编辑: wtshxd | 2016-02-16 |
矿井永久性 密闭墙未编号管理,不符合《煤矿安全规程》第二百七十 八条第一款第
一、
三、六项的规定.12.31604 北运输巷掘 进工作面回风巷和南翼回风巷测风站未设置风速传感器, 不符合《煤矿安全规程》第五百零二条第二款、第五百零 三条第一款的规定.13.21704 联络巷(巷道长度为 30m) 安设一部 SGD320/17 型刮板输送机和
21704 面泵站等机电 设备,巷道断面积为 5.8m
2 ,实测风量为 30m
3 /min,风速低 于0.15m/s,不符合《煤矿安全规程》第一百三十六条的 -
4 - 序号执法 决定 日期 执法 主体 执法 对象 主要违法、违规事实 违反法律法规 处理、处罚依据 执法决定内容 规定.14.矿井地面消防水池容积为 136m
3 ,不符合《煤矿 安全规程》 第二百四十九条第一款的规定. 15.矿井未建立 《安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度》 《双重预防 机制教育培训制度》 《双重预防机制运行管理制度》 ,不符 合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 实施指南》(DB37/T 3417―2018)4.2 的要求.
2 2019 年4月11 日 山东 煤矿 安全 监察 局鲁 东监 察分 局 山东 省邱 集煤 矿有 限公 司1.矿井未根据采掘接续变化对 三量 的动态变化进行统 计和分析,形成分析报告,不符合《防范煤矿采掘接续紧 张暂行办法》第四条第一款规定.2.矿井于
2019 年1月11 日更换主井钢丝绳,更换后至今无检验合格的备用钢丝 绳,不符合《煤矿安全规程》第四百一十条第五项规定. 3. -395m 运输大巷中约有 20m 巷道与轨道机车最突出部分 之间的最小间距不足 0.3m,不符合《煤矿安全规程》第九 十条第一款第三项的规定.4.矿井二水平一采区未建设采 区避难硐室, 距离该采区
1102 采煤工作面 1000m 范围内也 未建设临时避难硐室或者其他临时避险设施,不符合《煤 矿安全规程》第六百九十条规定.5.矿井转入二水平生产 后,未重新进行矿井通风阻力测定,不符合《煤矿安全规 程》第一百五十六条的规定.6.矿井未建立水文地质信息 管理系统,不符合《煤矿防治水细则》第十九条的规定. 7.邱集煤矿属受底板承压水威胁的水文地质类型复杂矿 《煤矿安全监察 行政处罚办法》 第六条 责令改正 -
5 - 序号执法 决定 日期 执法 主体 执法 对象 主要违法、违规事实 违反法律法规 处理、处罚依据 执法决定内容 井,未建立突水监测预警系统,不符合《煤矿防治水细则》 第九条的规定. 8. 矿井未开展水害风险评估和应急资源调 查工作,不符合《煤矿防治水细则》第一百二十二条的要 求.
3 2019 年4月15 日 山东 煤矿 安全 监察 局鲁 东监 察分 局 临沂 安泰 能源 有限 公司 1.矿井为突出矿井,31702 掘进工作面为半煤岩掘进工作 面,工作面配备的
2 部局部通风机能力不一致,正常工作 的局部通风机为 2*11KW,备用局部通风机为 2*5.5KW, 不符合《煤矿安全规程》第一百六十四条第三项的规定. 《中华人民共和 国安全生产法》 第三十三条第一 款 《中华人民共和 国安全生产法》 第九十六条第二 项 罚款人民币二万 元整 2.矿井未建立应急预案定期评估制度,超过三年未开展应 急预案评估,不符合《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十五条第
一、二款的规定. 《生产安全事故 应急预案管理办 法》第三十五条 第一款、第二款 《生产安全事故 应急预案管理办 法》第四十五条 第五项 罚款人民币二万 元整 3.地面空压机集中控制系统显示两个储气罐内的温度分别 为150℃、 152℃, 超温保护装置不能自动切断电源并报警, 不符合《煤矿安全规程》第四百三十四条第二项的规定. 《中华人民共和 国安全生产法》 第三十三条第二 款 《中华人民共和 国安全生产法》 第九十六条第三 项 罚款人民币二万 元整 4.《矿井防灭火专项设计》要求对采煤工作面进行注浆和 喷洒阻化剂的综合防灭火措施.