TCX-FC2 V5.

0 Hysine Controls Page 1/5 TCX-FC 二管制分体式网络温控器 ? 特点 ? 高精度 采用 10bit 采集信号输入 ? 多功能 具备风机盘管空调各种应用系统配置 ? 低成本 AC24V 输入,内嵌多种应用系统控制模块,接线 简便,极大节省了工程施工时间与费用. ? 互操作性 标准 Modbus 通讯协议,所有控制参数均可联网 完成操作 ? 快速 内部逻辑环周期仅为

100 毫秒 ? 功能 ? 模式:冷气、暖气、通风. ? 所有控制参数组网可设、可查看 ? 温度检测点可选:主板 NTC10K 温度检测点、显 示面板温度检测点 ? 温度检测范围:0~50℃ ? 可选风阀类型:浮点阀/开关阀 ? 设定温度范围限制功能 ? 上电开关机状态可选 ? 通电保护功能 ? 永久性记忆――重新上电时保持掉电前的设置 和状态 ? 支持 PC 机下载参数,通过软件工具 ? 支持 Modbus 联网,远程操作控制器 ? 显示面板特色功能(可选) ? 蓝色背光显示 ? 线控器通信故障报警 ? 按键锁定;

? 技术参数 ? 工作电源: AC 220V ±15% ? 工作环境 : 工作环境温度: -10℃―+60℃ 储存环境温度: -20℃―+70℃ 相对湿度: 40%―98% ? 适配温度传感器: NTC10K.温度测量范围 0~50℃. ? 通信距离: 线控器最大通信距离:100m;

Modbus 总线最大通信距离 1.2Km;

? 通讯参数: 波特率:9600bps 数据位:8 位TCX-FC2 V5.0 Hysine Controls Page 2/5 停止位:1 位 校验位:无?数据转换格式: 模拟量: (DATA+100)*100 举例:AI-0=25.6 (25.6+100)*100=12560 接收到 AI-0=12560 开关量:没有转换 ? 输出功率: 控制器所有输出均为 220V 50Hz. 三速风机: 3A @AC220V 冷水阀: 1A @AC24V 热水阀: 1A @AC24V ? 控制原理 电时,为避免瞬间大电流对系统电源的不利影响, 设定控制器上电x秒后才允许开启三速风机/冷热水阀;

(其中 x 值为本机地址) 控制模式: 为便于客户理解及使用,TCX-FC2 联网型温控 器采用了更富人性化的控制逻辑,如图所示: ? 冷气模式 COLD(默认冷水阀) A)当Tr < Ts-1 时,冷水阀关闭;

(室内温度 Tr, 单位℃) 当Ts-1 < Tr < Ts+1 时,冷水阀保持原状态;

当Ts+1 < Tr 时,冷水阀开启;

B)在自动风速模式下: 当Tr < Ts-1 时,风机为低速;

当Ts-1 < Tr < Ts+1 时,风机为中速;

当Ts+1 < Tr 时,风机为高速;

自动风速模式下,为确保风机状态切换的死区时 间,增加参数 av(5)为自动风速模式下风机切换的最小 时间(单位:分钟) ;

默认时间为

3 分钟;

? 暖气模式 HEAT(默认热水阀) A)当Tr < Ts-1.5 时,热水阀开启;

(室内温度 Tr, 单位℃) 当Ts-1.5 < Tr < Ts+1.5 时,热水阀保持原状 态;

当Ts+1.5 < Tr 时,热水阀关闭;

B)在自动风速模式下: 当Tr < Ts-1.5 时,风机为高速;

当Ts-1.5< Tr < Ts-1.5 时,风机为中速;

当Ts+1.5 < Tr 时,风机为低速;

自动风速模式下, 自动风速模式下风机切换的最小 时间同上;

?通风模式 通风模式下,水阀为关闭状态,风机以设定 风速运行.自动风模式下固定为中速风机;

?关机模式 系统处于关机状态时, 三速风机关闭, 水阀关闭. 自诊断: Tset +1 -1 H M STOP START COLD H:高风速 M:中风速 L:低风速 STOP:关水阀 START:开水阀 Tset +1.5 -1.5 H M L STOP START HEAT L TCX-FC2 V5.0 Hysine Controls Page 3/5 ? 线控器按键说明 按键名称 按键图标 按键说明 电源键 控制系统的开或关 设定界面翻页键 模式键 冷气、暖气、通风 风速键 自动、低速、中速、高速 温度设定键 + 设定温度 工厂菜单设定界面 + 默认密码为