编辑: ACcyL 2019-08-01
1 中央统战部干部培训中心怀柔分部 实施煤改清洁能源工程 竣工环境保护 验收监测报告表 建设单位: 中央统战部干部培训中心怀柔分部 编制单位:北京耀邦环保工程有限责任公司

2018 年8月2建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人: 丁郡征 填表人:柳欣 建设单位 (盖章) 编制单位 (盖章)

电话:

13488834292

电话:

13693562283 传真: 传真: 邮编:

101400 邮编:

100085 地址: 北京市怀柔区迎宾中路

4 号北京浩瀚商务会馆 地址: 北京市海淀区信息路

18 号上地创新大厦三层

3 表一 建设项目名称 中央统战部干部培训中心怀柔分部实施煤改清洁能源工程 建设单位名称 中央统战部干部培训中心怀柔分部 建设项目性质 新建 改扩建 技改? 迁建 建设地点 北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村

245 号 主要产品名称 地能热泵环境系统 设计生产能力 满足冬季供暖、夏季制冷、泳池维温和生活热水用热 实际生产能力 满足冬季供暖、夏季制冷、泳池维温和生活热水用热 建设项目环评时间

2017 年3月开工建设时间

2017 年4月调试时间

2017 年11 月 验收现场监测时间

2018 年9月环评报告表 审批部门 北京怀柔区环境 保护局 环评报告表 编制单位 北京华夏国润环保科技有限 公司 环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 投资总概算 1221.

93 万元 环保投资总概算

15 万元 比例 1.2% 实际总概算 1221.93 万元 环保投资

15 万元 比例 1.2% 验收监测依据 (1)《中央统战部干部培训中心怀柔分部实施煤改清洁能源工程项目 环境影响报告表》,北京华夏国润环保科技有限公司,2017 年3月;

(2)《关于中央统战部干部培训中心怀柔分部实施煤改清洁能源工程 项目环境影响报告表的批复》,北京市怀柔区环境保护局,(怀环保 审字[2017]0018 号),2017 年3月31 日;

(3)中央统战部干部培训中心怀柔分部实施煤改清洁能源工程项目 《废水、噪声检测报告》,北京中科华航检测技术有限公司,2018 年9月18 日;

(4)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,生态环 境部,公告

2018 年第

9 号.

4 验收监测评价标准、标号、级别、限值 (1)《水污染物排放标准》(DB11/307-2013)中 表1排入地表水 体的水污染物排放限值中的 B 排放限值 ,pH、SS、CODcr、BOD

5、 氨氮、总磷分别为 6~

9、

10、

30、

6、1.5(2.5)、0.3(单位:mg/L, pH 除外);

(2)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的

1 类标 准,分别为昼间Q55dB(A),夜间Q45dB(A);

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年修订)、 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001,

2013 年修订)及《北京市生活垃圾管理条例》.

5

一、工程建设内容: (1)项目概况: 本项目在北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村

245 号实施煤改清洁能源工程, 总投资 1221.93 万元, 其中环保投资

15 万元,占地面积 350m2 ,建筑面积 350m2 ,将原有燃煤锅炉拆除,改为地能热泵 环境系统.日工作

24 小时,年工作

365 天.改造后热泵机房不新增人员,员工定员为

2 人,依 托原有员工食堂. (2)建设内容: 本项目拆除原有的

2 台4t 燃煤蒸汽锅炉,改造为地能热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制 冷、泳池维温和生活热水用热的需求. 选用

2 台YSSR-600B/2 型热泵主机满足建筑风机盘管供暖、制冷;

选用

2 台YSSR-300B 型 热泵主机满足建筑冬季暖气片供暖,选用

2 台0.52MW 热水电锅炉作为辅助热源.选用

1 台YSSR-300B 型热泵主机满足建筑采暖、生活热水和泳池维温的需求. (3)技术方案: 本工程分为采暖系统、风机盘管系统、生活热水及游泳池合计三个系统.改造后的热泵机房 考虑采用间接供热,设计冬季采暖二次水供回水温度为 70℃/50℃,风机盘管系统供回水温度为 50℃/45℃,泳池维温和生活热水供热一次水设计供回水温度为 60℃/50℃,二次水设计供回水温 度为 57℃/47℃.本项目热负荷计算汇总如下表所示. 表1本项目热负荷汇总表 序号 名称热负荷(MW)

1 采暖负荷 0.839

2 风盘负荷 1.589

3 热水负荷 0.204

4 泳池负荷 0.12 负荷合计 ― 2.752 (4)项目背景: 中央统战部干部培训中心怀柔分部是接待海内外上层统战人士和各界朋友沟通感情、增进友 谊的重要场所.坐落于 京郊明珠 怀柔区北部的甘涧浴自然风景保护区,背靠古老的慕田峪、 面朝怀柔水库、东临千年古刹红螺寺、西倚神奇景区圣泉寺.培训中心院内绿树成荫,草坪如绵、 四季风光如画.院内后山如慈祥大佛端坐,高306 米,800 多级台阶直达峰顶,拾级而上,鸟语 花香,空气新鲜,登高远眺,令人豁然开朗,流连忘返. 中央统战部干部培训中心怀柔分部原采用燃煤锅炉满足冬季供暖、泳池维温和生活热水用热 表二

6 的需求,锅炉房安装

2 台4t/h 燃煤蒸汽锅炉,总计运行量 8t/h. 为贯彻落实国家《大气污染防治行动计划》,北京市制定了《2013-2017 年清洁空气行动计 划》,到2015 年,完成

19 个市级以上工业开发区燃煤设施清洁能源改造.2016 年,基本完成全 市规模以上工业企业燃煤设施清洁能源改造,城六区及远郊新城建成区的商业、各类经营服务行 业燃煤全部改用电力、天然气等清洁能源.2017 年底,基本淘汰远郊区县城镇地区的

10 蒸吨及 以下燃煤锅炉.鼓励推动已建成的燃煤集中供热中心实施清洁能源改造. 北京市怀柔区人民政府制定了《北京市怀柔区人民政府办公室关于印发怀柔区 2013―2017 年加快压减燃煤和清洁能源建设工作方案的通知》(怀政办发〔2014〕18 号),到2016 年底, 建成区的商业、各类经营服务行业燃煤全部改用电、天然气等清洁能源. 中央统战部干部培训中心怀柔分部目前采用传统燃煤锅炉及电力供热、制冷方式,能源消耗 量大,运行费用高,环境污染较为严重,为响应北京市和怀柔区政府锅炉煤改气的号召,同时根 据北京市环境保护局和怀柔区政府下达的怀政办函[2014]2 号文件 关于印发怀柔区推进燃煤供暖 实施清洁能源代替建设工作方案 的通知要求, 本项目保留原锅炉房结构, 拟将现有的燃煤锅炉系 统改造为地能热泵环境系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷、泳池维温和生活热水用热的需求. 本项目采暖面积为

27873 m2 ,设计生活热水负荷为 0.204MW,设计泳池负荷为 0.12MW,设 计采暖负荷为 2.23MW.本项目固定资产投资(静态)1221.93 万元,全部为新增投资,其中申请 政府基础建设资金 366.58 万元(建设投资的 30%),剩余由实施单位自筹资金 855.36 万元(建 设投资的 70%). (5)公用工程: ①给水 项目用水包括生产用水(机房给水)及职工生活用水,由市政供水管网提供. 生产用水(机房给水):本项目地源热泵工作过程中仅从土壤中提取热量,经换热后,供应 冷热源,不消耗水源.机房给水主要为软化水设备反冲洗用水.根据建设单位提供资料,年用水 量约为 20t/a. 生活用水量依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(修订)中相关数据估算,生 活用水 50L/人・ d,员工

2 人,年工作

365 天,则用水量约为 0.1m3 /d(36.5m3 /a). 本项目年用水量共计 56.5t. ②排水 项目排放污水主要是生活污水及软化水设备反冲洗排水.

7 生活污水排放量按用水量的 85%计算,则年排生活污水量约为 31t. 本项目排放生产废水主要是在机房内制取软化水过程中排放的污水,年排放量约 2t. 综上,项目总排水量为 33t/a,依托现有污水处理站处理. ③供电 本项目用电由怀柔区供电局统一供电,预计年用电量为

10 万kWh/a. (6)建设项目变化: 本项目实际建设内容与环评及环评批复基本一致,无变化内容.

8

二、原辅材料消耗及水平衡: (1)原料 本项目为煤改地能热泵环境系统,无原辅材料. (2)能源及水的消耗 表5能源消耗用量表 名称 年用量 来源 电10 万kWh/a 当地供电局提供 水56.5t/a 市政自来水 (3)主要系统设备 热泵机房主要设备表及地能采集井及配套外线主要设备表分别见下表: 表2热泵机房主要设备汇总表 序号 设备名称 设备型号、参数 单位........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论