器系数校验章节、 励磁频率的选择 3.125Hz 、 6.25Hz、 12.5Hz、
25 Hz 增益选择: 调整此增益可以改变可测流速的范围 增益选择的调整:
1、
3、
9 10-0 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-9 电磁流量计--使用说明书 电磁流量计--使用说明书
37 38 6.6操作说明 参数的选择和调整 同时按住 和 仪表进入参数设置界面: 这时需要输入密码: 初始用户密码:
200000 (用于修改用户级参数) 初始厂家密码:
100000 (用于修改厂家级参数) 初始厂家密码:
300000 (快速设置参数) 进入组态参数后可以通过如下操作修改参数: 用户可用 键在菜单页之间转换, 用 键在菜单页中参数项之间转换, 并同时存储上一个参数项 调整后的值, 用和键调整参数值. 如调整 流量上限 流量上限 0050.0000 流量上限 .0000 按 键右移编辑光标 流量上限
000 0.0000 流量上限 00030.0000 流量单位 m ^3 正向输出允许 N 按 键进入 下一参数项 键进入 下一组菜单
5 000
0 3 按 保存参数 按 进入编辑状态 按 调整参数大小 或按0测量画面 开机时即显示此画面 ∑+ :正向累积量, ∑- :反向累积量, Σ :净累积量, v :当前流速, MT :电导率等效值. 和 修改参数 确认修改 密码错误, 只允许 修改精度显示 密码正确, 进入 组态修改画面 12.