编辑: JZS133 2016-03-03

(一)现场勘查情况. 空调室内机管 口新移位置 空调室内机管 口原有位置 空调室外机 事发作业点空调排 水管断裂处

4

(二)事故发生原因 死者所用的安全带 死者的高空作业证 安全绳扣挂点 之一

5 通过现场勘查、调查询问和科学分析,事故调查组认定 造成此起事故发生的原因是:

1、直接原因 彭昌杰(死者)在窗户外面进行高空作业时,佩戴使用 不符合国家标准的安全带,且安全绳扣挂点不正确.

2、间接原因 彭昌杰(死者)进行高空室外拆装空调时,管理方面存 在缺失,无人有效督促彭昌杰高空作业时未按照要求使用安 全带的违章行为,未能严格执行安全生产规章制度和安全操 作规程.

(三)事故性质 事故调查组一致认定: "3・25"福源花园死亡事故符合 生产安全事故的基本要件,定性为一般生产安全事故.

五、事故责任认定及处理建议 根据事故原因调查和事故责任认定,依据有关法律、法规,对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见:

(一)事故有关责任单位认定及处理建议. 深圳市兴福源物业发展有限公司福源花园管理处 经查,该物业公司对进入小区内进行空调维修作业人员 已查验过资质的行为,未发现有履职不到位的情况,建议不 对该公司进行处理.

(二)相关责任人责任认定及处理建议.

1、刘红梅,系福源花园东海苑

902 房女业主,聘请了 具有高空作业资质的人员为其移装空调,其行为未违反《安 全生产法》的相关规定,且事发后已对死者家属履行了民事

6 赔偿义务,建议不对其进行处理.

2、文书财,应刘红梅的需求,介绍具有高空作业资质 的个人(彭昌明)为其从事空调移装作业,且从中无任何收 益,其行为未违反《安全生产法》的相关规定,建议不对其 进行处理.

3、彭昌明,系福源花园东海苑

902 房移装空调的作业 人员,在作业过程中违反《安全生产法》的相关规定导致发 生高坠,鉴于其在事故中死亡,建议不予追究其责任.

六、事故防范和整改建议 此次事故的发生,充分暴露了空调拆装作业过程中存在 的不足.为预防同类事故再次发生,提出以下整改和防范措 施:

(一)行业主管部门要督促物业小区管理单位除了从源 头上严查高空作业人员的资质外,还要采取措施加强作业过 程中的安全巡查,发现问题及时制止并纠正.

(二)行业主管部门要督促物业小区管理单位要将高空 作业存在的风险及如何做好安全防范措施传达到每一家用 户,加大宣传力度,提高业主的风险防范意识.

(三)行业主管部门要针对空调高空作业的风险制定有 效的监管措施,杜绝此类事故再次发生. 福田区"3・25"福源花园死亡事故调查组

2018 年5月3日