编辑: 夸张的诗人 | 2016-03-06 |
1、IEC 61508. 详细资讯请参阅 Rockwell Automation? Functional Safety Data Sheet: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/ documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf 认证 符合所有适用的 EU 指令的 CE 标记,c-UL-us (UL 508) 与T?V. 操作特性 TLSZR-GD2 上电释放 TLSZL-GD2 上电锁定 安全锁定距离 [mm (in.)] 最大目标距离:13 (0.51) 致动器底座与开关在门关闭位置的最大间隙:
5 mm (0.2 in.) (请参阅关闭位置的间隙 [mm (in)] (与锁定的最大致动器插入距离) (第3页) ) M5 固定的扭矩 1.4 Nm (12.39 lb-in.) 外盖固定的扭矩 1.2 Nm (10.62 lb-in.) 锁紧力 Fmax 塑胶针脚:1950 N (488 lb) 钢制螺帽:2600 N (585 lb) 锁紧力 Fzh (EN/ISO 14119) 塑胶针脚:1500 N (337 lb) 钢制螺帽:2000 N (450 lb) 最大输出电流 (所有输出)
200 mA 电流消耗 - 螺线管未供电 (没有负载供应电流)
50 mA 电流消耗 - 螺线管供电 (没有负载供应电流)
120 mA (260 mA 浪涌电流) 螺线管工作周率 100% 阻断电流 <
0.5 mA DC 开关最大数量 (串联) 无限制.请参阅机组反应时间 (第8页) 操作电压 Ue 24V DC +10% / -15% 作业周期频率 最大
1 Hz 最大启动速度 每秒
160 mm (6.29 in.) 最小启动速度 每分钟
100 mm (3.94 in.) 回应时间 (关) 第一个开关
75 ms,每多一个开关增加
25 ms 利用类别 (IEC 60947-5-2) DC-13 24V
200 mA 冲击耐受电压 Uimp 250V 污染等级
3 保护类别
2 机械寿命
1 x
106 周期 环境 作业温度 [C (F)] -10…+60 °C (+14…140 °F) 操作湿度 5…95% 相对湿度 风险时间 如果 RFID 门目标移出操作距离以外,在最多
60 ms 之后会停用安全输出. 额定绝缘电压 Ui 500V 外壳防护等级 NEMA
3 、4X、12 、13 、IP66 、IP67 、IP69k 撞击与震动 IEC 68-2-27
30 g (1.06 oz),
11 ms/IEC 68-2-6 10…55Hz 射频 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 一般 外壳材质 UL 核准的玻璃填充 PBT 致动器材料 不锈钢 目标材料 UL 核准的玻璃填充 PBT 连线 M12
8 针脚接头 保护 (输出有短路保护) 短路保护 已整合 电流限制 已整合 过载保护 已整合 错误脉波保护 已整合 暂态杂讯保护 已整合 反向极性保护 已整合 过电压保护 已整合 热关机 / 重新启动 已整合 输出 输出 说明 状态说明 安全性
2 个PNP,最大 0.2 A 导通 (+24V DC) 操作特性 洛克威尔自动化公司出版物 440G-IN016A-ZC-P -
2017 年10 月3TLSZR/L-GD2 防护锁定开关 辅助输出功能 辅助输出可提供锁与门位置状态. 锁状态 (440G-TZS21UPRH 与440G-TZS21UPLH):辅助输出 在锁解除锁定或独立於 OSSD 状态锁定时改变状态. 门位置状态(440G-TZS21UTRH与440G-TZS21UTLH):辅助输 出在致动器钥匙插入或抽出时改变状态.如果AUX是高压 (24V),开关可以锁定,内部的微开关完成致动器的位置感测. OSSD输出与脉波测试 安全输入是安全 A+ 与安全 B+. OSSD 输出是安全状态定义为 0V 的安全 A 与安全 B (防护门 打开或未锁定) . 安全输出使用测试脉波侦测短路与跨线短路侦测.交叉短脉 波是在 0.1 ms 期间的不同步,每11 秒重复一次,而短路脉波 则是 0.5 ms 的同步,每11 秒重复一次.相连的控制系统必须 能承受这些脉波. 允许的接触方向 致动器与目标通常是以 「紧耦合」方式固定,可以从所示的 三个入口插槽位置接触开关. 不可从下方接触. 图1-关闭位置的间隙 [mm (in)] (与锁定的最大致动器插 入距离) 提供个别的机械停止以保护开关. ? 最小间隙需求:2 (0.08) ? 最大安全锁定距离:5 (0.20) 辅助 / 手动释放[mm(in.)] 如果供电给开关且开关处於锁定状态,辅助释放的操作造成 开关进入故障的情况 (发光二极体闪烁红灯) . 若要重设开关,请重新启动电源. 移除安全的 Torx 螺丝并压下内部机........