编辑: 戴静菡 2016-02-07

另一部分送到低压甲铵冷凝吸收系统.未被冷凝的气体进入吸收塔,进一步回收 氨和二氧化碳后放空.在第二解吸塔解吸后的液体含氨小于 3~5PPm,尿素小于 3~5PPm, 送锅炉房作为锅炉补充水. 具体工艺流程见图 1. 氨水槽 蒸发冷凝液 解吸塔换热器 水解塔 第一解吸塔 第二解吸塔 水解产生气体(氨、CO2) 解吸气体 解吸废水作锅炉补充水 回流冷凝器 气体 蒸汽 冷却水 冷凝液 回流 送低压甲铵 冷凝器 尾气去尾气吸收塔 图1 蒸发冷凝液处理工艺流程图 Fig.1 Flow chart of condensate evaporation treatment process 尿素工艺冷凝液深度水解回收技术可行,废水中尿素分解完全,氨回收率高,是一种很 彻底的处理方法,该法不仅能回收氨,增产尿素,消除氨氮废水对环境的污染,而且可实现 尿素工艺冷凝液的回收利用,节约水资源,具有较好的环境效益和经济效益,该方法国外已 普遍采用[9~12] . 1.6 设备地坪冲洗废水治理措施 合成氨、 尿素生产过程中都不可避免地产生一些无组织排放粉尘, 沉积后会造成设备腐 蚀和地面粉尘污染等问题,在冲洗的过程中有污水产生,其主要污染物成分为 COD、氨氮、 SS、石油类等,汇集后送厂区污水处理站集中处理. 1.7 生活化验废水治理措施 主要污染物成分为 SS、COD、BOD5,送厂区污水处理站集中处理. http://www.paper.edu.cn -

4 - 中国科技论文在线 1.8 脱盐水站排水治理措施 主要污染物成分为盐类, 送焦化厂作为洗煤用水, 在焦化厂耗水量较小的时候送厂区废 水深度处理系统处理后综合利用. 1.9 事故废水治理措施 为防止事故状态下高浓度废水短时间内进入污水处理站,建设事故缓冲池一座,容积 为800m3 .在事故状态时先将高浓度废水暂时储存,待工程正常运行后再逐步加入到污水处 理系统. 此外, 为防止火灾事故时消防污水随意排放, 建设消防事故水池, 消防水量按 150L/s 考虑,火灾延续时间以

3 小时计,则需要设置 2000m3 事故水池一座,保证在任何情况下含 污染物的废水均不会从厂区排出.项目运行后各类废水水质见表 1. 表1废水水质指标 Tab.1 The indicators of wastewater 污染源 氰化物 (mg/L) 挥发酚 (mg/L) SS (mg/L) 石油类 (mg/L) COD (mg/L) 氨氮 (mg/L) 硫化物 (mg/L) 甲烷化气水分离器排 水100

700 1.2 生活废水

160 5.0

420 60 0.2 设备地坪冲洗水

250 8.0

250 120 合成氨循环水排水

100 3.0

150 15 空分循环水排水

150 150 1.0 尿素循环水排水

100 3.0

150 15 气柜水封溢流排水 0.8 0.07

80 3.0

120 50 0.3

2 污水处理及资源化措施 2.1 污水处理工艺 (1)工艺简介 经过近年来国内氮肥企业废水治理实践及相关的实验证明,利用 SBR 法处理含氨废水 具有很高的处理效率[13~16] .因此,污水处理站采用 SBR 法污水处理工艺,设计处理规模为 200m3 /h,处理工艺流程见图 2. 格栅 沉砂池 调节池 生活及车 间、设备清 洗废水 浓缩池 污泥脱水 格栅渣 SBR反应器 工艺废水 事故池 泥饼外运 浓缩水 出水 送厂区废水深度处理系统 图2 SBR废水处理工艺流程图 Fig.2 Flow chart of wastewater treatment process of SBR http://www.paper.edu.cn -

5 - 中国科技论文在线 (2)主要构筑物及参数 主要构筑物及参数见表 2. 表2污水处理工艺构筑物及参数 Tab.2 The structure and parameters of wastewater treatment process 序号 项目 规格 数量 备注

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)