编辑: 无理的喜欢 2015-12-12
操作说明 用于温度传感器的监控器 TR7439

80231577 /

00 11 /

2016 CN

2 目录 1? 安全说明?3 2? 功能和特性?3 3? 功能?3 3.

1? 开关功能?4 3.2? 显示屏颜色更改?5 3.2.1? 参数 r1ou、r2ou、G1ou、G2ou?5 3.2.2? 参数 r-cF、G-cF?6 3.2.3? 参数 r-

12、G-12?6 3.3? IO-Link?7 3.3.1? 一般信息?7 3.3.2? 产品的特定信息?7 3.3.3? 参数设定工具?7 4? 安装?7 5? 电气连接?8 5.1? TR7439 连接示例电路?9 5.2? 温度传感器连接?9 6? 操作和显示元件?10 7? 菜单?11 7.1? 过程值显示 (RUN) 和菜单结构?11 7.2? 菜单说明?12 8? 参数设定?13 8.1? 常规参数设定?14 8.1.1? 在菜单之间切换?14 8.1.2? 更改为过程值显示( 运行 模式)14 8.1.3? 锁定/解锁?15 8.1.4? 超时?15 8.1.5? 配置显示屏颜色更改

15 8.1.6? 颜色更改的限值设定?15 8.1.7? 将所有参数恢复为出厂设定?15 8.1.8? 读取最小值/最大值?16 9? 工作?16 9.1? 读取设定参数?16 如需技术资料、认证、附件和详细信息,请访问 www.ifm.cn. 1? 安全说明 ? 安装本设备前,请阅读本文档.确保产品适合您的应用范围,且不受任何限制. ? 如果未遵照操作说明或技术资料,则可能导致人身伤害和/或财产损失. ? 使用不当或将设备用于非指定用途,可能导致设备故障,或在使用当中导致意 外情况.因此,只有设备操作员授权的合格人员,才可执行设备的安装、电气连 接、设定、操作及维护工作. ? 在所有应用范围内,检查产品材料(→技术资料)与待测介质是否兼容. ? 确定测量设备是否适用于相应应用的责任在于操作员.对于操作员使用不当造成 的后果,制造商概不承担任何责任.设备安装和使用不当将导致保修索赔无效. 2? 功能和特性 连接温度传感器后,设备可监控机器和设备中的系统温度. 可连接的温度传感器: - - 温度传感器 TM、TS 或TT. - - 电阻温度计 RTD(Pt

100 或Pt 1000). 设备将自动检测已连接的传感器类型,并自动执行相应的配置. 热电阻电子测量方式(三线或四线传感器)通过菜单设定和所用的电桥数确定(→ 7.2). 3? 功能 ? 设备将显示当前系统温度. ? 它具有 IO-Link 接口且设计用于完全双向通信. ? 设备会根据参数设定,产生两种输出信号: - - OUT1/IO-Link:开关信号,温度的限值 - - OUT2:开关信号,温度的限值 9.2? 错误指示/自我诊断?16 10? 技术资料?17 11? 出厂设定?17

4 3.1? 开关功能 如果 OUTx 高于或低于设定的开关限值,则会改变其开关状态.可选择迟滞或窗口 功能. 迟滞功能 窗口功能 SPx rPx FHx FLx T = 温度 SPx = 设定点 (SP1 / SP2) rPx = 复位点 (rP1 / rP2) HY = 迟滞 Hno = 迟滞功能 NO(常开) Hnc = 迟滞功能 NC(常闭) T = 温度 FHx = 上限值 (FH1 / FH2) FLx = 下限值 (FL1 / FL2) FE = 窗口 Fno = 窗口功能 NO(常开) Fnc = 窗口功能 NC(常闭) 设定迟滞功能后,先定义设定点 (SPx),而后是值应更低的复位点 (rPx).若 仅更改设定点,复位点将保持不变. 设为窗口功能时,上限值 (FHx) 和下限值 (FLx) 均具有测量范围终值 0.25 % 的固定迟滞.这样可在温度略微变化时,保持输出开关状态的稳定. 3.2? 显示屏颜色更改 可通过参数 [colr] 设定显示屏中的字符的颜色. 使用参数 rED(红色)和GrEn(绿色),显示屏将永久设为一种颜色.通过其他 参数,字符的颜色可根据测量值更改: OUT1 OUT2 OUT1 和OUT2 颜色更改至... 参数 r1ou r2ou r-cF、r-12 红色 G1ou G2ou G-cF、G-12 绿色 3.2.1? 参数 r1ou、r2ou、G1ou、G2ou SP1/ SP2 MAW MEW 迟滞功能: 若测量值高于开关点, 则颜色更改 FL1/ FL2 FH1/ FH2 MAW MEW 窗口功能: 若测量值在窗口范围内, 则颜色更改 MAW = 测量范围的初值 MEW = 测量范围的终值

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题