编辑: 黎文定 2015-12-14
BKW-1020A 总线型可燃气体 报警控制器 安装使用说明书北京万世明科技发展有限公司BEIJING WANSHIMING S&

T DEVELOPMENT LTD.

CO 北京万世明科技发展有限公司

1 安全事项 1. 设备安装、使用和维护之前请务必仔细阅读本说明. 2. 特别留意提示事项. 3. 控制器内部的任何调整或维修都应由专业人员进行操作. 4. 控制器在调试和使用时必须安全接地,防止探测器受到射频干扰,设备壳体内部有 一个接地点. 5. 控制器在安装和使用过程中应轻拿轻放,避免剧烈震动或碰撞. 6. 严禁擅自拆卸控制器. 7. 严禁将控制器置于水、有机溶剂及可燃性液体中. 北京万世明科技发展有限公司

2 目录 ? BKW-1020A 型可燃气体报警控制器简介.3 ? BKW-1020A 型可燃气体报警控制器技术指标.3 ? BKW-1020A 型可燃气体报警控制器外形尺寸说明.4 ? BKW-1020A 型可燃气体探测器安装说明.4 ? BKW-1020A 型可燃气体报警控制器面板说明.5 ? BKW-1020A 型可燃气体报警控制器使用说明.6 ? BKW-1020A 型可燃气体报警控制器操作说明.7 ? 常见故障分析与排除.12 ? 装箱清单.12 ? 联系方式.13 北京万世明科技发展有限公司

3 重要提示: 为了更好的使 BKW-1020A 型报警控制器发挥保障安全的作用,用户使用前请仔细阅读安装使 用说明书,以防止错误操作造成不必要的损失.如有疑问,请与本公司联系. ? ? ? ? B B B BKW- KW- KW- KW-1020

1020 1020 1020A A A A 型可燃气体报警控制器简介 1. BKW-1020A 型可燃气体报警控制器采用 RS-485 总线通信方式,最多可接

16 路我公司总线探 测器,对16 个不同位实施气体浓度监测;

采用高亮 LED 数码管循环显示个探测器浓度值,数 据直观大方,夜间仍清析可见;

低/高报警动作值可自由设定,可满足不同场合使用需求;

对于 浓度报警和故障报警有明显不同的声光报警信号输出, 同具有一组 24V 常闭输出、 一级 24V 脉 冲输出及两组无源开关量输出,可用于驱动风机、切断阀等设备. 2. BKW-1020A 型可燃气体报警控制器设计符合 GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求和 试验方法》 ,经过公安部消防产品合格评定中心检测,获得产品型式认可证书.经过北京市相 关质量技术监督部门的审核,获得制造计量器具许可证. 3. BKW-1020A 型可燃气体报警控制器配合本公司生产的 KTW-1001A 及TKW-2021A 系列气体探 测器,可广泛应用于石化、天然气、液化气、冶金、化工、环保、电力、市政等部门及其它需 要进行可燃气体监测和监控的场所. ? ? ? ? BKW-1020A BKW-1020A BKW-1020A BKW-1020A 型可燃气体报警控制器技术指标 工作电压:187V~242V AC 50Hz;

备电:24VDC(3.3AH) ;

监测范围:0%~100%LEL(当环境中可燃气体浓度超过 99%LEL 时,显示为 PP) ;

线性误差:±3%(F.S) ;

工作环境温度:0℃~40℃;

工作环境湿度:≤95%RH(非冷凝) ;

通道容量:最多

16 回路;

整机功耗:小于 40W;

显示方式:数码管及十个发光二极管显示;

显示准确度:1%LEL 报警设置:一级报警 25%LEL,二极报警 50%LEL(此为出厂默认值,用户可根据现场情况自行设 定) ;

报警方式:针对 高报 低报 有声、光报警, 故障 有不同于燃气报警的声光报警信号;

北京万世明科技发展有限公司

4 处理信号性质:RS-485 数字信号;

输出方式:两组无源 220V/2A 常开触点输出;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题