25 108 ?40 M30x1.
5 27.5
36 LED ? 通过可编程接口使用 ULTRA
3000 软件进 行接近开关参数设定 ?
2 个开关量输出可自由调节 ? 迟滞模式可选 ? 窗口功能可选 ? 同步功能 ? 声功率和灵敏度可调 ? 温度补偿 一般说明 检测范围
200 ...
4000 mm 调节范围
240 ...
4000 mm 盲区
0 ...
200 mm 标准目标板
100 mm x
100 mm 换能器频率 约85 kHz 响应延时 最小
145 ms 出厂设定
440 ms 工作方式 / 显示方式 LED 绿色 常亮:通电 闪烁:待机模式或设定状态下检测到目标物 LED 黄色
1 常亮:开关状态开关输出
1 闪烁:设定功能 LED 黄色
2 常亮:开关状态开关输出
2 闪烁:设定功能 LED 红色 常亮:温度 / 设定插头未连接 闪烁:出错或设定状态下未检测到目标物 温度 / 设定插头 温度补偿,开关点设定,输出功能设定 电气参数 工作电压
10 ...
30 V DC, 纹波
10 %PP 空载电流 I0 ?
50 mA 接口 接口类型 RS 232,
9600 Bit/s, 无奇偶校验 ,
8 数据位 ,
1 停止位 输入 / 输出 同步 双向 0-level: -UB ... +1 V 1-level: +4 V ... +UB 输入阻抗 : >
12 k? 同步脉冲 : ??100 ?s, 同步脉冲周期 : ?
2 ms 同步频率 一般操作模式 ?
13 Hz 多重操作模式 ? 13/n Hz, n = 接近开关数量 输出 输出类型
2 个开关量输出 pnp,¨NO/NC 可选 重复精度 ? 0.1 % 满量程值 额定工作电流 Ie
200 mA, 短路保护 / 过载保护 电压降 Ud ? 2.5 V 开关频率 f ?
1 Hz 迟滞范围 H 可调整开关距离的
1 % (缺省设置) ,可调 温度漂移 ? 满量程值的
2 % (带温度补偿) ? 0.2 %/K (不带温度补偿) 符合标准 标准 IEC / EN 60947-5-2 周围环境 环境温度 -25 ...
70 ?C (248 ...
343 K) 储存温度 -40 ...
85 ?C (233 ...
358 K) 机械特性 防护等级 IP65 连接方式 V15 连接器 ( M12 x 1),
5 针 材料 外壳 不锈钢 1.4303 塑料部分 PBT 换能器 环氧树脂 / 空心玻璃球混合物 ;
聚氨基甲酸酯泡沫体 重量
180 克?? ?????!??1 ?????!??2 ????????EN 60947-5-2 ??????0??: (version E6, pnp)
1 2
4 3
5 (BN) (WH) (BK) (BU) (GY) + UB - UB U V15 ???
2 3
1 4
5 UC4000-30GM-E6R2-V15 特性 技术参数 电气连接 型号 外形尺寸 Release date: releasedate Issue date: 2007-10-09 102161_CN.xml
2 超声波接近开关 UC4000-30GM-E6R2-V15 ????????????? Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany 接近开关功能说明 接近开关有一个四针的温度 / 设定插头,可以从四个不同的位置插入,具体功能如 下: 设定过程说明 设定开关点
1 或2-切断电源 -拔下设定插头 -再次通电 (重启) -把目标物放置在所需的开关点上 -把插头插入对应的 A1 或A2 位置再拔出,开关点 A1 和A2 就设定完成了. 注意: 拔出温度 / 设定插头的同时,目标物位置值将被保存 -设定过程可由 LED 灯指示.绿灯闪烁时,目标物被检测到;
红灯闪烁时,目标物 未被检测到. -将设定插头插入 T 位置,设定过程结束,接近开关进入正常工作模式. 设定输出功能 -切断电源 -拔出设定插头 -再次通电 (重启) -将设定插头插入 E2/E3 位置, 通过多次拔插, 可循环地设置三种不同的输出模式 : ? 开关点模式, LED A1 灯闪烁 ? 窗口模式, LED A2 灯闪烁 ? 迟滞模式, LED A1 和A2 灯同时闪烁 -将设定插头插入 T 位置,设定过程结束,接近开关进入正常工作模式. 说明:如果温度 / 设定插头在五分钟内未插入 T 位置,接近开关将进入正常工作模 式 (带最新储存的参数值) ,但将失去温度补偿功能. 同步输入端 接近开关有一个同步输入端可以抑制接近开关之间的相互影响.如果同步输入端不 接,接近开关则根据内部产生的时钟频率工作.在接近开关的同步输入端上加载一 个脉冲宽度大于