编辑: 摇摆白勺白芍 2016-02-02
1 NA610 使用说明(V2.

00)

3 主要功能及技术指标 本控制器为通用温度控制器,制冷/制热模式可设置,具有压缩机开机延时保护、设定温度范围限定、 温度修正、温控探头故障告警等功能.有一路外部告警,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定、或 禁用.可以对高级菜单设置口令保护,并且能设定一个试用时间,工作时间超过试用时间则停止工作.主 要技术指标如下:

2 温度显示范围: -50~150°C(显示单位在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 温度设定范围: -45~145°C(可自行限定范围)

2 电源电压 : 220V±10%或380V±10%, 参见产品后贴

2 使用环境 : 温度-20℃~50℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA610-CHTA) 操作指南 * 面板上的指示灯含义是什么?: 指示灯 指示灯名称 亮 闪烁 温度设定 设置温度 - 制冷正在制冷 准备制冷,在压缩机延时保护状态 制热正在制热 准备制热,在压缩机延时保护状态 不使用 - - * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"SHr"表示温度传感器短路, "OPE"表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 告警代码 含义 说明 A11 外部告警 来自外部告警信号的告警,请参见内部参数代码"F50" A21 温控探头故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 "SHr"或"OPE" ) A99 试用期结束 如果设置了试用时间 F87,则当控制器累计工作时间超过 试用时间时,产生本告警,控制器不能工作 * 怎样设置温度? 在显示温度状态,同时按""键, 指示灯亮,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的 温度即为设定温度,然后用或键改变设定值(键增 0.1°C,键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快 速增减) .设置完成后同时按""键或

5 秒钟没有操作,则退出设置状态(设置温度范围受参数 F13 和F14 限制,请参见高级设置).

9 高级操作 长按键

5 秒,进入参数设置状态,如果设置了口令,会显示"PAS"字样提示输入口令,输入口令 时用键改变数字,键移位,如果口令正确,则会显示参数代码,用或键选择参数代码,选择一个 代码后同时按""键则显示该代码对应的参数值,这时再用或键即可对参数值进行设置(按住 或键不放可连发) ,设置完成后再同时按""键,回到显示参数代码状态.参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 F11 设定温度 F14 C F13

0 °C 设定范围受 F13 和F14 的限定 F12 温差 0.1 C

20 1.0 °C 控制温度的回差,详见温度控 制原理的说明 F13 最高设定温度 -45 -

145 145 °C F14 最低设定温度 -45 C

145 -45 °C 注意:控制器会强制维持F14