强电磁场的场所;
可能有放射性泄露的场所;
靠近电力线的场所. 柜内或控制屏内安装当设备被安装在柜子或控制屏上时, 务必提供一个适当的操作和维 护环境.在封闭的环境中,环境温度必须在-25℃~70℃范围内.如果需要可采用下列方法 保持适度的温度: 提供足够的空间以保持良好的空气流通;
不要把设备安装在产生高热量的设备上面, 如加热器、 变压器或大功率电阻器. 如 果环境温度超过 70℃,需安装一台冷却风扇或空调. 3.1.2 外观和尺寸 CANHub -AF1 S1 的尺寸是
118 mm* 72mm*25.9 mm,外壳带有固定孔.该设备的外 观如图 3.
1 所示. 光纤 CAN 集线器 产品用户手册?2019 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..
6 CANHub-AF2S2 图3.
1 CANHub-AF2S2 外观视图 3.2 接线 3.2.1 电源接线 直流电源: 提供
9 ~24 VDC/AC,保持电压波动在规定的范围内;
电源功率: CANHub-AF2S2 所消耗的额定功率为 5W.但在电流接通时,浪涌电流将 达到这个电流的
5 倍左右;
接线端子: CANHub-AF2S2 有两个电源输入端子:2 Pin AWG 14-22 插拔式接线端子 和DC JACK 插口.电源线可连接到任意一个端子,但不能同时连接两个 电源端子.AWG 14-22 插拔式接线端子是 M3.5 端子螺丝.使用压接端 子接线,也可将裸多股线直接接在端子上,用起子拧紧端子排的螺丝.如 果电源完全接通, PWR 指示灯将会一直显示红色.接线示意图如图 3.
2 所示. 光纤 CAN 集线器 产品用户手册?2019 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..
7 CANHub-AF2S2 图3.
2 CANHub-AF2S2 电源接口 3.2.2 从RS-232 连接到 PC 通过RS-232 接口来配置CANHub CAF2S2 . 图3. 3和表3. 1显示了该设备上RS-232 接 口的引脚排部. 图3.
3 CANHub-AF2S2 的RS-232 接口 表3.
1 CANHub-AF2S2 的RS-232 接口引脚描述 引脚 信号 描述
1 N.C.
2 TXD 发送数据
3 RXD 接收数据
4 N.C.
5 GND 信号地
6 N.C.
7 N.C.
8 N.C.
9 N.C. 该端口使用的是 DB-9 母头连接器.配置前须用
1 根RS232 延长电缆( 随机配置) 将CANHub-AF2S2 与PC 连接,若使用交叉电缆则不能通信. 3.2.3 连接网络 CANHub-AF2S2 提供
2 路双绞线和
2 路光纤 CAN 通道,每个通道都是对等的,均可 光纤 CAN 集线器 产品用户手册?2019 Guangzhou ZHIYUAN ElectronicsCo., Ltd..
8 CANHub-AF2S2 用于连接一个 CAN 网络或者 CAN 接口的设备.4 个通道分别由
2 个5Pin AWG 14-22 插 拔式接线端子和
2 个光纤接口引出,如图 3.
4 所示 图3.
4 CANHub-AF2S2 通信接口 1.
2 路双绞线接口
2 路双绞线接口的接线端子的引脚定义如表 3.
2 所示. 表3.
2 2 路双绞线接线端子引脚定义 引脚 端口 名称 功能
1 CAN1 CAN_L CAN_L 信号线
2 Rext 内置终端电阻短接端子
3 FG 屏蔽线地(可不接)
4 Rext 内置终端电阻短接端子
5 CAN_H CAN_H 信号线
1 CAN2 CAN_L CAN_L 信号线
2 Rext 内置终端电阻短接端子
3 FG 屏蔽线地(可不接)
4 Rext 内置终端电阻短接端子
5 CAN_H CAN_H 信号线 CANHub-AF2S2 设备通过双绞线接口连接于 CAN 网络时 CAN_L 连CAN_L,CAN_H 连CAN_H.按照 ISO
11898 规范,为了减少 CAN 总线上的信号反射,增强通讯的可靠性, 总线的两个端点通常要加入终端匹配电阻. 终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决 定,例如双绞线的特性阻抗为
120 Ω ,则总线上的两个端点也应连接
120 Ω 终端电阻. CANHub-AF2S2 内置终端电阻,当设备通过