编辑: 怪只怪这光太美 2016-03-04
AI-6721C

1 规格・使用说明书 直连型风阀执行器 MY6050A1001 概要直连型风阀执行器 MY6050A1001 是用来对风阀进行开 /关操作的电动执行器.

本产品以调节器的指令,进行二位控制或浮动控制.此外,通过安装辅助电位计 QY9010A1014,以比例控制 器的指令,可进行比例控制. 特点(1) 具有手动开/关功能,即使在断电的情况下,也很容 易进行调整. (2) 由于装有标准的旋转角度调整制动器,能够调整执 行器的停止位置. (3) 功率小,是节能型产品. (4) 具有体积小/质量轻的优点,还保证了大的扭矩. (5) 构造简单,几乎可安装在所有的风阀轴上. (6) 通过安装选购的辅助设备, 可增加多种多样的用途. (7) 另外,本产品是彻底追求'

便于使用'

这一目标的 结晶. (8) 本产品符合CE标识认证. AI-6721C

2 安全注意事项 使用前请仔细阅读使用说明书,并在此基础上正确地使用本产品.阅读后,请务必将使用说明书保管在可随时查阅 的地方. 使用上的限制和注意事项 本产品用于普通的空调控制.请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品.另外,当用于洁净室、动物棚舍等对可 靠性、控制精度有特别要求的用途时,请咨询本公司的销售人员. 对由于用户使用不当造成的后果,本公司概不负责.敬请谅解! ? 注意?z请在本产品的说明书中所指定的使用环境(温度、湿度、电压、振动、冲击、安装方向及空气环境等) 范围内使用本产品. 否则,可能导致故障或火灾. ? z 请按照规格中所规定的额定范围使用本产品.否则,可能导致故障. ? z 请在本产品的寿命限度内使用.在自控时,请注意不要让本产品工作次数过频. 在超过本产品寿命限度后继续使用的情况下,可能导致故障或火灾. ? z 为安全起见,安装连接工作必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员来进行. ? z 请勿将其与蒸汽盘管、高温水盘管等进行邻接安装. 执行器如果受到高温辐射会导致其工作不良. ? z 请勿在本产品上放置物品或让本产品承受体重.否则,可能导致破损. ? z 关于配线,请按照内线规程、电气设备技术基准来施工. ? z 务必在本产品的供电电源处安装断路开关. 本产品没有电源开关,无法在本产品一侧进行断电. ? z 请在电源断开的状态下进行配线或安装.否则,可能导致故障或破损. ? z 请确保连接位置牢牢拧紧. 如果在没有完全拧紧的情况下,可能导致运行误差. ? z 在本产品运行过程中,请不要接触运行部件.否则,可能导致受伤. ? z 请勿拆卸本产品.否则,将导致故障或触电. ? z 在废弃本产品时,请将其作为工业废弃物根据当地的相关规定进行妥当处理. 此外,废弃后,请勿再使用本产品的部分或全部的零件. AI-6721C

3 规格项目规格型号 MY6050A1001 运行 二位或浮动运行 与辅助电位计QY9010A1014组合,比例运行 电源 24VAC±20%、50/60Hz 24VDC±10% 功率 2W、4VA(运行时) 冲击电流 不超过5A 旋转角度 95? (机械限位) 运行时间 约150s 额定电压的扭矩 20N?m 保持转矩 16N?m 在用于浮动运行及比例运行的情况下,保持在任意位置的扭矩. 工作环境条件 -20~+50?C、不超过95%RH 不结露 (由于不具有防水构造,不可将其用于会被雨水直接淋到的室外等环境.) 运输保存条件 -20~60?C、不超过95%RH 保护构造 IP54 (电缆引入口向下) 配线 电缆(0.75mm2 3芯约1m) 主体材质、颜色 PC GF