编辑: qksr | 2016-01-11 |
一、采购清单 标包名称 采购品目名称 数量 单位 备注
1 1.
正压式消防空气呼吸器(9L)
339 具/2.空气呼吸器备用气瓶(9L)
96 个/3.移动供气源
1 套/4.空气充填泵
2 个 允许采购进口产品 5.防爆充气箱
1 套 允许采购进口产品 6.消防面罩超声波清洗机
1 台/21.消防员呼救器
877 个/2.消防员呼救器后场接受装置
10 套/3.骨传导通话装置
223 套/4.单兵图像传输设备
2 台 (合同签订约定)中 标人与海南省消防 总队签订
1 台;
中标 人与文昌市消防支 队签订
1 台.
3 1.防爆手持电台
403 个/41.消防员单兵定位装置
3 台/51.消防员隔热防护服
70 件 允许采购进口产品 2.消防员避火防护服
16 件 允许采购进口产品
6 1.二级化学防化服
144 套 允许采购进口产品 2.一级化学防化服
51 套 允许采购进口产品 3.特级化学防护服
8 套 允许采购进口产品 4.化学防护手套
23 双 允许采购进口产品
7 1.多功能消防腰斧
703 把/2.多功能消防腰包
130 个/3.消防员灭火防护头套
717 个/4.防静电内衣
461 套/5.护膝、护肘
1259 副/6.消防员防蜂服
54 套/7.电绝缘装具
28 套/8.防静电服
38 套/9.消防阻燃毛衣
371 套/10.消防员降温背心
162 套/11.强制送风呼吸器
2 个/12.消防过滤式综合防毒面具
157 个/13.消防员用荧光棒
1049 个/14.防毒面具滤毒罐
40 个/15.消防过滤式自救呼吸器(含滤毒灌)
70 个/81.消防安全腰带
910 条/2.应急逃生自救安全绳(8 毫米自救安全 绳套装)
1116 套/3.消防轻型安全绳
98 条/4.消防通用安全绳
133 条/5.静力绳(米)
400 米/
二、技术要求
1 包: 序号 采购品目名称 技术参数
1 正压式消防空气 呼吸器(9L) 由面罩组件、供气阀组件、减压器组件、压力平视显示、瓶阀组件、 背架组件等组成. 1.压力平视显示装置:采用精密压力传感器,可准确检测气瓶实时压 力,压力和电源指示由四个灯分项独立指示,气瓶压力
10 至30Mpa 时绿灯亮,6 至10Mpa 时黄灯亮,配有同伴报警指示灯,电池使用时 间≥100 小时;
具有防爆功能,须提供防爆认证证书复印件加盖公章. 2.头罩:高强度纤维材质,五点式连接,阻燃网状结构,阻燃、透气、 耐用、调节方便,适合带消防头盔进行工作. 3.面罩:面屏视野广,具有防刮、防雾、可单手操作,内设传声器, 总视野≥80%,双目视野≥60%,下方视野≥35°. 4.供气阀:设置自动正压机构,供气量≥450L/min,中压管阻燃性好, 气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动,且不干扰供气阀同面罩的连 接,当佩戴者的活动引起中压导气管弯曲、变形时,中压导气管不产 生通气障碍,中压导管快插接口应符合 GA124-2013 统一标准尺寸. 5.压力表:压力表的外壳应有橡胶防护套,压力表的测量范围为(0 ―40)MPa,精度不低于 1.6 级,最小分格值不应大于 1MPa.压力表 标度盘上警报压力值段和 30MPa 处应有明显指示.表盘设计应方便佩 戴者在暗淡或黑暗环境下读取压力数据.在防水性能试验后,压力表 内不得进水. 6.警报器:当气瓶内压力下降至(5.5±0.5)MPa 时,警报器应发出 连续声响报警或间歇声响报警,且连续声响时间≥15s,间歇声响时 间≥60s,发声声级≥90dB(A).从警报发出至气瓶压力为 1MPa 时, 警报器平均耗气量