编辑: sunny爹 | 2015-12-14 |
7 天 招标结束:提供前一天,
8 点 招标开始:提供日前
7 天 招标结束:提供前一天,10 点 产品时间分片 整周 每4小时时间分片 每4小时时间分片 电力需求侧管理(DSM)介绍: dena-文本背景 通过智能用电赚取利润
8 产品差异 针对正向和负向 PRL 的 产品 各用于正向和负向的产品 各用于正向和负向的产品 最小产品规模
1 MW
5 MW 例外:在一定前提下,1 MW 起5MW 例外:在一定前提下,1 MW 起 建池 在同一调节区域 允许 在同一调节区域 允许 在同一调节区域 允许 表1: 调节容量产品概览 调节容量类型按等级调取,意思是,出现偏差时,首先使用一级调节容量 (PRL),但其容量有限,因此 接下来使用二级调节容量 (SRL) 来补充.之后又使用分钟备转容量 (MRL),并在较长时间段内取代另 外两种调节容量,直至通过交易市场或平衡单元弥补再次建立平衡为止. 一级调节容量 (PRL) 会在
30 秒内作用于电网频率偏差,现在常常通过传统发电厂来准备,达到一定 容量规模的发电站有义务提供初级调节容量.最近,也有少数的首台设备通过电池组来提供 PRL. 二级调节容量 (SRL) 必须在
5 分钟内全部提供,这首先也同样由传统发电厂提供,不过最近也已经能 通过几个信息及控制技术对接较好的需求侧流程来提供. 分钟备转容量 (MRL) 在15 分钟内提供,可以通过较长的预告时长及当前较小的时间分片由明显更多 的供应商来提供. 图3: 调节容量产品的时间匹配 电网频率的偏差有正向的和负向的,因此有正向和负向产品用于 SRL 和MRL.对于发电厂来说,正向 调节容量意味着,在调取调节容量时调高其发电量并向电网输入更多电能.对于电力用户来说,这意味 着,在调取调节容量时降低其用电负荷.与此相应,对于发电方来说,负向调节容量意味着减少发电 量,相反的,对用户来说,这意味着从电网消耗更多电力.对于 SRL 及MRL 来说,存在分开的正向及 负向产品,PRL 目前仅可对称(即提供等量的正向及负向产品)提供. 电力需求侧管理(DSM)介绍: dena-文本背景 通过智能用电赚取利润
9 调节容量招标 输电网运营商把他们的调节容量需求一同放在网络平台 www.regelleistung.net 上招标.德国电网机 构常常调整这一市场的招标条件,尤其是为了向新供货商开放市场,例如灵活负荷,从而使其能够参 与.为了能够参与各个市场,每台参与的技术设备必须提前完成预认证.预认证是由 输电网运营商 证 明该设备在技术上具备满足各个调节容量类型要求的能力.然后,供货商就可将其经过预认证的设备提 供给定期发布的招标了.想将多个技术设备捆绑在一个虚拟发电厂中的集成商必须同样完成预认证.其 中会检验其 IT 系统的性能及所提供调节容量的可调取性证明.公布出来的调节容量数量依据 输电网 运营商 预测的需求来制定.目前,初级调节容量每周招标一次,次级调节容量及分钟备转容量每日招 标一次.次级调节容量及分钟备转容量都是每
4 小时
6 个时间分片.初级调节容量照常招标. 招标 SRL 及MRL 时,提供两个价格要素,容量价格和工作价格.容量价格说明了在时间分片中保持容 量的价格.工作价格说明了以 ?/MWh 为........