编辑: jingluoshutong | 2015-12-18 |
3 防止损伤 注意各个端子上加的电压只能是使用手册上所规定的电压 以防止爆裂 损坏等等 确认电缆与正确的端子相连接 否则 会发生爆裂 损坏等等事故 始终应保证正负极性的正确 以防止爆裂 损坏等等 正在通电或断开电源不久 请不要接触它 因为变频器温度较高 会引起烫伤
4 其他注意事项 请注意以下事项以防止意外的事故 受伤 触电等 (1) 搬运和安装 注意当搬运产品时 请使用正确的升降工具以防止损伤 变频器包装箱堆叠层数不要高于限定的以上 确认安装位置和物体能经得起变频器的重量 安装时应按照使用手册的说明 如果变频器被损坏或缺少元件 请不要安装运行 搬运时不要握住前盖板或设定用旋钮 这样会造成掉落或故障 请不要在产品上乘坐或堆放重物 检查变频器安装方向是否正确 防止螺丝 电缆碎片或其它导电物体或油类等可燃性物体进入变频器 变频器是精密仪器 不要使变频器跌落 或受到强烈冲击 请在下述环境下使用 以免引起变频器故障 周围环境温度 10°C 50°C 不结冰 周围环境湿度
90 RH以下 不凝露 储存温度 20°C 65°C* 环境 室内 无腐蚀性气体 可燃性气体 油雾和尘埃等 等环境海拔高度 振动 海拔1000m以下 5.9m/s2 以下 JIS C 0040标准 *在运输时等短时间内可以适用的温度 (2) 布线 注意不要安装移相电容 噪声滤波器(选件FR-BIF)或浪涌吸收器到变频器的输出侧 请正确连接输出侧(端子U,V,W)与电机之间电缆 这将影响电机的旋转方向 (3) 试运行 注意请在运行前确认 调整各参数 机械有可能发生意想不到的动作 400V级1.5K 3.7K在负荷GD2 小的情况 输出频率在20Hz 30Hz范围内少量的旋 转误差有可能增加 此时 请设定Pr.72 PWM频率选择 为6kHz以上 请确认没有噪音或漏电流等 的影响 A-3 (4) 操作 危险当选择使用再试功能时 由于报警停止后会突然再启动 请远离设备 仅当功能设定时[STOP]键才有效 请单独准备一急停开关 报警后复位变频器时 请确认启动信号断开 否则电机会突然恢复启动 使用负荷应该仅仅是三相感应电机 连接其它电气设备到变频器的输出侧可能 会造成设备的损坏 不要对设备进行改造 注意电子过电流保护不能完全确保对电机的过热保护 不要频繁使用变频器输入侧的电磁接触器启/停变频器 用噪声滤波器减少电磁干扰的影响 否则有可能影响变频器附近使用的电子设 备 采取相应的措施抑制谐波 否则由于变频器产生的电源谐波 使电力电容和发 电设备过热及损坏 当变频器驱动400V系列电机时,必须增强电机绝缘或抑制浪涌电压 由于布线常 数引起的浪涌电压发生于电机的端子,使电机的绝缘恶化 当进行参数清除或参数全部清除时 各参数返回到出厂设定值 在运行前请再 次设定必要的参数 变频器可以容易地进行高速运行的设定 更改设定前 检查电机和机械性能有 充分的能力 变频器的制动功能没有停止保持功能 请另设保持装置 变频器长时间保存后再使用 使用前必须进行检查和试运行 (5) 紧急停止 注意如果变频器发生故障 为防止机械和设备处于危险状态 请设置如紧急制动等 的安全备用装置 (6) 维护 检查和元件更换 注意不要用兆欧表 绝缘电阻 测试变频器的控制回路 (7) 报废后的处理 注意请作为工业废物处理 (8) 一般注意事项 在本使用手册 基本篇 中很多图片 为了说明细节 描绘的图为拆掉盖板或 安全装置的状态 运行变频器时 必须恢复规定的盖板或返回安全装置 按使 用手册 基本篇 的规定运行变频器