编辑: ok2015 | 2015-12-18 |
・火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示,火警排除 后,按 复位 键此灯熄灭;
・故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块、火灾显示盘、主备电等)有故障 或控制器本身出现故障,具体故障信息见液晶显示,排除后此灯自行熄灭;
・屏蔽灯:黄色,当外部设备(探测器、模块)发生故障时可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用释 放功能将设备恢复,有屏蔽设备存在时此灯亮;
・系统故障灯:黄色,当主机发生系统故障时此灯亮;
・声光警报器启/停灯:红色,声光警报器报警状态指示灯.只要有火警信号输入,声光警报器启动时该 指示灯亮;
当系统复位或专业人员按下声光警报器的 启/消 键后,声光警报器 停止声、光,此灯灭;
・声光警报器故障灯:黄色,此灯亮表示声光警报器本身出现故障,排除后此灯自行熄灭;
・声光警报器屏蔽灯:黄色,此灯亮表示声光警报器本身被屏蔽掉,当系统解除屏蔽后,此灯熄灭;
・火警传输设备启动灯:红色,只要有火警信号输入,火警传输设备启动,此灯亮;
当系统复位后,此 灯熄灭;
・火警传输设备故障灯:黄色,此灯亮表示主机所连接的火警传输设备本身出现故障,故障排除后此灯 自行熄灭;
・火警传输设备屏蔽灯:黄色,此灯亮表示主机所连接的火警传输设备本身被屏蔽,屏蔽解除后,此灯 熄灭;
・自检灯:黄色,此灯亮表示控制器在自检中;
・消音灯:红色,当控制器发出报警音响时,按 消音 键,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报, 当有新的警报发生时,此灯灭,扬声器再次发出警报声;
・监管灯:红色,当接有监管信号报警后,此灯常亮,系统复位后,此灯灭;
・I 级操作级别灯:绿色,当控制器处于 I 级操作级别时,此灯常亮,控制器处于 II 级及以上操作级别 时,此灯灭;
・II 级操作级别灯:绿色,当控制器处于 II 级及以上操作级别时,此灯常亮,当控制器处于 I 级操作级 别时,此灯灭. 液晶屏 设备类 型图标 打印纸 出口 指示灯区 键盘区 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JB-QB-TX3001A 火灾报警控制器
7 2.2.1.2 各操作键功能见
第三章叙述. 2.3 控制器内部构成及连线说明 2.3.1 控制器内部结构说明 控制器的内部结构及连线示意图,如图2-3所示. 图2-3 控制器由主板、回路驱动板、打印机板、通讯板、电源五部分组成,如图 2-3 所示.机箱门左上部 分为主板,通过
1 条30P 的FFC 排线分别与驱动板相连,打印机板则插在主板上.左上部分为驱动板, 右上部分为电源.通讯板可插在回路驱动板上.
1、主板(含液晶、指示灯、操作键、打印机、与驱动板的通讯接口等)固定在机箱门上部;
主板是整机的控制中心.以单片机 STM32F103 控制处理为中心,外扩一些存储芯片及键盘、指示灯、 液晶等组成全部硬件电路.单片机通过其异步串行通讯口与回路驱动板进行数据通讯(发出命令、接收 数据) ,分析数据、判断状态、发出并记录各种报警信息(声光提示、液晶屏显示、打印机记录、历史记 录、CAN 通讯等) .单片机还可接收键盘操作信息进入各种相关的菜单操作界面,及对整机的控制特性、 状态信息进行查询或设置;
并可接收电源的工作状态信息.