编辑: 星野哀 2015-09-24

50016 的要求. 4.2 电气安全 4.2.1 危险化学品仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防爆型. 4.2.2 危险化学品仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在仓库外,并应可靠接地, 安装过压、过载、触电、漏电保护设施,采取防雨、防潮保护措施. 4.2.3 储存有爆炸危险的危险化学品仓库内电气设备应符合 GB

50058 的要求. 4.3 安全措施 4.3.1 危险化学品仓库应设置防爆型通风机. 4.3.2 危险化学品仓库及其出入口应设置视频监控设备. 视频监控系统建设应符合 DB11/T

384 的要求. 4.3.3 危险化学品仓库设置的灭火器数量和类型应符合 GB

50140 的要求. 4.3.4 储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置. 4.3.5 危险化学品仓库应设置防雷和防静电设施. 4.3.6 装卸、搬运危险品化学时,应做到轻装、轻卸,严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动. 4.3.7 装卸搬运有燃烧爆炸危险性危险化学品的机械和工具应选用防爆型. 4.3.8 危险化学品仓库地面应防潮、平整、坚实、易于清扫,不发生火花.储存腐蚀性危险化学品仓 库的地面、踢脚应防腐. 4.4 储存要求 4.4.1 危险化学品不应露天存放. DB11/ 755―2010

3 4.4.2 根据危险化学品特性应分区、分类、分库贮存. 4.4.3 各类危险化学品不应与其相禁忌化学品混合储存.危险化学品储存禁忌见附录 A. 4.4.4 凡混存危险化学品,货垛与货垛之间,应留有 1m 以上的距离,并要求包装容器完整,两种物品 不应发生接触. 4.4.5 易燃易爆危险化学品的储存应符合 GB

17914 的要求. 4.4.6 腐蚀性危险化学品的储存应符合 GB

17915 的要求. 4.4.7 有毒化学品的储存应符合 GB

17916 的要求. 4.4.8 危险化学品的储存应符合 GB

15603 的要求. 4.5 安全管理 4.5.1 应建立健全危险化学品储存安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程. 4.5.2 储存的危险化学品应有中文化学品安全技术说明书和化学品安全标签. 化学品安全技术说明书和 化学品安全标签应符合 GB/T

16483、GB

15258、GB

190 的要求. 4.5.3 应建立危险化学品储存档案,档案内容至少应包括:危险化学品出入库核查登记、库存危险化 学品品种、数量、定期检查记录. 4.5.4 应制定危险化学品泄漏、火灾、爆炸、急性中毒事故应急救援预案,配备应急救援人员和必要的 应急救援器材、物资,并定期组织演练.

5 危险化学品生产单位安全要求 5.1 重大危险源 危险化学品仓储存量构成重大危险源单位的安全管理应符合相关法律法规要求. 5.2 小型企业危险化学品仓库储存量 小型企业危险化学品仓库内的危险化学品储存量应不大于 GB

18218 中危险化学品临界量的 50%. 危险化学品临界量见附录 B 和附录 C.大中小企业划分依据《统计上大中小型企业划分办法(暂行) 》 (国统字〔2003〕17 号) . 5.3 小型企业的危险化学品仓库总面积 小型企业的危险化学品仓库总使用面积应不大于

300 O.

6 危险化学品经营单位安全要求 6.1 化工商店 6.1.1 位于三环路以内的化工商店不应存放危险化学品实物. 6.1.2 位于三环路以外的化工商店不应设在居民楼和办公楼内,化工商店与自备危险化学品仓库应有 DB11/ 755―2010

4 实墙相隔. 6.1.3 化工商店内不应存放单件包装质量大于 50kg 或容积大于 50L 的民用小包装的危险化学品, 其存 放总质量应不大于 1t,自备仓库存放总质量应不大于 2t. 6.2 建材市场 6.2.1 建材市场的危险化学品经营场所内不应存放危险化学品. 6.2.2 经营危险化学品的建材市场应设立危险化学品仓库,仓库总使用面积应不大于