编辑: ok2015 | 2015-12-10 |
22 点到次日
3 点30 分.
八、高级设置 长按"S"键15 秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表 示参数代码.用"?"或"?"键可选择参数代码,选择一个代码后按"S"键则显示该代码对应的 参数值,这时再用"?"或"?"键即可对参数值进行设置,设置完成后再按"S"键,回到显示参 数代码状态.内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 F11 上限温度 F12 C F13
53 ?C F12 下限温度 F14 C F11
45 ?C F13 最高设定温度
0 C
100 55 ?C F14 最低设定温度
0 C
100 10 ?C 注意:控制器会强制维持 F14