编辑: ok2015 | 2015-12-21 |
二、主要设备 本项目为江浦制水厂改造项目,变化的处理设备见下表: 表1-3 项目建设内容表 序号 名称 规格 单位 数量 原有 新增 拆除 本项目建成后 一组原有设施 1. 网格絮凝池 2.5 万m3 /d 座20202. 斜管沉淀池 2.5 万m3 /d 座20203. 虹吸滤池 2.5 万m3 /d 座20204. 清水池 2.5 万m3 /d 座2121预臭氧 1. 压力安全阀 DN80 只04042. 臭氧分解破坏器 参考功率 P=4.5kW, 满足10 万m/d 供水规模 要求 台020223. 臭氧扩散器 满足
5 万m/d 水量规 模,0.5~1.0mg/L 加注 量套02024. 臭氧投加设备 满足
5 万m/d 水量规 模, 0.5~1.0mg/L 加注 量,可调 套02025. 增压水泵 Q=40m/h,H=30m, P=11kW 台03036. 水中溶解臭氧浓 度分析仪 台02027. 除雾器 台02028. 配套阀门、管路 及附件 臭氧和压力水分配控 制、计量、检测等附属 设备、阀及管道 套0202折板絮凝平流沉淀池 9. 管事静态混合器 DN600 只220210 吸泥机 Lk=8m, N=2X0.75kW+0.75k W 只2202V型滤池
11 电动葫芦 起重 吨,MD-1 套1101提升泵房及臭氧接触池
12 压力安全阀 DN200 18mbar 只020213 臭氧分解破坏器 每套能力
10 万m/d 套020214 除雾器 套010115 臭氧扩散器
3 阶段投加 套060616 臭氧投加分配计 量装置
6 个投加点可独立调节 套010117 水中溶解臭氧浓 度分析仪 套010118 管路及附件 套0101排水池上叠臭氧发生间
19 潜水泵 80m3 /h,12m,3kw 套110120 潜水泵 25m3 /h,14m,3kw 套110121 电动葫芦
1 吨,起升高度 12m 套110122 底部挂泥机 L=18m,B=10m,功率 7.5KW 套1101低压配电间及鼓风机房
23 罗茨鼓风机 4500m3 /h,6m,132kw 套220224 潜水排污泵 15m3 /h,8m,1.1kw 套110125 电动单梁悬挂起 重机
5 吨,起升高度 10m 套110126 空压机 60m3 /h,8bar,11kw 套2202活性炭滤池
27 潜水排污泵 30m3 /h,9m,2.2kw 套110128 电动单梁悬挂起 重机
2 吨,起升高度 8m 套1101液氧站
29 储罐 30m3 只11013排泥池
30 潜水排污泵 150m3 /h, 14.5m, 11kw 套440431 水下推流搅拌器 7.5kw 套4404斜管浓缩池
32 中心传动刮泥机 直径 14m,0.75kw 套220233 慢速混合搅拌器 P=0.75kw,40r/min 套2202雨水泵坑
34 潜水轴流泵 1.3m3/s,5m,75kw 套2202二泵房
35 离心泵 1805m3 /h, 45m, 315kw 套5454综合加药间
36 液氯投加系统 / 套101037 数字隔膜计量泵 Q=450L/h, 4bar, 0.37kW 台880838 数字隔膜计量泵 Q=1300L/h, 4bar, 1.1kW0.75kW 台080839 次氯酸钠发生器 31kg/hr,162kw 套030340 溶盐罐 ?2300*2200(H) 套020241 软水系统 Q=12m3 /h 套020242 防爆系统 Q=10800m3 /h 套020243 盐架 套020244 潜水排污泵 5m3 /h,7m,1.1kw 套030345 电动单梁悬挂起 重机 2t,Lk=7.5m 套0303脱水机房
46 离心脱水机 40m3 /h,37+18.5kw 套220447 污泥切割机 50m3 /h,4kw 套020248 进泥螺杆泵 60m3 /h,11kw 套020249 PAM 调配系统 15KG/h,4kw 套010150 PAM 投加泵 1.5m3 /h,30m,2.2kw 套020251 立式离心泵 15m3 /h,30m,5.5kw 套01014
二、工程内容及规模
1、项目由来 江浦制水厂地处浦口区江浦街道,取水口设置在长江南京段九洲地带,属江浦- 浦口集中式饮用水源地保护区范围内.江浦自来水厂供水范围包括整个江浦街道,以 及西到三桥开发区,南至南农大实验农场,北至沿山大道,东至浦口顶山镇部分地区, 江浦制水厂现有规模
30 万m?/d,远期规模
55 万m?/d.其中一组规模
5 万m?/d, 建设于
1991 年;
二组规模
5 万m?/d,2010 年投产;
2014 年建设的三组一期规模
20 万m?/d,规划二期规模