编辑: Cerise银子 2015-12-13

→ 13). 故障时的模拟信号可调整 (→ 10.4.8): ? [FOU] = 开启 可确定如果发生错误导致模拟信号达到上限值时的输出 (22 mA). ? [FOU] = 关闭 可确定如果由于错误导致模拟信号达到下限值时的输出 (3.5 mA).

10 MEW MAW AEP ASP Q [% MEW] T -20

120 100

0 130

4 3,5 FOU=OFF

20 21,5

22 [mA] FOU=On

1 2

5 4

3 Err UL OL Err 图1: 根据 IEC 60947-5-7 标准的模拟输出特性. Q: 体积流量 T: 介质温度 MAW:针对非标定测量范围的测量范围初始值 MEW:针对非标定测量范围的测量范围最终值 ASP: 有标定测量范围的模拟输出起点 AEP: 有标定测量范围的模拟输出终点 UL: 低于显示范围 OL: 高于显示范围 Err 设备处于错误状态

1 模拟信号

2 测量值(流量或温度)

3 显示范围

4 测量范围

5 标定的测量范围

11 4.7? 频率输出 设备提供与容积流量和介质温度成正比的频率信号. 在测量范围内,出厂设定的频率信号为

0 到100 Hz. 频率信号可调整: ? [FrPx] 可确定在达到测量值上限(MEW 或FEPx) 时提供的频率信号(以Hz 为单位). 测量范围可调整: ? [FSP2] 可确定提供频率信号的温度下限值. FSP2 不可针对流量测量加以调整. ? [FEPx] 可确定频率信号为 FrPx 时的测量值. 就工作模式 [ModE] = REL 下的流量测量而言,FEPx 不可用. [FSP2] 和[FEP2] 之间的最小差值 =

20 % MEW. 如果测量值超出测量范围或发生内部错误时,将提供图

2 所示的频率信号. 测量值不在显示范围内或出现故障时,显示消息 (UL, OL, Err;

→ 13). 故障时的频率信号可调整 (→ 10.4.8): ? [FOU] = 开启 可确定如果发生错误导致频率信号达到上限值时的输出 (130 % FrPx). ? [FOU] = 关闭 可确定如果发生错误时频率信号为

0 Hz.

12 流量测量 温度监控 MEW MAW FEP FrP =100% 0% 120% 100% 120% 130% OL Err

1 2

5 4

3 FOU=On FOU=OFF UL Err MEW MAW FEP FSP FrP =100% 120% 0% 130%

1 2

5 4

3 FOU=On FOU=OFF 100% 120% OL Err UL Err 图2: 输出曲线频率输出 MAW:针对非标定测量范围的初始值 MEW:针对非标定测量范围的最终值 FSP: 标定测量范围的频率起点(仅限温度) FEP: 标定测量范围的频率终点 FrP: 频率信号的测量值上限 OL: 高于显示范围 Err: 设备处于错误状态

1 频率信号(出厂设定 FrP =

100 Hz)

2 测量值(流量或温度,以%MEW 为单位)

3 显示范围

4 测量范围

5 标定的测量范围 4.8? 测量值阻尼 (dAP) 阻尼时间用来设定流量值突然变化后输出信号达到最终值的 63% 的时间(以秒为 单位). 设定的阻尼时间可通过 IO-Link 接口稳定输出、显示和过程值传输. 信号 [UL] 和[OL] (→

13 故障排除)根据阻尼时间定义.

13 4.9? 显示屏颜色更改 (coLr) 可通过参数 [coLr] 设定显示屏中的字符的颜色.(→ 10.4.4). 参数 rED(红色) 和GrEn(绿色)设定后,显示屏将永久设为一种颜色. 如果设定参数 rxou 和Gxou,字符的显色将根据过程值更改. OUT1 OUT2 颜色更改至... P参数 设定 r1ou r2ou 红色 G1ou G2ou 绿色 SP1/ SP2 MAW MEW 迟滞功能: 如果过程值高于设定值 颜色将会改变 FL1/ FL2 FH1/ FH2 MAW MEW 窗口功能: 如果过程值在窗口范围之中 颜色将会改变 MAW = 测量范围的初始值, MEW = 测量范围的终止值 4.10? IO-Link 该设备有 IO-Link 通信接口,有助于直接访问过程和诊断数据. 此外,还可在运 行期间设定设备的参数. 通过 IO-Link 接口运行设备需要带有 IO-Link 功能的模块 (IO-Link 主站). 如果使用PC,且系统不在工作中时,通过带IO-Link适配器的电缆可与对应的IO- Link软件进行通讯.