编辑: lqwzrs 2015-12-16

电压 30-100V(可扩展). 3. 测量准确度: 电流:全电流>

100μA 时: ±5%读数±1 个字;

电压:基准电压信号>

30V 时: ±5%读数±1 个字. 4. 测量参数: 泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值. 泄漏电流阻性分量基波有效值及

3、

5、7 次有效值.

4 泄漏电流阻性分量峰值:正峰值 Ir+ 负峰值 Ir-. 容性电流基波,全电压、全电流相角差. 电压有效值. 避雷器功耗. 5. 电压基准信号取样方式: 有线同步:40 米(可扩展) 无线同步:>

400 米(可扩展) 6. 电池参数: 充电时间 >

6 小时 连续工作时间 >

4 小时 间断工作时间 >

8 小时 7. 仪器尺寸: 主机 36cm*26cm*14cm 配件箱 42cm*33cm*20cm 8. 仪器重量: 主机 5.0kg 配件箱 9.0kg

5

四、仪器面板介绍 图2测试仪面板如图

2 所示,测试仪分为主机和 PT 电压发送机两部分. PT 电压发送机:采集 PT 二次侧电压,通过有线或无线方式将信号发送给主机.接PT 二次电压是通过 A、B、C、N 三相四线制接法,三相电压峰值范围为 0-100V. 主机:采集氧化锌避雷器泄漏电流,并接收 PT 电压发送机电压信号,经过 FFT 计算 获得氧化锌避雷器的特征数据. 主机采集电流分为 0-2mA 和2-10mA 两档,通过一 根三芯线 A、B、C 接到三相氧化锌避雷器的计数器上端,另通过一根接地线接到 计数器下端. 通信方式:两机之间的通信可选择有线同步,无线同步,无电压三种方式.有线同 步方式的测试精度最高,无线同步方式其次,两机距离近时建议使用有线同步方 式;

远距离时使用无线同步方式;

无PT 时采用无电压方式,默认 B 相全电流超

6 前B相电压 83.5 度.

五、使用方法 1.测试线接线方法 图3测试线接线示意图 测试线接线方法如图

3 所示,请先接两机的地线,再接一根电流测试线(3 芯),最后接电压测试线(4 芯).接电流测试线的方法,首先根据电流大小, 接电流测试线到主机端 0-2mA 或2-10mA 量程档上,再将另一端接计数器的上端.

7 接电压测试线的方法,也是先接 PT 电压发送机端,再接 PT 二次测试端,一定要 小心谨慎接线以避免 PT 二次或试验电压短路. 2.通信线接线方法 (1)有线同步 图48(2)无线同步 图5(3)无电压 无电压方式下,不需使用 PT 发送机,软件模拟电压与电流之间的相角差. 3. 仪器软件使用 (1)开机使用 开机从引导界面大约花

8 秒钟到最后主界面,如图 6:

9 图6主界面 左侧为结果区:显示三相电压、功耗、相角差、全电流基波、全电流峰值、 阻性电流基波、容性电流基波、阻性电流正峰、阻性电流负峰、阻性电流三次基 波、阻性电流五次基波、阻性电流七次基波. 右上角为波形区:显示三相全电流波形、三相电压波形、三相阻性电流波形. 右侧中间为信息区:显示同步方式、PT 变比、电流量程、主机电池状态、PT 电压机电池状态、打开文件名等. 右下角为命令区:与用户进行交互,包括 功能 按钮, 设置 按钮, 测试 按钮, 帮助 按钮. (2)设置参数 轻按 设置 ,进入设置界面,可以修改试验参数数据,如图 7:

10 图7设置界面 电流量程:根据全电流大小选择不同的电流量程,要求面板上接线和这里是 一致的. 同步方式:根据通信选择方式,选择不同的同步方式,要求面板上的连线和 这里是一致的. PT 变比或电压等级:有线同步方式和无线同步方式时软件自动要求设置 PT 变比,无电压方式时软件自动要求设置电压等级. 移相角度:在无电压方式下,要求输入 B 相的移相角度,即B相全电流超前 B 相电压的角度. (3)快速试验过程 步骤一,按上述接线方式正确接线. 步骤二,按设置参数方法设置相应的参数. 步骤三,轻按 测试 命令进行试验.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论