编辑: 雷昨昀 2015-12-11

6、本产品附件:安装配件

1 付,说明书

1 份,合格证

1 份. 5.

7、本产品自出厂之日起质保

1 年,终身维修.

六、电能值整定操作说明 电能累积值清零 按住 键持续

2 秒,显示 clr-E,并呈闪烁状态,表示进入电能清零状态,按住 键持续

2 秒,进行电 能累积值清零并退出,按住 键2秒电能不清零退出.

七、输入/输出典型接线图 注:根据用户实际需求,会改动某些端子的功能,用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准

八、整定内容快递参考表 序号 整定内容说明 显示定值范围步幅电压显示参数 B T

1 ~

9999 1

1 说明:本项整定的为线路直流电压经过霍尔传感器变换出的二次信号输入比例,如直流系统电压 1500V, 经变换为 DC5V 输入,则该项整定值为 1500,电压直接输入或无传感器时本项须设定为

1 电流显示参数 A T

1 ~

9999 1

2 说明:本项整定的为线路所用电流分流器的参数,如线路所用分流器类型为:800A/75mV,则该项整定 值为 800,电流直接输入时本项须设定为

1 通讯波特率 b A u d

4800、9600

3 说明:用于设定 RS485 通讯的波特率,出厂预设定为

4800 本机地址 A d d r

1 ~255

1 4 说明:用于多机通讯

九、接线方式 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 www.surpon.com TEL:0512-68381801 FAX:0512-68381803 -

2 - SPA 系列 直流电能智能数显表用户手册 V1.0 版 通讯附件详细说明

一、通讯接口: 接口标准:RS-485 输出 电气连接:三线连接,即A、B、0V(信号地) 接线方式:输入/输出典型接线图 工作方式:半双工 通讯数据格式:异步,1 个起始位(0),8 个数据位(从低到高),一个停止位(1),无校验 波特率: 4800bit/s 或9600bit/s 选址方式:利用地址码选址 通讯方式:主从、一对一或一对多方式 PC 机(或数据采集器)为主机,仪表为从机 总线标准:MODBUS 总线方式,RTU(远程终端设备)模式

二、报文格式: 本机开放 03H 读命令和

04 读命令(读取仪表测量数据) ,03H 与04H 只是命令字不同,查询数据格式相同. 如查询数据有误则仪表不响应主机. 查询测量数据 03H 命令或 04H 命令 主机请求: 地址 命令 数据地址 数据长度 校验码 1byte + 1byte + 2byte + 2byte + 2byte 说明: 地址:为所要查询仪表地址号,可以在 1~255 设置,长度为

1 个字节 命令:为03H 或04H,长度为

1 个字节 数据地址:根据测量数据地址表来设置发送数据地址,占用

2 个字节 数据长度:数据单位为字,一个字等于两个字节,占用

2 个字节. CRC 校验码:占用

2 个字节,低8位在前,高8位在后. 从机响应: 地址 命令 数据长度 数据信息 校验码 1byte + 1byte + 1byte + nbyte + 2byte 说明: 地址:为仪表地址号,长度为

1 个字节 命令:固定为 04H,长度为

1 个字节 数据长度:数据长度决定上传数据的多少,占用

1 个字节. 数据信息: 上传测量数据的具体内容,见测量数据传送格式及注解. CRC 校验码:占用

2 个字节,低8位在前,高8位在后. 2.

5、CRC-16(循环冗余校验)计算方法 从地址开始,到数据的最后一个字节,所有数据都进行校验. 校验所用多项式为:A001H 生成 CRC-16 校验字节的步骤如下: (1)将FFFFH 装入一个

16 位寄存器 (2)该16 位寄存器的高位字节不变,低位字节与需要校验的 开始字节进行 异或 运算,结果仍放入此

16 位寄存器的低位字节. (3)把这个

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)