10 定距离(见附表三).如需选用风机,请在我公司网站(www.xichi.cn)下载相 关风机尺寸. 3.4 电路安装 主回路采用上进下出,导线应保证足够的载流量.外围配件的选用请 参见附表. CMC-HX 软起动器产品说明书
11
第四章 电路连接 4.1 基本接线原理图 软起动器端子 1L
1、3L
2、5L3 接三相电源,软起动器端子 2T
1、4T
2、 6T3 接电动机.软起动器可通过参数设定选择是否检测相序.当采用旁路 接触器时,接触器一边接软起动器 1L
1、3L
2、5L3,另一边接 B
1、B
2、B3. 注:通讯接口为选配口,采用光纤水晶头的连接端子,如图所示从 上到下依次是
1 脚到
8 脚.具体端子定义参考端子说明. 4.2 典型应用接线图
12 注意: 1.上图所示为单节点控制方式.接点闭合软起动起动,接点打开软起动器 停止.但要注意这种接线 LCD 面板起动操作无效.端子
3、
4、5 起停信号 是一个无源节点. 2.PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点 应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而 不是保护接地. 4.3 内三角接线方式 使用内三角接线方式时,请严格依照下图接线 CMC-HX 软起动器产品说明书
13 4.4 端子说明 CMC-HX 软起动器有
20 个外引控制端子,为用户实现外部信号控制、远 程控制及系统控制提供方便.
14 端子号端子名称说明主回路1L
1、3L
2、5L3 交流电源输入端子 接三相交流电源,旁路接触器 2T1,4T2,6T3 软起动输出端子 接三相异步电动机 B
1、B
2、B3 旁路接触器端子 接旁路接触器 控制回路模拟输出 X1/1 模拟电流输出负(AO-) 通过参数项 C
04、C05 进行设定 X1/2 模拟电流输出正(AO+) 数字输入 X1/3 COM COM X1/4 外控起动端子(RUN) X1/3 与X1/4 短接则起动 X1/5 外控停止端子(STOP) X1/3 与X1/5 断开则停止 X1/6 可编程数字口(D1) 通过参数项 C03 进行设定 X1/7 电机温度检测(PTC) 通过参数项 M22 关闭或开启 模拟输入 X2/1 外部信号地(AGND) 外部输入电流的参考地 X2/2 模拟输入(NI) 通过参数项 C04 进行设定 RS 485-A X2/3 RS
485 通讯正(485-A) RS 485-B X2/4 RS
485 通讯负(485-B) K1 继电器 输出 X3/1 故障输出继电器(K
11、 K12) 故障时有效,K11-K12 闭合,接 点容量 AC250V/5A, DC30V/5A X3/2 K2 继电器 输出 X3/3 旁路输出继电器(K
21、 K22) 旁路时有效,K21-K22 闭合,接 点容量 AC250V/5A, DC30V/5A X3/4 K3 继电器 输出 X3/5 可编程输出继电器(K
31、K32) 输出有效时 K31-K32 闭合,接点 容量 AC250V/5A, DC30V/5A X3/6 控制电源 X3/7 PE 接大地 X3/8 控制电源(220VAC) AC110V--AC220V±15% 50/60Hz X3/9 通讯口选配GPRS 接口 GND 1/2 电源地 端子定义配合基本接线原理图 使用 A+ 3/4 通讯端子 B- 5/6 24V 7/8 电源正 以太网接口使用标准水晶头与上位机网口相连,MODBUS TCP/IP 通信协议 CMC-HX 软起动器产品说明书
15
第五章 显示及操作说明 人机界面用于软起动器的编程输入和输出设定、保护功能、警告、总 线通讯、参数设定、本地控制和显示软起动器的状态信息. 5.1 按键功能说明 人机界面由三个部分组成,分别为 LED 指示灯、LCD 液晶显示屏、面 膜键盘.如图 5-1 所示. 图5-1 面板功能介绍 注:一旦数据写入将一直保持到下一次修改,不受掉电影响. 面板按键说明 符........