编辑: 阿拉蕾 | 2019-08-01 |
3 ― 附件
2018 年上半年建设项目环评文件技术复核发现问题及处理意见 序号环评文件 名称 环评文件存在的主要问题 主持 编制 机构 资质证 书编号 编制 主持人及 主要编制 人员 审批 部门 对主持编制 机构的处理 意见 对编制主持 人及主要编 制人员的处 理意见 后续监管建议
1 广西翔吉有 色金属有限 公司年产7.
5 万吨电解铝 项目环境影 响报告书 1.遗漏主要固体废物评价内容.未将项目产生的 残阳极识别为固体废物,未对其属性进行判别, 未论证处置措施可行性,不符合《固体废物鉴别 标准 通则》(GB34330-2017) 残阳极应为固 体废物 的相关要求. 2.残极处理车间污染防治措施不符合技术规范 要求.电解质清理、破碎和残极压脱等工序采取 封闭、水雾降尘措施控制粉尘排放,不符合《铝 电解废气氟化物和粉尘治理工程技术规范》 (HJ2033-2013)中 阳极组装(含上述三个工 序)除尘系统应采取机械强制通风的负压净化系 统 、《有色金属工业环境保护工程设计规范》 (GB50988-2014)中 残极处理工段各产尘点应 设置集气除尘设施 和《铝电解厂通风除尘与烟 气净化设计规范》(GB51020-2014)中有关上述 工序 应设置除尘(术语中明确除尘由集气吸尘 罩、管道、除尘器……组成)系统处理 的要求. 中铝国 际工程 股份有 限公司 国环评 证甲字 第1052号 李玉珍 ( HP0006563) 广西壮族自 治区环境保 护厅 责令限期整 改六个月 责令限期整 改六个月 责成审批部门督 促建设单位: 1.按技术规范要 求对电解质清理、 破碎和残极压脱 工段污染防治措 施进行整改. 2.对残阳极属性 予以界定, 并按相 应标准完善残阳 极贮存、 处置污染 防治措施. ―
4 ― 序号环评文件 名称 环评文件存在的主要问题 主持 编制 机构 资质证 书编号 编制 主持人及 主要编制 人员 审批 部门 对主持编制 机构的处理 意见 对编制主持 人及主要编 制人员的处 理意见 后续监管建议
2 中环信环保 有限公司危 险废物处置 中心扩建及 技改工程环 境影响报 告书 1.遗漏环境质量现状评价因子.环境质量现状 监测遗漏该类项目应控制的污染物 CO,不符合 《 环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)要求. 2.医疗废物贮存的废水防治措施不符合规范要 求.未对医疗废物贮存场所等冲洗废水提出处 置措施,不符合《医疗废物集中处置技术规范 (试行)》(环发〔2003〕206 号)中 医疗 废物处置厂应建有污水集中消毒处理设施,处 置厂的车辆、周转箱、暂时贮存场所、处置现 场地面的冲洗污水应先进行消毒处理,再排入 处置厂内的污水集中消毒处理设施处理 的要 求. 3.医疗废物贮存的废气防治措施不符合规范要 求. 未对医疗废物贮存场所废气提出处置措施, 不符合《医疗废物集中处置技术规范(试行)》 (环发〔2003〕206 号)中 医疗废物贮存间 废气应入炉焚烧 的要求. 中环联 新(北京) 环境 保护有 限公司 国环评 证甲字 第1058号 编制主持人: 马允 (HP00016005) 主要编制 人员: 崔艳芳 (HP0011558) 南阳市环境 保护局 责令限期整 改六个月 责令限期整 改六个月 责成审批部门加 强对建设单位的 监管, 要求建设单 位对贮存医疗废 物产生的废水、 废 气进行规范处理. ―
5 ― 序号环评文件 名称 环评文件存在的主要问题 主持 编制 机构 资质证 书编号 编制 主持人及 主要编制 人员 审批 部门 对主持编制 机构的处理 意见 对编制主持 人及主要编 制人员的处 理意见 后续监管建议
3 杭州百合环 境科技有限 公司危险固 废热解焚烧 项目环境影 响报告书 未论证含汞废物、废酸热解焚烧可行性.项目 采用热解焚烧工艺处理含汞废物(HW29)、废酸(HW34)等危险废物,不符合《危险废物处 置工程技术导则》 (HJ2042-2014) 附录Ⅰ中 含 汞废物(HW29)、废酸(HW34)不适宜焚烧处 置 的要求. 中环联 新(北京) 环境 保护有 限公司 国环评 证甲字 第1058号 马允 (HP00016005) 杭州大江东 产业集聚区 经济发展局 责令限期整 改六个月 责令限期整 改六个月 责成审批部门督促建 设单位加强危废处置 监管, 如确不适宜焚烧 处置的, 则应采取合理 的处置方式, 确保满足 环境管理要求.
4 乌鲁木齐国 际机场北区 改扩建工程 环境影响报 告书 1.遗漏噪声敏感目标.未将新特阳光家园列入声 环境敏感目标. 2.噪声预测参数不全面.未给出跑道和敏感点高 程,未给全各跑道不同飞行航向比例等预测参数. 3.大气评价等级确定错误. 在根据飞机尾气和锅炉 烟气污染物分别计算出的评价等级为二级和三级 情况下,将大气评价等级确定为三级,不符合《环 境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008) 中 同一项目有多个污染源排放同一污染物时,则 按各污染源分别确定其评价等级, 并取评价级别最 高者作为项目的评价等级 的要求. 4.地下水污染防渗分区不符合导则要求. 仅将油库 库区及地下池划为重点防渗区, 场址其他区域划为 简单防渗区,不符合《环境影响评价技术导则 地 下水环境》(HJ610-2016)中针对污染控制难易程 度和天然包气带防污性能给出分区防渗技术要求. 煤炭工 业太原 设计 研究院 国环评 证甲字 第1303号 编制主持人: 杨(HP0005229) 主要编制 人员: 宋玉香 (HP0003957) 韩翠花 (HP00016459) 原杰辉 (HP00017863) 新疆维吾尔 自治区环境 保护厅 责令限期整 改六个月 责令限期整 改六个月 责成审批部门督 促建设单位: 1.加强运营期敏 感点噪声及大气 跟踪监测, 一旦出 现超标, 及时采取 补救措施;
2.按照相关规定 严格落实机场区 域地下水污染防 渗措施. ―
6 ― 序号环评文件 名称 环评文件存在的主要问题 主持 编制 机构 资质证 书编号 编制 主持人及 主要编制 人员 审批 部门 对主持编制 机构的处理 意见 对编制主持 人及主要编 制人员的处 理意见 后续监管建议
5 江西金诺资 源有限公司 年产
10 万 吨再生铝合 金锭及
2 万 吨铝压铸件 项目环境影 响报告书 遗漏大气环境评价因子.未将总悬浮颗粒物、 铅及其化合物、锡及其化合物作为大气环境评 价因子, 不符合 《环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ2.1-2016)中 预测和评价因子应包括反 映建设项目特点的常规污染因子、特征污染因 子 的要求. 江苏润 环环境 科技有 限公司 国环评 证甲字 第1907号 编制主持人: 汤小强 (HP0002398) 主要编制 人员: 饶甲 (HP0008635) 江西省环境 保护厅 责令限期整 改六个月 责令限期整 改六个月 责成审批部门督 促建设单位对总 悬浮颗粒物、 铅及 其化合物、 锡及其 化合物排放的监 督和管理, 确保满 足环境管理要求.
6 南京开发 区大型文 化旅游项 目地块改 线工程环 境影响报 告书 1.环境风险源强偏小.在3条原油管道管径分 别为
762 毫米、508 毫米和
406 毫米情况下, 仅将管道
10 毫米孔径泄露作为最大可信事故, 不符合《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169-2004) 中有关最大可信事故应是 在 所有预测的概率不为零的事故中,对环境(或 健康)危害最严重的重大事故 的要求. 2.水环境风险评价论证不足,未反映便民河下 游西渡泵站(水利排涝)及其运行情况,未结 合西渡泵站实际运行情况进行油品泄漏进入长 江的风险分析和制定相应的风险防范措施,未 对区域应急物资配备和应急力量进行深入分 析. 编制主持人: 陈莹 (HP00017030) 主要编制 人员: 卢小刚 (HP00017011) 南京市环境 保护局 责令限期整 改六个月 责成审批部门督 促建设单位对环 境风险评价进行 补充论证,强化 风险防范措施和 应急预案,并严 格落实. ―
7 ― 序号环评文件 名称 环评文件存在的主要问题 主持 编制 机构 资质证 书编号 编制 主持人及 主要编制 人员 审批 部门 对主持编制 机构的处理 意见 对编制主持 人及主要编 制人员的处 理意见 后续监管建议
7 孟村回族自 治县利民热 力有限责任 公司孟村回 族自治县主 城区集中供 热工程环境 影响报告书 大气预测浓度偏低.大气环境影响预测采用的 烟气出口温度偏高(353K),导致大气预测浓 度偏低. 河北师 大环境 科技有 限公司 国环评 证乙字 第1209号 编制主持人: 吴静然 (HP0012587) 主要编制 人员: 岳晓隆 (HP00015703) 孟村回族 自治县环境 保护局 责令限期整 改六个月 责令限期整 改六个月 责成审批部门督 促建设单位加强 监测, 确保烟气污 染物达标排放.
8 迁曹高速公 路京哈高速 至沿海高速 段工程环境 影响报告书 1.噪声预测不全面.刘庄子、丁庄户、丁庄户 小学等敏感点噪声,未按照《环境影响评价技 术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中 分别计算 主线、匝道对敏感点的贡献值并进行叠加 的 要求进行预测. 2.噪声预测评价结论论证不足.声屏障长度不 能完全覆盖马各庄、栗园、东杨庄、祁家营等 敏感点,提出的居民住宅敏感点噪声预测值均 能达标的结论缺乏依据. 编制主持人: 岳晓隆 (HP00015703) 主要编制 人员: 底伟 (HP0012585) 何培培 (HP0012572) 唐山市环境 保护局 责令限期整 改六个月 建议审批部门加 强项目运营期敏 感点噪声监管, 一 旦出现超标及时 采取补救措施. ―
8 ― 序号环评文件 名称 环评文件存在的主要问题 主持 编制 机构 资质证 书编号 编制 主持人及 主要编制 人员 审批 部门 对主持编制 机构的处理 意见 对编制主持 人及主要编 制人员的处 理意见 后续监管建议
9 山西省和顺 县井子水库 工程环境影 响报告书 1.生态现状调查不符合相关要求.生态现状调 查工作不满足一级评价要求,无生态监测布点 图, 不符合 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ19-2011)表B.1 生态影响评价图件构成 要求 ;
未开展工程淹没等永久占地区动植物 调查,不符合《环境影响评价技术导则 水利水 电工程》 (HJ/T88-2003)3.4.9 条的相关要求;
未开展工程所处河流水生生态现状调查,不符 合《环境影响评价技术导则 水利水电工程》 (HJ/T88-2003) 中有关环境现状调查和评价应 开展工程所处水生生物与生态现状调查 的 要求. 2.未对工程建设前后坝下河段流量变化进行预 测分析,不符合《环境影响评价技术导则 水利 水电工程》(HJ/T88-2003)中 水库工程应预 测评价坝下游流量变化 的要求. 山西北 龙工程 咨询有 限公司 国环评 证乙字 第1305号 编制主持人: 尹晓煜 (HP0012053) 主要编制 人员: 王军 (HP0003950) 晋中市环境 保护局 责令限期整 改六个月 责令限期整 改六个月 责成审批部门督促 建设单位落实生态 流量在线监测. ―
9 ― 序号环评文件 名称 环评文件存在的主要问题 主持 编制 机构 资质证 书编号 编制 主持人及 主要编制 人员 审批 部门 对主持编制 机构的处理 意见 对编制主持 人及主要编 制人员的处 理意见 后续监管建议
10 黔西南州医 疗废物集中 处置中心扩 建工........