功能组 恒达富士 功能码 中文名称 参数选项说明 设定范围 码ID A01 电梯最高层 A02~40 A02 电梯最低层 1~A01 A03 泊梯基站 A02~A01 A04 消防基站 A02~A01 A05 消防基站2 0~A01 A06 锁梯基站 A02~A01 A07 救援停靠基站 0~A01 A08 服务层1 设定1~16层.

1:响应;

0: 不响应 0~65535 A09 服务层2 设定17~32层.1:响应;

0: 不响应 0~65535 A10 服务层3 设定33~40层.1:响应;

0: 不响应 0~65535 A11 保安层 0~A01 A12 VIP层0~A01 A13 VIP功能选择 Bit0:VIP外召启动 Bit1:VIP外召端子启动 BiT2~Bit7:保留 Bit8:VIP内招个数限制 0~65535 A14 群控数量 1~8 A15 电梯编号 1~8 A16 电梯额定速度 0.250~4.000 A17 电梯最大运行速度 0.250~A16 A18 电梯额定载重 300~9999 A19 井道自学习 A20 机房紧急电动速度 0~65535 P01 额定功率 0.7~75.0 P02 额定电压 0~600 P03 额定电流 0.00~655.00 P04 额定频率 0.00~99.00 P05 额定转速 0~3000 P06 初始角度 (同步机) 0.0~359.9 P07 接线方式 (同步机) 0~15 P08 电动机类型 0:异步电动机# 1:同步电动机# 0~1 P09 最大频率 P04~99.00 P10 载波频率 0.5~16.0 P11 断电角度 (同步机) 0.0~359.9 P12 ADC采用延迟 0.0~359.9 P13 DSP故障屏蔽 0~65535 P14 定子电阻 (异步机) 0.000~30.000 P15 转子电阻 (异步机) 0.000~30.000 P16 漏感抗 (异步机) 0.00~300.00 P17 互感抗 0.0~3000.0 P18 空载电流 0.00~300.00 P19 Q轴电感(转矩) 0.00~650.00 P20 D轴电感(励磁) 0.00~650.00 P21 反电动势系数 0~65535 P22 驱动程序选择1 (调谐选择) 0~65535 A:基本参 数P:电机参 数P23 驱动程序选择2 (故障屏蔽) 0~65535 P24 保留 驱动程序选择3 0~65535 L01 编码器类型选择 0:SIN/COS 1:UVW 2:ABZ 0~3 L02 编码器脉冲数 100~10000 L03 编码器断线检测时间 小于0.5S,检测功能无效 0~10.0 L04 控制方式 0:开环矢量 1:闭环矢量 2:V/F方式 0~2 L05 命令源选择 0:操作面板控制;

1:距离控制;

0~1 L06 电梯运行方向 0:方向相同 1:运行方向取反 0~1 L07 调谐选择 0:无操作 1:静止调谐 2:完整调谐 0~2 L08 速度环比例增益1 类似F2-00 0~100 L09 速度环积分时间1 类似F2-01 0.01~10.00 L10 切换频率1 0.00~F2.05 L11 速度环比例增益2 0~100 L12 速度环积分时间2 0.01~10.00 L13 切换频率2 F2-02~F0-06 L14 电流环比例增益 10~500 L15 电流环积分增益 10~500 L16 转矩上限 类似F2-08 0.0~200.0 L17 预转矩选择 0:无效 1:预转矩有效 2:使用自动补偿功能 0~2 L18 保留 0~9999 L19 零伺服电流系数 2.0~50.0 L20 零伺服速度环KP 类似F2-12 0.00~2.00 L21 零伺服速度环TI 类似F2-13 0.00~2.00 L22 保留 0~65535 L23 保留 0~65535 L24 力矩加速时间 1~500 L25 力矩减速时间 1~500 L26 启动加速时间 0.000~1.500 L49 打滑实验 0~1 L50 过载保护系数 0.50~10.00 L51 过载预警系数 50~100 C01 启动速度 0.000~0.050 C02 启动速度保持时间 0.000~3.000 C03 加速度 0.200~1.500 C04 加速开始段 0.300~4.000 C05 加速结束段 0.300~4.000 C06 减速度 0.200~1.500 C07 减速结束段 0.300~4.000 C08 减速开始段 0.300~4.000 C09 特殊减速度 0.500~1.500 C10 停车距离裕量 0~90.0 C11 再平层速度 0.020~0.080 L:编码器 C12 检修运行速度 0.100~0.630 C13 上1级强迫减速开关位置 0.000~300.00 C14 下1级强迫减速开关位置 0.000~300.00 C15 上2级强迫减速开关位置 0.000~300.00 C16 下2级强迫减速开关位置 0.000~300.00 C17 上3级强迫减速开关位置 0.00~300.00 C18 下3级强迫减速开关位置 0.000~300.00 C19 开始零速输出时间 0.000~1.000 C20 曲线运行延迟时间 0.000~2.000 C21 结束运行延迟时间 0.000~1.000 C22 低速返平层速度 0.080~F3-11 C23 救援加速度 0.100~1.300 C24 强减延迟减速时间 0~10.00 C25 平层感应器延时 10~50 C26 停车力矩输出延时 0.200~1.500 C27 返平层停车延时 0.00~2.00 C28 停电应急援救速度 0.020~C12 C29 停电应急援救选择 0:电机无运行 1:UPS供电运行 2:48V蓄电池供电 0~2 C30 应急切换速度 0.010~0.630 C31 闪烁提前时间 0.0~15.0 E1 X1功能选择 E2 X2功能选择 E3 X3功能选择 E4 X4功能选择 E5 X5功能选择 E6 X6功能选择 E7 X7功能选择 E8 X8功能选择 E9 X9功能选择 E10 X10功能选择 E11 X11功能选择 E12 X12功能选择 E13 X13功能选择 E14 X14功能选择 E15 X15功能选择 E16 X16功能选择 E17 X17功能选择 E18 X18功能选择 E19 X19功能选择 E20 X20功能选择 E21 X21功能选择 E22 X22功能选择 E23 X23功能选择 E24 X24功能选择 C:运行参 数00: 未使用 01: 上平层常开输入 02: 下平层常开输入 03: 门区常开输入 04: 安全回路反馈常开输入 05: 门锁回路反馈常开输入 06: 运行输出反馈常开输入 07: 抱闸输出反馈常开输入 08: 检修信号常开输入 09: 检修上行常开输入 10: 检修下行常开输入 11: 消防信号常开输入 12: 上限位信号常开输入 13: 下限位信号常开输入 14: 超载常开输入 15: 满载常开输入 16: 上1级强迫减速常开输入 17: 下1级强迫减速常开输入 18: 上2级强迫减速常开输入 19: 下2级强迫减速常开输入 20: 上3级强迫减速常开输入 21: 下3级强迫减速常开输入 22: 封门输出反馈常开输入 23: 消防员运行常开输入 24:门机1光幕常开输入 25:门机2光幕常开输入 26:抱闸反馈常开输入2 27:UPS有效常开输入 28:锁梯常开输入 29:安全常开输入2 30:同步机自锁反馈常开输入 31:门锁回路2反馈常开输入 32:保留 33: 上平层常闭输入 34: 下平层常闭输入 35: 门区常闭输入 36: 安全回路反馈常闭输入 E25 X25功能选择 E26 X26功能选择 E27 X27功能选择

0 ~127 0~5 E:端子功 能28:锁梯常开输入 29:安全常开输入2 30:同步机自锁反馈常开输入 31:门锁回路2反馈常开输入 32:保留 33: 上平层常闭输入 34: 下平层常闭输入 35: 门区常闭输入 36: 安全回路反馈常闭输入 37: 门锁回路反馈常闭输入 38: 运行输出反馈常闭输入 39: 抱闸输出反馈常闭输入 40: 检修信号常闭输入 41: 检修上行常闭输入 42: 检修下行常闭输入 43: 消防信号常闭输入 44: 上限位信号常闭输入 45: 下限位信号常闭输入 46: 超载常闭输入 47: 满载常闭输入 48: 上1级强迫减速常闭输入 49: 下1级强迫减速常闭输入 50: 上2级强迫减速常闭输入 51: 下2级强迫减速常闭输入 52: 上3级强迫减速常闭输入 53: 下3级强迫减速常闭输入 54: 封门输出反馈常闭输入 55: 消防员运行常闭输入 56:门机1光幕常闭输入 57:门机2光幕常闭输入 58: 抱闸反馈常闭输入2 59:UPS有效常闭输入 60:锁梯信号常闭输入 61:安全信号常闭输入2 62:同步机自锁反馈常闭输入 63:门锁回路2反馈常闭输入 64:保留 65:门机1触板常开输入 66:门机2触板常开输入 67:电机过热常开输入# 68:地震信号常开输入 69:后门禁止# 70:轻载# 71:半载# 72:消防基站切换 73:假楼层输入 74: 保留 75:保留 76:门1开门输入 77:门2开门输入 78: 报闸行程开关2反馈 常闭在原有基础上再加32 81:低压门锁短接检测 131:抱闸接触器反馈2,常闭 加32 132: 紧急电动输入,常闭加32 0:保留# 1:保留# 2:保留# 3:保留# 4: 安全回路信号# 5: 门锁回路信号# E28 Y1功能选择 E29 Y2功能选择 E30 Y3功能选择 E31 Y4功能选择 E32 Y5功能选择 E33 Y6功能选择 E34 轿内输入类型选择 0~65535 E35 HCB-JP1输入选择 E36 HCB-JP2输入选择 E37 HCB-JP1输出选择 E38 HCB-JP2输出选择 E39 HCB-B-JP1输入 E40 HCB-B-JP2输入 E41 HCB-B-JP3输入 E42 HCB-B-JP4输入 E43 HCB-B-JP5输入 E44 HCB-B-JP6输入 E45 HCB-B-A1输出 E46 HCB-B-A2输出 0~15 0~63 0~15 0~63 0~31 0:保留 1:锁梯信号 2:消防信号 3:本层禁止 4:贵宾信号 5:保安信号 6:关门按钮输入(按钮) 7:第二消防层输入 常闭在原有基础上加32 0:保留 1:上行到站灯 2:下行到站灯 3:故障信号 4:非门区停车 5:非服务状态输出 6:关门按钮输出(按钮) 0:保留 1:轻载信号# 2:半载信号# 3:门2选择(门

1、2选择)# 4:门2限制(禁止后门工作) # 5:门1安全触板# 6:门2安全触板# 7:单双门选择 常闭在原有基础上加32 0: 未使用 1: 运行接触器输出 2: 抱闸接触器输出 3: 封门接触器输出 4: 消防到基站信号 5: 门机

1 开门 6: 门机

1 关门 7: 门机

2 开门 8: 门机

2 关门 9: 抱闸、运行接触器正常 (当出现E

37、E36故障时表明 抱闸、运行接触器异常) 10:故障状态;

(

3、

4、5级 故障时输出) 11:运行监控;

(NICE3000处 于运行状态) 12:同步机自锁输出 13:停电应急运行自动切换 14:一体化控制器正常 15:应急蜂鸣输出 16:抱闸强激输出(每次打开 抱闸持续输出4秒) 17:电梯上行信号 18:照明风扇输出 19:医用消毒输出# 20:非门区停车# 21:电锁输出# 22:非服务状态输出 0:保留 1:故障输出 2:非门区停车 3:非服务状态输出 4:消防输出 E47 HCB-B-B1输出 E48 HCB-B-B2输出 E49 HCB-B-C1输出 E50 HCB-B-C2输出 E51 HCB-B-C3输出 E52 HCB-B-C4输出 E53 HCB-B-C5输出 E54 HCB-B-C6输出 F1 称重输入选择 0:无效 1: 内招数字量采样 2:内招模拟量采样 3:主控板模拟量采样 0~3 F2 外招通讯设置 BIT0:波特率设定#........