编辑: jingluoshutong | 2016-01-17 |
2017 年底,山东电网发电装机容量
12556 万千瓦,其中统调公用装机
5601 万千 瓦.2017 年山东全口径装机发电量
4860 亿千瓦时,其中统调公用装机发电量
2690 亿千瓦 时.2017 年山东接受省外来电
1000 万千瓦,累计接受外电
572 亿千瓦时.2018 年,预计 山东接受外电将达到
1600 万千瓦左右,据此测算迎峰度夏负荷高峰期间电力盈余约
90 万 千瓦. 1.2 烟台电网现状 烟台电网位于山东电网的东部,供电范围为五区七市一县,总供电面积 13745km2 .烟 台电网最高电压等级为交流 500kV,现已形成以 220kV 为主干的供电网络,通过大泽~莱阳、崂山~莱阳、寿光~光州双回、大泽~光州 500kV 线路和多回 220kV 线路与省网相联, 通过 500kV 栖霞-昆嵛、牟平~昆嵛线路及 220kV 宁海~杜家、桃村~车道、桃村~银滩线路 与威海电网联接. 截至
2017 年底,烟台电网拥有大型统调公用电厂
4 座,装机总容量 4230MW,分别 为华电莱州电厂 2*1050MW、华电龙口电厂 4*220MW、国电蓬莱电厂 2*330MW、华能烟 台电厂(1*110+3*160)MW. 截至
2017 年底,500kV 变电站
4 座,分别为栖霞站、光州站、牟平站、莱阳站,总变 电容量 6500MVA;
220kV 公用变电站
30 座,变电总容量 9690MVA;
220kV 公用线路
95 条,线路长度 2449.9km(不含用户变电站及线路) . 1.3 烟台电网电力平衡
2017 年底,烟台电网统调公用电厂
4 座,总装机容量 4230MW:其中 2130MW 接入 220kV 系统,分别是龙口电厂 880MW、烟台电厂 590MW、蓬莱电厂 660MW;
2100MW 接入 500kV 系统,即华电莱州电厂 2*1050MW 机组.烟台电厂计划 十三五 期间关停一 山东莱州电厂二期 500kV 送出工程 5961-H/HK2018007K-A12 国电环境保护研究院
2 025-89663074 台110MW 机组. 目前,烟台地区已核准的发电项目中以 500kV 接入电网的有:海阳核电一期 2*1250MWe,于2018 年建成投产,中兴蓬莱电厂 2*1000MW 机组,计划于 十四五 期间 投产;
以220kV 接入电网的项目有:烟台八角电厂 2*670MW,预计
2018 年投产;
龙口公 司(龙口电厂)扩建 600MW 机组,计划于 十四五 期间投产.由烟台电网电力平衡可见: 正常方式下,2017~2018 年烟台电网由亏缺转为盈余,至2020 年又处于亏缺状态. 1.4 工程建设的必要性 (1)满足区域用电增长的需要,有利于提高电网安全稳定运行水平 由鲁东地区烟台威海青岛电力负荷预测及电力平衡可见,考虑有路条及核准建设的电 源项目,2017~2020 年一直存在较大的装机缺口.考虑已明确区外电力 3000MW,则2019 年、2020 年东部电网最大电力缺额为 2497MW、3235MW. 莱州电厂位于山东省东部电网,其二期机组建成投产后,可满足山东东部电网负荷增 长对电力的需求,并可加强山东电网东部末端电网的电网结构,增强受端电网电压支撑, 有利于提高电网安全稳定运行水平. (2)有利于优化山东省电源结构,提高环境质量 莱州电厂二期扩建 2*1000MW 工程, 提高了山东电网大容量机组的比例,有利于制约 中小容量凝汽式火电机组的盲目建设,从而也可以降低单位千瓦机组对环境的污染. 综上,莱州发电厂二期扩建
2 台1000MW 机组,配套建设本期 500kV 送出工程,可 满足山东电网主要是山东东部电网负荷发展的需要,同时提高了山东电网东部电压支撑能 力,有利于提高山东电网运行的安全、稳定性;
符合山东省电源建设原则,且有利于优化 山东省电源结构,提高环保质量. 因此,为满足莱州电厂二期电力顺利送出,在2020 年建成 500kV 莱州电厂至栖霞站 输电工程是非常必要的. 1.5 工程建设概况 山东莱州电厂二期 500kV 送出工程组成如下: (1)栖霞 500kV 变电站扩建工程:本期扩建 500kV 出线间隔