编辑: 王子梦丶 2016-02-27
火灾显示盘 BAT

100 LSN zh 操作指南 火灾显示盘 目录 | zh

3 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 操作指南 F.

01U.171.396 | 4.0 | 2011.02 目录

1 安全须知

4 2 功能描述

4 3 系统综述

6 4 安装说明

7 5 连接

11 6 维护和服务

12 7 技术规格

13 4 zh | 安全须知 火灾显示盘 F.01U.171.396 | 4.0 | 2011.02 操作指南 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

1 安全须知 - 火灾报警控制器必须由经授权的专业人员进行安装与调试. - 必须使用博世安保系统所推荐的安装辅材.否则将无法保证接口阻抗符合要求. - 连线与施工必须遵从当地验收机构或其他机构 (公安消防与建筑等)的规定. - 火灾报警控制器必须安装在干燥、清洁的室内环境中. - 注意保证应用环境: - 环境温度:-

5 °C 至+50 °C - 相对湿度:最大

95 %,无凝结 - 不要继续操作已经开始结露的设备. - 显示器件的安装高度应当保持与视线相平.

2 功能描述 BAT

100 LSN 火灾显示盘可以显示探测器或防区的故障和 / 或报警信息. BAT

100 LSN 机箱中最多可支持安装三个 ATG

100 LSN 套件.ATG

100 LSN 可以提供

32 个红色 LED 用于火警,或者

32 个黄色 LED 用于显示故障.也可以采用不同颜色 LED 的ATG

100 LSN 套件,比如采用红色的黄色混用.图?2.1, 页面 ?5 显示了 ATG

100 LSN 的功能描述. LED 可以编程设定为常亮或闪亮.该设置仅在本单元中生效. 每路 LED 可以用打印出的标签命名. 火灾显示盘内置蜂鸣器和一个蜂鸣器复位按钮.在没有火警的状态下,复位键可以用作 LED 灯检.内 置蜂鸣器用于提示显示盘的状态变化. ATG

100 LSN 集成有短路隔离器,在线路发生短路或断路故障时,能够保持线路上的设备继续工作. LSN 回路的两条线同时给回路上的设备供电. 如使用其他控制和驱动设备,则需要另外单独一对线缆来提供额外的电源.该电源需要与回路电缆电 气隔离. 警告 静电释放. 用手接触 PCB 主板前必须采取相应措施以防止对 CMOS 部件的损伤. 火灾显示盘 功能描述 | zh

5 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 操作指南 F.01U.171.396 | 4.0 | 2011.02 图2.1 ATG

100 LSN 功能描述 位置 说明 位置 说明

1 LSN 接入

7 微处理器

2 FET 开关

8 输出

1 3 LSN 接出

9 输出

32 4 电源

10 蜂鸣器

5 接收数据

11 外壳接点

6 传送数据 +U 0V bLSN1 aLSN1 bLSN2 aLSN2 +U 0V

1 2

3 4

5 7

6 8

9 10

11 6 zh | 系统综述 火灾显示盘 F.01U.171.396 | 4.0 | 2011.02 操作指南 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

3 系统综述 图3.1 具有 BAT

100 LSN 火灾显示盘的 LSN 环路 BAT

100 LSN 火灾显示盘可以安装在 LSN 环路以及支路的任意位置当中. 图3.2 BAT

100 LSN 概述 位置 说明 位置 说明

1 外壳接点

4 LED 测试键 / 消音键

2 接点引脚

5 机箱底座

3 进线口

6 具有

32 个LED 的ATG BAT

100 LSN LSN FMR-5000 FPA-5000 FPA-1200

6 5

5 1

2 3

4 火灾显示盘 安装说明 | zh

7 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 操作指南 F.01U.171.396 | 4.0 | 2011.02

4 安装说明 要求的空间和电缆路由 图4.1 要求的空间 图4.2 电缆路由 位置 说明 位置 说明

1 数据线进线口

4 设备进线口

2 NYM 3x1.5 的进线口

5 深度 14.5 毫米,方便进线预留的空间

3 暴露的电缆

270 mm

270 mm

75 mm

248 mm

186 mm

138 mm

69 mm

24 mm

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题